主題

0

好友

135

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
6
在線時間
28 小時
發表於 2019-6-18 18:11:10 |顯示全部樓層
原本廁所有裝抽風機並有一個獨立開關。
8 w: D% X3 F: h/ D4 S& s' ?4 E- {) Q  W: M
現在想在浴室抽風機位置旁邊裝另一台浴室暖風乾燥機,因不想天花板多一個洞,所以想把原本的抽風機留在上面,但變成無功用。
$ ~9 B4 Q. G7 y0 k# I5 x7 s! `% V) u$ W8 B1 i) z
暖風乾燥機因為只有線控版本,想請問能否把暖風機的控制線走原本抽風機電線的內管,拉到原抽風機的開關處後再裝控制面板,不要走明線加壓條,這種方式能做得到嗎?

31

主題

8

好友

3737

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
449
在線時間
1416 小時
發表於 2019-6-18 21:47:18 |顯示全部樓層
利用舊的通風機的開關來控制新的暖風乾燥機是很容易的事情,隨便一個水電工人都可以做到。
/ ?. d* E+ m. u5 M& I
: T5 k+ Q" J% F* A. f- w6 E但是我想要提醒一點,很多暖風乾燥機都是220V的。需要從總開關箱才有辦法拉220V的電源給
$ {$ m( Y; U2 ^9 @新的暖風乾燥機用,這個就比較麻煩了。# d/ L7 `  i/ \# I# M8 j

2

主題

0

好友

135

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
6
在線時間
28 小時
發表於 2019-6-18 23:06:23 |顯示全部樓層
風呂Harry 發表於 2019-6-18 21:47
. \; x- o8 O# R- M6 p2 z利用舊的通風機的開關來控制新的暖風乾燥機是很容易的事情,隨便一個水電工人都可以做到。
+ ^% J0 t* O5 ~, e* n6 E$ ~& J% o$ V5 q3 I9 n$ n2 x  H
但是我想要提醒 ...
( O/ s) V% ]  _% X* r% W) |5 I
感謝提醒,暖風乾燥機是買220V的,安裝師傅有來看過現場接線說可以裝。$ X) S) ^# l( N( b4 ]$ a- _8 T
0 B! h  [" [( G9 k* z
他問我要不要去把商品換成遙控版本的會比較美觀後就先回去了,不然裝線控需要用明線再用壓條會很醜。6 l5 m6 F" Q9 V" P
之後我打了電話問公司 我買的暖風機只有線控版本的。
1 ]7 n) v0 a! {/ L: K( ?- g  U; N+ R1 s5 s6 G; b
因為對水電沒有很理解,所以才想問問大家是不是能從原本的抽風機開關位置拉一條控制線,另外在下方裝設控制面板。4 t: u  \: x# p3 @4 ~4 E: I

5 W! w8 y2 D3 F怕直接問安裝師傅會嫌麻煩不幫我拉...

54

主題

5

好友

2421

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
400
在線時間
795 小時
發表於 2019-6-19 09:35:08 |顯示全部樓層
mosklea 發表於 2019-6-18 23:06
% j4 G5 ~5 l4 x9 l感謝提醒,暖風乾燥機是買220V的,安裝師傅有來看過現場接線說可以裝。- R* |, c- H$ p6 R5 N$ c& }1 L
/ T, h5 [7 P: @
他問我要不要去把商品換成遙控版 ...

8 F# H8 F- C3 p# d, x推薦北大興的水電," F/ T$ K+ d4 d( T$ ~: i+ S+ ^* C& u
雖然每次來的師傅的不同人,
# K% D1 p; L" S8 E5 C  a' O! G但都很專業,人也很NICE。
, K3 V9 `- i! ^9 D7 l4 ~4 r9 H5 `
0 ~# l8 `; V' h8 {: `' K$ o3 C

31

主題

8

好友

3737

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
449
在線時間
1416 小時
發表於 2019-6-19 17:47:34 |顯示全部樓層
mosklea 發表於 2019-6-18 23:06
; f7 p$ T) y4 X7 a感謝提醒,暖風乾燥機是買220V的,安裝師傅有來看過現場接線說可以裝。2 B* j% M, J: [& a5 R0 n

