由於辦公室附近挖地,挖斷電纜
8 s0 h, ^. b6 l% a: a* B Z於是今天整區停電$ C% T! S) U/ F8 ^) g5 K" D3 `; O
辦公室柴油發電機自動發電9 r; W0 `) k' Z+ c3 i1 y$ Z, X
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸0 [' o; t) R0 l2 \
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致" {& g% S7 _* ^1 q8 c1 t
北市府消防車近7輛來救助, H$ m8 x, [) C4 M2 @
整個大樓全員疏散+ G' r! ^9 n6 S0 @
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
; i/ \9 [- E6 @* R9 A/ S2 t雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀4 F# k& G" v. }6 S5 b
市電無法橋接,縱使有電也是枉然
3 L4 s/ n3 s7 c; a N, M全天停班. ^* y6 ^/ H* S; [# {+ _4 |" D
) i% v. d7 L- j5 F! M' R O; S
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
3 W8 q$ n3 q2 |8 t但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
; d4 n, _6 q, z5 t7 @4 L6 ^: w, E由於系統複雜,關機程序冗繁,
1 W% p4 Y0 ^& _找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
; a2 s8 D( h ]& L於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
, ~0 V- M( s" Z就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
1 o" \' C% P7 i m$ G% s
3 N& |3 f+ v/ E4 N' v# B0 r, U6 o從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
7 A& y$ b" k3 ~, }5 A3 W4 U2 s, w雖然有定期演習發動," u$ M( f4 t/ i) o5 {. @4 v
但很少有在高溫且長時發電的實戰測試 n0 Q5 }( x; w" b- t
尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳5 n# @+ Q$ o5 a% I
作業溫度會較高
) B3 z0 V- o& K ?+ J0 ?在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況
! w7 M% x1 }6 Z" ^4 m" p* c最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一
+ U9 M( X; d" Y5 n許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰, F! D9 i& C0 n& T, \/ z
另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
0 x! Z% i, H" w- W/ }& @4 `" v寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能
( l' R+ N9 ^/ ^尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量" h/ V7 \. M% v$ K
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡 |
|