[室內裝修] 請問移瓦斯爐位置,會有安全問題嗎

[複製鏈接]

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
發表於 2011-4-4 00:52:58 |顯示全部樓層
想請教懂管線的大大,+ ?, B+ p" C' c. b6 S
2 \2 ~9 C- ~4 d: O
如果我想把新房子的瓦斯爐位與水槽位置對調,! R4 c/ {7 Z% j# _; m, J0 G

" d6 P0 V5 K# L& e- y, S" m由於瓦斯爐位較靠近陽台,排煙孔也在那,
/ ]4 F9 g7 H$ P
: N& U1 j3 @6 c( |! C% F那麼,若把瓦斯爐和水槽相互移位的話,$ i3 R* d4 h" @
9 j8 P: I. n# v& U/ R3 @  n
是不是只要把排煙的管子拉長就好了,  ~- k" Q  J2 N0 s3 m9 D
+ ]( C- d0 l+ J( @% p3 U" s
這樣會有安全上的問題嗎?
  F) Q% [" i/ c& j* |7 ]  q
2 F0 k2 m" R! I

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
發表於 2011-4-4 09:40:08 |顯示全部樓層
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-4 12:09 編輯
7 O' L& M7 [3 y7 U4 C
- _9 \& W1 D% x5 A3 u7 s' i回覆 河小蟹 的文章
8 r  r% k+ ~, \' Q1 @! S* k9 F1 t$ M' W) Y
瓦斯管若採用橡皮管延伸不宜過長(皮管有一定年限且易遭老鼠咬破)
8 X3 h* B$ H" P) u4 V% m但實務上又很少為了延伸一點點配管
4 V/ B0 n' ^9 Q+ w  N9 T請瓦斯專業配管廠商來處理
- z8 p: a) N+ H* s1 P
) H$ h! d9 r/ |2 f瓦斯配管在內管的配管方式與一般水電車牙管施工方式約略相同! C* s" V7 o4 B' k+ w
只是在管與管銜接的部分/ L8 G/ c+ b4 a$ k8 u) w1 l
瓦斯配管對防鏽處理較謹慎(會上紅丹漆)- H/ r! i7 X/ h! G, k/ l5 t
有時還需搭配防蝕帶4 D' u6 Y3 ]. o
水電並不是不會配管( C7 i: Y& A+ O, H) c
而是不知道瓦斯配管的小細節
2 J( I- c8 ~7 {. g; O而這些小細節會影響安全問題
! t7 i- M/ x8 l4 u9 n. X
  k: }3 O1 A7 u$ _2 f' B. z我自己曾設計將瓦斯爐及熱水器共用同一桶液化瓦斯桶
3 u8 e1 q; _5 G2 j% z/ o是請教過天然氣瓦斯公司的朋友( R9 L4 o4 j) O3 t
主要是為了計算管徑的大小
  i/ l6 D2 f3 ~" m2 a% A" U, M因為平常都只設計給排水的管路( ?" D' S1 Z9 k% c- ]. l0 ]0 l
對瓦斯這種壓力氣體在管內的壓力控制與損失並不清楚: \& j# I# H4 {8 R. v% l
如果配管不對! t9 }! N7 u& m1 L! B- p
瓦斯爐及熱水器同時使用會不熱
. D6 j1 h% Z  o7 u! s3 [6 ^0 z* G5 h8 v5 _' c# v
不過天然瓦斯就你描述的狀況比較沒有上述的壓力問題
- e; g3 l1 X. I& x7 x# {/ {倒是建議
! v3 v. d3 N7 Y7 j# Y請廚具廠商採用質料較好的15m/m皮管(管壁有夾編織鐵網)
4 R. X( I! g+ C& D# W4 z8 y並以鐵製安全夾(即管束)鎖住
- x! T; Q7 @) {* o* T% v費用頂多增加幾百元
; c7 k5 ~  V) e( @( c3 r( v6 h. p而且要注意皮管要遠離火源..彎曲半徑不能過大
8 q, \$ N, m; X% ]2 t% F8 _! D以免皮管老化後於轉彎處先行龜裂" Q* m3 ^6 ]& U1 ?: y0 x

