本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯 % `4 z5 J5 l- F. u4 x/ u# \. N n; X
6 t. ^. K0 n* m4 w2 R8 W給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
2 V% G+ P, g9 c% X* Q$ S去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).4 F7 u# r- i' m f; j" M, ` P
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
- i: a+ ^! ?$ y1 B4 R今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
2 W8 P _7 Y+ u3 k5 N9 F, e0 ?" |之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.& p% u0 \% h0 l$ G
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
0 ]6 [" G' G# n a奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).$ A+ j" J" \( V( q" U! e
總共歷經+ P0 u V1 u' }& N1 F& ~
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
. ~8 p; Z, v; M3 \% u# C2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
* C: K6 c# u3 M8 R" Y
q" ?1 f4 i$ i- H5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, : s- B) @- q S9 _& `1 a, z
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
3 b) X' E2 V7 u- ?7 h, Q5 S這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.5 m, E- O2 l, y+ t1 y% x
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
3 c& x8 L% `9 \3 f& q這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
1 v. v7 u7 Q. l3 n又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
# Q3 q( T4 A: d終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).3 {2 ?3 E F! Z# _ {! `! a7 \
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
& x( s/ E# J5 ?6 i. t後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)$ P7 |2 M3 E4 e! a
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了. ! E7 q" |" k, S0 }: x