本文章最後由 mosklea 於 2019-6-26 14:50 編輯
' b: b. f$ f8 _ V4 Y研究生 發表於 2019-6-23 15:21 
# c) a4 B( _- R+ q3 k不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。
( J1 y l- r# y1 Z6 X/ w/ c0 ?( h" `3 \/ ?, k: _
抽風(換氣)、暖風一體 ... 7 H. L# K, ~, a' ]+ j5 j
不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。5 t& F8 _, |5 S- W
; P( ~, T. e+ u! E/ t" [因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。 s. U- Y1 O7 \
原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。
0 C+ \. `$ r( a6 h: ^7 t我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。
4 A" v2 ^5 d# r/ v; R# J$ t% [8 m6 A5 L
- R0 x( n' W- q. o3 U1 _5 R1 n線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。* H" \2 r5 ?0 h, @3 T
但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。) a4 j0 ~6 o- X7 A3 R6 z* l
上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。3 ^, }4 o% m5 s r7 k0 F
! } I( n- n0 H. b1 M, o
全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。. c+ Y7 d5 F7 s- a( i8 e# j
我一開始問的另一家居然報7000...
f/ g6 y5 |! z3 F! s5 ~
0 r9 d, t s4 d水電已經解決,感謝各位網友的建議。