: t8 I. a6 `, d2 d0 ^採用皮管就沒有配管技術問題7 p$ `9 o6 Q# ?' b
只有對皮管材質瞭解與否的問題) ]% [5 Z2 A) U0 L+ e2 j
我建議問廚具廠商較好
+ {3 U9 s- Q6 \; c; F, {" b  ]' i因為一般水電材料行是沒有賣較好材質的皮管3 N3 ~  W: [& C5 z  A
所以水電也不一定知道
# n! h# ]8 G. U# k+ r! F就算知道
+ z5 D7 y4 u8 x$ T9 f一般水電也很少遇到需要他來處理瓦斯管的問題
; S+ t$ D+ T0 V* Q" i所以我很常遇到水電師傅推辭幫客人裝皮管或是鍍鋅鐵管車牙配管
; U3 U; J& C/ N7 o0 T5 }2 N安全問題嘛..幹嘛為了一點點原本不屬於自己的工項冒風險9 A5 ?" o/ c7 Q& H, g6 j5 S

2 V, ^* H6 q& U4 n  d再說
) h, r5 _, t, r1 R# G, n我遇過很多廚具廠商
. F3 N% ~6 P4 W: J我自己至少看過7~8種不同廠牌..顏色..規格的皮管
1 i2 s# a2 E6 F" N剛開始我都會問這些皮管有何不同
9 e# z' N* B8 g2 L4 _5 H" }  l但每個都說我的最好  D, R* N& p4 G: B
但又說不出來好在哪裡
8 w9 i, l1 E2 \" V後來接觸營業用瓦斯配管! D1 d; [4 u3 r9 f# k
才稍有瞭解
4 ^% ?6 M. N* c9 N( a2 K2 O9 q5 g# W( M. X1 r8 d
再者
! g- u; f0 e; _1 m若皮管無法避免必須是死彎(特別在進牆處與櫃體銜接處)
7 q3 P6 ~1 @  A/ f! K3 O改採不鏽鋼或銅製彎頭銜接(同樣以管束鎖緊)! _3 a2 {; T$ l, ]9 ?. R
& s8 ]# R% e9 n6 p7 i
當然可以改用鍍鋅鐵管車牙配管是最好& ?% N/ X3 e9 f& p( H# K

) K: l7 c7 A9 z) F) H# R, Y至於排煙管直接將自由鋁管延伸即可  ]5 Y: @" n* i+ `; U+ ~" O
若是新作最好是一支到底不要接8 o5 L3 e8 w$ h. \6 k
以減少壓損
; d9 {+ z- p9 b! Q2 x  i( r1 e若距離比原本位置超過3米以上
+ H7 M1 @3 B/ Q& L建議挑排氣量16-17m3/min以上的排油煙機/ a, y1 L3 _( Y( y
1 W2 l( W" o" A+ L

5 ~' T8 r/ ?; O7 ~( l
+ D9 w0 R" M2 ~2 k; V" L

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
發表於 2011-4-4 18:11:35 |顯示全部樓層
回覆 半桶師 的文章* d6 a6 U: }' ~8 Y$ {
( ^/ I" W0 B7 k. [5 Q. p
那我知道了,非常感謝提供有用資訊,
# b( ?! a+ S& i% N9 J% A  p; `
- g( U. K" V# l1 r  @  m/ d+ N/ A: ?那麼我就請建設公司先不用替我裝廚具,屆時裝潢再一起搞定好了。

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
發表於 2011-4-4 18:12:25 |顯示全部樓層
回覆 台北小龍 的文章
( E3 u8 G2 }6 r+ V* u9 w5 @  ?; B8 ], D4 s! M
好的,謝謝,那麼聽起來,我應該等裝潢時一起弄,因為建設公司接管也許不會那麼專業
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部