本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯 : R# e* @. n! |' T) K3 [, d2 a1 y3 Q
?( k& V1 u$ k給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助. ?& X" q+ f: q* G& K- y
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).5 t8 w5 `2 L8 w% A4 S8 |
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題. C1 K$ R9 b( j) `
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.0 D3 H. v. U. Y. a% Z! V* R& n3 h
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.
# G# X* e' R* G0 ~' \, K我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
* |9 f ~% d* y' X, H r奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).2 q T; f5 _" C" o. U: I& M
總共歷經: C; N7 D$ \& X6 C# C$ Q: u2 A
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
0 f( _# [( t, ?: h2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)7 J! p" ~+ J% c2 `$ P
# M( v: ]" v6 M6 x9 C2 ~
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
g9 b; a+ {" `$ C原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
. j6 T8 o- P1 s1 v. F這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
" q& O* x* T; Y- K i- g7 H當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
+ m5 H' M8 ]6 `& s( z" y q這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
2 s; c4 ~! k2 k" v又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.+ W( J1 ~" q1 T0 n
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).( N! s& m3 k- n6 n
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.1 R1 D7 M9 N6 H- G. I- i1 R* w( \
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)' l: `) ~7 {3 J
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了. ( d5 B5 d, U: t# G3 x: G6 ~