本文章最後由 mosklea 於 2019-6-26 14:50 編輯 % p5 L8 r% L3 `5 K' V+ B$ G
研究生 發表於 2019-6-23 15:21 ; l: @% G% N/ W
不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。6 |/ Q& T$ C) O, o& j
: U4 A+ G! l. P6 Y) L抽風(換氣)、暖風一體 ...
* E0 X& @" a0 Q4 v不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。
+ ]) _3 H( b" |. _4 E7 T
. y6 v2 K9 K9 {& w, j2 @+ N因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。2 m8 {- `- \5 s
原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。
, d8 Y8 O% ~9 D( @1 S* w. G我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。4 y/ p9 W; R( [9 X- j
6 h3 ^+ C5 @$ y) L線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。
9 K/ V8 p4 ]3 }但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。
" L: V s8 x5 m7 u, \. r' Z上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。
& L) ?( f, ?/ e$ o8 b- t0 d5 c- A( T. Y
全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。
7 h3 U$ E* F" x/ C% Q3 A我一開始問的另一家居然報7000...4 h2 [+ i1 m- C* d5 `. v
0 r9 t8 V- H$ Z% K7 R
水電已經解決,感謝各位網友的建議。( K+ o8 B5 Y4 [. [) e0 f9 H( F
9 |' k$ b' X* S" o) u3 c
8 g; i. \8 O$ U: x |
|