) u6 d1 j( l& O% l$ i他問我要不要去把商品換成遙控版 ...
3 `/ {( @# y. _
暖風乾燥機的控制面板跟原本電燈和通風扇的開關大小不同,它是大約10cm*10cm大小,所以
' I* _' k, J) w, e需要另外找地方安裝。
, D9 I- \2 B/ H( N2 H% G- y2 A* j/ W  I# F0 y9 s6 ~5 \
既然感覺走明綫很醜陋,那就可以考慮安裝在原來電燈開關的上方。暖風機的電線就在牆壁6 d6 `# z, W9 |# D% w& L1 L
打洞通到電燈開關的配綫管,那就可以避免走明綫了。+ N2 F8 y# h6 G- }' R% K
: X$ ^9 x* w% T9 l4 r" G* T

2

主題

0

好友

162

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
15
在線時間
21 小時
發表於 2019-6-20 09:09:20 |顯示全部樓層
不要裝2台很醜,把原本風機恐挖大,風機用無線控制很方便,建議換一台,我覺得我家那台很好用又耐看,有需要拍照給你參考。

3

主題

7

好友

3018

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
591
在線時間
798 小時
發表於 2019-6-21 12:27:14 |顯示全部樓層
停掉抽風機你會後悔的,我是建商附暖風機,我自己在挖個孔加裝抽風機,跟燈具電源並聯,如此只要開燈就自動抽風,所以是兩機並存,暖風機根本很少用到

30

主題

12

好友

1481

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
228
在線時間
754 小時
發表於 2019-6-23 15:21:13 |顯示全部樓層
本文章最後由 研究生 於 2019-6-23 16:08 編輯 0 ^6 W- {" M$ X- R8 P/ G- z( e
4 f6 P, Q. d, t2 }) d
不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。
, d* e: S8 B% N* B4 A& {4 u1 w4 v" O$ H
抽風(換氣)、暖風一體的機種很多啊,把原本抽風機的位置用新機器取代應該是最簡單的。而且用無線遙控的機種也沒有走線的問題。6 G5 \+ U: C0 I6 W) r! K- h5 I
" @. X2 v2 v" V/ @6 Z! _
我家是用康乃馨的,有兩台用了多年非常好用。乾燥功能用24小時換氣,洗澡時關閉洗澡完打開(浴室門靠上不要全開,這樣空氣進得去水蒸氣出不來也不會有噪音),濕氣不會留在浴室內。
$ E5 J! e/ m' V) I& H& \; q! H( Z$ Y+ v8 i8 ]
這類機器都有定時的功能,我家的換氣功能都設定30分鐘,濕氣不是很重或者有人上大號,按換氣功能30分鐘過後會自動關閉。如果是一般的換氣扇而且跟電燈連動,這樣有缺點因為換氣時燈也開著。萬一忘記關閉或者出門,電費就浪費了。

2

主題

0

好友

135

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
6
在線時間
28 小時
發表於 2019-6-26 14:29:32 |顯示全部樓層
本文章最後由 mosklea 於 2019-6-26 14:50 編輯
' r- C' g+ x4 r( F
研究生 發表於 2019-6-23 15:21
9 y% {7 Q  d& Y不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。( ^* b: |9 X7 B) O: u  w( }
9 Y; l9 }6 Y' D, |( A% O* i
抽風(換氣)、暖風一體 ...
5 G0 f) z1 F, W2 e
不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。
" F3 Q4 c  _( _6 |0 X. w: Y% ]. y
( t3 L$ L% Q5 N因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。
" E6 T+ a8 V# Z/ {- R7 g/ G! V原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。
8 S: @  P' b& ?! }4 g' G5 u& x我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。% `+ r9 Z/ w0 P; c( D  e
3 J$ Z' `  \  h% P1 k9 N
線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。
- E+ C* K% h1 D/ _, w但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。
! d4 o5 c3 B6 F" a6 W% b上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。  D. h+ O8 X9 W7 p

- H; G0 J3 G9 t9 K7 Z  o. Y全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。
5 w& P7 q5 ]6 _( i9 _/ S9 l$ Y' C我一開始問的另一家居然報7000...- h1 |, ^6 l# ?
) O  k7 N( V( {' A
水電已經解決,感謝各位網友的建議。' {' z4 A+ u' u