由於辦公室附近挖地,挖斷電纜3 G ?1 Z( D. P/ T' a n
於是今天整區停電& T4 T6 E9 w3 M2 t4 d& a$ z+ x! }
辦公室柴油發電機自動發電3 X/ Z6 n' B, p
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸
0 U! Q O' Y* V& y5 k+ Z或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
3 r/ [- A. S/ N$ J# Q/ M2 K北市府消防車近7輛來救助
. o" r, n: @+ E0 X+ r: s; d) a整個大樓全員疏散
- ]. K7 `! S' w9 Q4 N許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
+ ?! c# z: R" I) M9 C4 `/ e; h雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀0 d- O# i: |* P% s0 {5 S. K" D7 Z
市電無法橋接,縱使有電也是枉然+ e/ i3 T2 | d( X: D% }' m0 Q
全天停班
: U& @8 [+ q" V- k( s i0 F& k* M5 Q9 K, d- ?) y$ y
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
& z# C0 U# b2 v- E2 K但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
. A+ ~0 ^/ J9 _* u8 l$ r由於系統複雜,關機程序冗繁,3 _( o. [, M, ?' n7 p
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
! b1 I6 j- Q; B4 a) e( v於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)+ t, |! L( _6 p) w1 u3 R
就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
( K& h, y" H! A& S4 f) F) [# {) ~' a' |
從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
* R5 e/ j! u6 ?' C雖然有定期演習發動,$ P7 x, f) @7 }7 _
但很少有在高溫且長時發電的實戰測試" c6 i3 K: x7 v6 }8 g
尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳/ r- G% U& B; F: ]5 H' T
作業溫度會較高+ G9 M) r/ K0 r; N
在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況4 c$ x, a5 ]7 K: {& x
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一
4 y0 W; g" q, U3 Z* _4 A許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
/ M* e& m, q' z4 O$ a2 C另外也不要全然相信資訊設備的最高規格6 v( ]% V4 C1 w7 \
寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能% R8 g- V! {6 e1 F, ]
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量3 [7 [* v0 s/ v0 [
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡 |
|