敝人一事請教各位前輩、好鄰居們,歡迎各位可以給予建議!感恩!!8 b: T! Q1 s" y3 f

" Z: w  _& O2 r. ?. K; {3 W社區有20戶人家(水錶)+1間警衛室(水錶),今年初自來水廠公司通知本社區,依據每次抄錶紀錄統計,疑似社區有漏水!
% `& ^* X# V9 s; P2 U2 N0 _' |5 A  x# l: S# t" N
依據自來水公司訊息,社區進行以下運作:
8 ]0 b* k) x/ j" q6 L
2 L6 h: O3 S: N* ~1.請抓漏公司依據水管管路圖挖洞,確定透過總表進社區的總管無破裂漏水情況。8 k) y  J) @0 A3 V" h  K5 }# Q0 f4 u
2 B6 R. f4 m  O- f% A8 _; l
2.關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。
. S2 I# w% ?& p# B7 \+ y  u6 r& Y5 Q1 F" m! C
3.總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。+ _) K% B' ]; ~% K
" f" h' W& L7 S) J. |4 i4 C( ^0 I: F
4.每日紀錄總錶與21戶水錶刻度,紀錄資料達到小數點(公升)下一位,一週下來確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數。
; d6 ?' Z2 g* G! y) k2 m; v$ g' z0 S7 ~
不知1.5度(仟升)的水跑哪去了,社區還能如何進行調查?或尋找何單位進行追查?( A# o7 ]8 m; X. {' R  C) r/ Q: z8 I: _

+ K$ e5 c7 w6 I0 q9 t6 f感謝大幫忙!

29

主題

35

好友

4818

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
973
在線時間
1734 小時
沙發
發表於 2016-8-31 13:44:02 |只看該作者
不知貴社區水塔安裝在那裏,) B% T; t& D8 W& f- E! T4 j
之前社區發生過水塔的液位偵測開關失靈, 導致水塔水位己達設定水位, 馬達還是持續運轉抽水, 超過水塔的溢流孔水就都直接排掉了.

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
3
發表於 2016-8-31 14:04:01 |只看該作者
LesterWu 發表於 2016-8-31 13:44
0 G, |. y4 u8 y& x. C0 a不知貴社區水塔安裝在那裏,
' ?; D, o3 f$ H( ~/ S之前社區發生過水塔的液位偵測開關失靈, 導致水塔水位己達設定水位, 馬達還是持 ...

; I+ N4 T: x8 N0 `# u, A- t) D& i總錶到21戶水錶之間,只有水管,未經過水塔!+ P( n% b% @; f" [% H

$ x5 D8 U9 f$ Y6 d, e0 i7 E1 t感謝您!

15

主題

7

好友

801

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
249
在線時間
186 小時
4
發表於 2016-8-31 14:25:42 |只看該作者
1.21戶的水表誤差??$ y' f3 |# ]# j2 ~( l. J
2.消防水是不同總表出來的??' z7 a" T3 g/ M3 Z

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
5
發表於 2016-8-31 14:54:39 |只看該作者
珊蒂老師 發表於 2016-8-31 14:25
8 K. |6 \" M, f3 k1.21戶的水表誤差??2 ^) F% \) G# z3 G% n4 f
2.消防水是不同總表出來的??

. R: |0 Y- O( y: ?# B2 W1.一日用水度數13度,誤差+-2%為0.26度,實際誤差1.5度。: b: H* O$ s2 B- e2 g# G6 P
! p* [" U% ^2 G; K5 }
2.這部份倒是沒想到!但消防用水這會每日使用嗎?因為依據一週的統計資料,每日都差異了1.5度左右!若是消防水管漏水,之前關掉21戶水錶用水時,總錶刻度不會變動,所以沒有水管漏水疑慮!
9 w" g. y6 }% Q+ u# U& \& Q$ _" C- k! h; P- k4 |* \  J& F
感謝您!

117

主題

77

好友

9501

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
2805
在線時間
1336 小時
6
發表於 2016-8-31 16:04:02 |只看該作者
建議檢查一下總錶到各分錶前是否有漏水現象。

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
7
發表於 2016-8-31 16:40:46 |只看該作者
nelsonshi 發表於 2016-8-31 16:04
3 n  A; S, J9 j2 l  l& Q. `9 i建議檢查一下總錶到各分錶前是否有漏水現象。
2 b) A3 Y# l3 o/ T3 }- l
有關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。+ L+ Q' A, C; |" O4 _/ E
5 ]* k* K7 N2 j& Q' W) J/ j2 B
感謝您!

117

主題

77

好友

9501

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
2805
在線時間
1336 小時
8
發表於 2016-8-31 16:47:12 |只看該作者
ㄚ煌 發表於 2016-8-31 16:40 # i' i: g# _. _
有關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。3 T( u: E% J, A# Y, p; ~

+ q) `* N0 ~; W/ @" s感謝您! ...
4 P3 S9 T1 V: N, a$ E0 G
如果是這樣的話,
% \( R/ Q, L1 S% y! {- B% j$ ~$ Y1 {, r  f2 \4 G9 c. u
就可能是錶頭的問題了。0 E' |. k6 O7 E1 `: X/ ?* _# C

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
9
發表於 2016-8-31 16:57:40 |只看該作者
nelsonshi 發表於 2016-8-31 16:47
; w7 D  y4 b2 R& F+ I8 G4 w) i如果是這樣的話,
$ ?: D* F( y& e- s( ?; `. R4 w; Y
+ i5 F- r) U1 U# m就可能是錶頭的問題了。
8 N: D4 a5 }% ]5 i+ w; ?9 A& w
總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。
: b6 l$ r( V% F3 B0 z+ Y( D# P' o( V7 e/ n6 k" [3 w
若是21戶分錶再送標準檢驗局檢驗,那就......事情大條了!
0 }, Q) y+ B1 |# A
- Y5 {' H. Y3 J所以才再想有沒有其他方式先排除!
+ n$ F* }- {9 u6 P2 `( k* ]$ G1 \! X
感謝您!

115

主題

56

好友

4456

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
909
在線時間
744 小時
10
發表於 2016-8-31 17:56:25 |只看該作者
ㄚ煌 發表於 2016-8-31 16:57
7 Q5 J% R( Z& E; V3 q  O總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。3 x% g( d" G$ ^: D1 U# J* \  v

2 y" a5 o9 \. {# L, s7 j若是21戶分錶再送標準檢驗局檢驗,那就......事情 ...
確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數

/ t0 q% n/ D9 f5 `所以這些行方不明的水,自來水公司收不到錢囉