[室內裝修] 妳家的廁所會臭臭的嗎?...談廁所排氣

  [複製鏈接]

9

主題

17

好友

495

積分

國中生

Rank: 4

文章
275
在線時間
126 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2011-4-18 10:19:18 |只看該作者 |新文章置後
廁所的抽風設備其實主要是要抽溼氣、煙味、大便完後的黃金五分鐘(大家應該知道我在說什麼)0 K* `* s4 D* |
並不是要抽臭氣。而浴室有臭氣這件事,我分成三個修繕觀點來跟大家分享! 4 |0 T. H  W# Q  |
1 g+ h5 i  |# C- P, i: Q$ u  ?
第ㄧ 存水灣
; A0 [5 Y, Q6 f2 v4 t" J% Y好的、正規的修繕作法,廁所是不會有臭氣的,因為馬桶(糞管)、洗手台排水、地板排水、
, F! s" G7 i5 p' E3 |' ]浴缸這些都有設置「存水灣」,有了水封的存在,臭氣是無法進入室內的,除非「水封」
! K1 t+ `' q# w" L7 u9 g蒸發消失,或者是你家的排水管路根本沒有存水灣。
. b- [# r5 r6 Y( N% ~. ?) }' X- U1 v1 N
第二 獨立配管、排水通氣管$ y1 Y0 L" Z/ Q4 p8 Z1 u
而上述的排水管在水平方向都必須「獨立配管」以及配設「排水通氣管」,
- Q9 `8 N4 u( N; d) J5 w) |0 y6 V這樣每個管線才能獨立且順利的排水,不會互相影響。如果是採共同管線的4 [* G  K! T2 `. s. b4 N3 s7 ?
作法,那就會一堆處理不完的問題,就像排水倒灌、排水不順。
* G! j- w$ D5 N& M8 ?. u用了共同管線作法,你按馬桶沖水,馬桶的沖水力量很大,水流下去幹管時,
/ u8 f& O  O% X4 V, {. z5 F# d會把其他管路的「水封」帶走,所以,假使你的排水有水封也形同虛設。
. {) ^. R! s- c% W3 m這樣就又回到第ㄧ點的狀況了.
7 ^/ g: b7 N* R2 p1 e' y7 s: J( m' B! W7 ]2 K8 w$ e, T/ K
第三 管道間填塞
' \0 H* o$ h; q' D- ~7 y臭氣會進入室內的,還有另一個可能,因為管路是採吊管的方式,藏在
) v/ A4 [* Z. |- i' A+ H+ T9 d我們的天花板內,砌磚的人(不論是什麼磚)由地板往上砌磚時,就會- Q: x; U% d$ M4 A3 R" i
遇到如樓下的圖的情形,沒錯,就是那各紅框處,管線交接處是不規則
9 e. l  G+ |8 t/ D2 ~: q5 P的、難施工的,也就是這各小地方,讓臭氣一直進入你浴室的原因。
* y1 M2 w, r& ?) j好. 學理講完了!我也看過你的留言,我覺得你解決了「排水透氣管」。
; _& O! ?* V* K. K% t建議你再注意「存水灣」、「獨立配管」、「管道間填塞」這三點修繕; e2 b8 @( e0 l6 w& C
觀念,相信這四件修繕事情弄完之後,你家的浴室就可以香噴噴了. # M0 a5 R4 I, n* m8 x0 P3 ^
已有 1 人評分金幣 收起 理由
trick88 + 1 讚!

總評分: 金幣 + 1   查看全部評分

48

主題

75

好友

2113

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
894
在線時間
520 小時
沙發
發表於 2011-4-18 10:22:48 |只看該作者
我家廁所都有開窗/ u0 c8 X, e8 Q, i0 y+ i
6 @6 A" `  ~* z5 `) M3 L3 U/ g
沒這個問題ㄋㄟ

2

主題

21

好友

362

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
150
在線時間
102 小時
3
發表於 2011-4-18 10:26:05 |只看該作者
好家在....偶家也是都有開窗滴!!

9

主題

95

好友

2456

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
488
在線時間
603 小時
4
發表於 2011-4-18 10:33:17 |只看該作者
houseclinic 發表於 2011-4-18 10:19
0 {" G3 S% L* Y廁所的抽風設備其實主要是要抽溼氣、煙味、大便完後的黃金五分鐘(大家應該知道我在說什麼)
  J2 m5 t3 |0 e  V/ Q6 M並不是要抽臭 ...
$ }6 y( P0 q9 |: q5 j
處理這樣的狀況是大工程嗎?
+ u: v2 W( T" _- Y4 n從前我住台北市的時候也遇到過這種問題; J2 J3 O: T9 k: {" G  W
據我所知捍衛遇有沒有窗, 開不開窗影響不大5 i) y1 c, q! o4 R) r! G
只是有一股味道9 [  ^& C; u6 e# V/ |' |, r8 K$ z
也稱不上是惡臭6 D2 C1 D" |9 `9 C7 H- r; N
很令人不舒服
一件事的成就, 有太多太多的人,事,物是需要感謝的,所以感謝天地

48

主題

75

好友

2113

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
894
在線時間
520 小時
5
發表於 2011-4-18 10:36:37 |只看該作者
那是霉味
7 I7 I. K5 J  s6 o8 I& ~* t4 m& d  E: L5 x, \7 z8 a. m
有開窗通風自然良好
8 E. d4 w5 f4 A# ]$ c
# _0 {& S8 d, n3 K& X廁所保持乾燥當然就不容易發霉ㄚ% n+ i" C- ^- k% k% _$ L# ^- D

! Q5 \! |# l- v: E7 m" B所以開窗真的很重要啦

1

主題

0

好友

308

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
57
在線時間
61 小時
6
發表於 2011-4-18 11:26:12 |只看該作者
回覆 houseclinic 的文章- f0 S0 G& a/ f# V$ |( P3 w3 ~) r

* O4 C/ d' I3 x7 K5 C  o您好:
/ @6 W& y* e( K- `請問不是每日臭臭的,而是天氣變化時就會有異味,有可能是什麼原因?
. j+ U' b. @: j5 J例如,大晴天突然變天要下雨,就會臭臭的;或者雨季轉晴,也會臭臭的
6 ~6 }% X  l- s異味容易發生在夏天,大中午也會臭臭的。
4 d8 C6 V  N3 _# h) G+ |2 P: I我家在3樓,目前1、2樓均無住戶,是否也有關連?
( U/ ^" `$ q- _  r謝謝!

9

主題

17

好友

495

積分

國中生

Rank: 4

文章
275
在線時間
126 小時
7
發表於 2011-4-18 11:43:28 |只看該作者
回覆 金玉 的文章
, `8 e9 h# `0 D" N3 E( X" Y5 @9 g
可能要先區分到底是霉味還是其他臭味喔!~ / D& Z  z" _7 i# ]( f
如果是臭味...請先確認社區管道間是否通風良好,
: z# {. [8 W* j4 I! V4 c                     因為每戶住家的通風管道皆是有相互連結的。2 v8 `5 g8 r: y/ O

4 H% E3 t( G! a) i9 [據我們的經驗,應該是由汙水槽所傳出的氣味,因為天氣及氣流的關係,
* ]3 P. {) P) L* X! G+ o$ A) h; a, R汙水槽的味道都會經由管路傳到住家。
+ o! W/ b4 [# [9 S' X9 J
; j6 M& _& e/ h4 O! w/ O2 n; D9 g8 u 建議:如果硬體設備無法改善,汙水槽則需常清潔及投藥改善,來減少氣味的產生。
+ r, E: k0 `& M$ B                     

6

主題

31

好友

1978

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
491
在線時間
490 小時
8
發表於 2011-4-18 13:13:57 |只看該作者
回覆 houseclinic 的文章, j7 z& x* k# G% n- x- s1 B4 c) I

3 D7 h& M+ u$ I我家也有差不多的問題耶
% ]: p5 V6 X. h但異味是出在廚房的排油煙機通風管櫃那兒(不是排油煙機喔)" w* I) s! m9 R
也是天氣變化或較熱,潮濕時
: B; e. f8 ]0 C2 ?8 ]就會散出味道來
+ _. U" E7 |3 |- }5 V& ~5 ?連廚房外後陽台也會有味道耶$ n+ r0 j  m3 `. i/ ~
這.......又該怎麼辦呢 / b+ `+ ~" W5 T* Y& i. g1 Q
面帶微笑看世界,世界一定更美好~~

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
9
發表於 2011-4-18 14:35:03 |只看該作者
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-18 14:41 編輯 3 W  Z/ E9 O2 j: z1 U/ }( w

, B( P: n8 V) H+ k學理上的三個重點
2 ?, H1 g" t4 k3 b5 i在建設公司的眼裡大概都不怎麼重要
" d% B4 H1 D$ n& J+ j而廁所會臭絕大部分跟建商的建築設計與施工有關9 Y- P, b! S+ }3 {( k1 O0 s
只是買房從來很少人注意8 j2 Y9 P2 C' Y5 q+ I
就算注意5 v& m! i: W: u
也無從挑起
5 ^9 B. x. s* A2 x/ c/ Z4 _  K; `0 D; g5 ?! @1 R* y3 q3 A8 j5 O
實務上
/ T' T1 }3 A* M- }* H) Q馬桶本身有存水彎,而且常使用不會破水封
3 w8 O  K6 u: C9 h! a洗臉盆排水管多採P型排水管本身有存水彎,而且常使用不會破水封
' D9 W! `# m: b& ]地板排水建商通常會作存水彎,但若為乾濕分離,有時一段時間沒洗地板,就會破水封/ f% G! K; L/ Q% `
後陽台排水建商通常會作存水彎,但由於後陽台經常會加鋁窗變成半室內,比乾濕分離的浴室更不會濕,非常容易破水封$ Y8 a& a' W- u

. y* M  t: {% J. h. v5 b6 \) z+ s8 I至於糞管(sp管)不論按法規或按現場施工的水平,已經少見建商不採獨立管
/ C9 G! N2 L0 N# I9 @所以不會造成馬桶沖水,把其他管路水封帶走的情形& f1 x1 V. x+ Z) o
而污排水水管(wp管)水平配管獨立對排水效果較好- N: ]" W- h9 l# c+ j" z

2 z9 X- a' ~) }, y( A3 s至於管道間沒填塞好是台灣很多建商的正常現象+ ~: w  l1 _& X, d' Y0 d- W
是造成臭氣及抽煙亂竄的原因& B7 b+ U( |7 a) a5 ~( Y/ q

( f- }: l/ G/ v( f; g7 Z: w! W至於很多人都沒有提到一個重點
8 i* d9 O0 [+ ^4 F) x就是wp管跟sp管之間有一個共同透氣的vp管(透氣管)
9 q! i- d4 l: x4 h, y5 d& i* `) `4 l$ v  F  S
該管配法實務有5-6種# w: M2 _. K7 v) _! k* a
但只有一種是對的..好的..合格的
# \5 x7 T2 h2 u0 n
- Y$ n7 T4 }& d. Z9 x這種配法不論在學理的流體力學..空氣力學上
& L8 `" U, _. F* k或是少數重視臭味問題的建設公司裡
* F$ ~3 f, W  u$ l* ~7 p( i都獲得高度肯定
$ \  x9 i6 T, h0 U0 p* i" D! Y該配法可以解決一半臭氣的問題
9 J, L. I/ ~( L5 Y. I+ @但因為比較佔空間
0 F' S! |; G# ~  X在台灣建商眼中坪數就是金錢的情況下" O6 m; m( g: Q
把廁所管道弄得很小7 \. K% V: c7 F7 G) I
反造成不好施工水電師傅也不按標準施工(但不是不能施工)
- X) w- H9 f7 e+ q; O% j4 V6 J
# f8 G& P0 o( p9 B: R/ \另外wp管sp管vp管全部都會進入地下室的污水處理設施3 o3 V5 B$ ^, S! o* n/ ^
或是全部並接至有衛生下水道的污水陰井(本區屬後者)/ _, ~/ |$ v7 p8 l$ C3 f$ V
若是配管方式不對
3 K# U* `; a, z+ o  M; J3 @0 \就是會造成臭氣回灌的主要原因
' z& S. Q( T7 a' Q" `2 W* l* N" H( q% g, G; L4 I2 c* e0 j3 ]( s8 c5 F
可惜建商不重視' S' }4 }* f  D$ i/ z$ F
水電在工程中也是弱勢) f" F8 e/ {  Y' ]% I6 f2 P: }
所以也沒精進
+ t! h' m+ [6 m3 ~3 ]  x4 S. s8 J$ h# h4 t7 q) h8 c$ e( k; U4 U
所以現況是只能靠當層的主動式排氣
' l1 Z, u% D9 I1 [! |與將廁所隔間及管道間填塞好
' R  N; H4 P. [( S' C1 n作為比較有效的解決方案' p4 ^' d  n0 R2 s! A7 v

' A6 @: L, r. U% z1 A1 s2 a9 T- B4 _/ |
0 Z" r. t: Q- Z6 b2 p3 @5 F
5 o( P" ^5 i: U2 ?6 v' g7 y9 V2 n

" B3 \) r/ f6 }

44

主題

35

好友

3095

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
1155
在線時間
741 小時
10
發表於 2011-4-18 14:44:37 |只看該作者
回覆 金玉 的文章
+ x$ [# L3 N: ?. u; P# @- V$ |5 X; N" M9 W% K- j' z
我的狀況跟你一樣,廁所雖然有獨立排氣可是在天氣變化時會有一股臭味,
$ K6 A9 S6 K$ X8 f' O& X$ F* B9 m& F0 c$ ]3 l9 G
後來我把地上的排水口封起來,有一間廁所我是用B&Q買的開關式落水頭,另一間廁所用開關式落水頭仍會聞到臭味,
* ~8 G0 a# K6 ?: `. ~我就再用膠帶加強,臭味就消失了   你可以試試看。
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