你的狀況和我的一樣,就是關掉開關後會一閃一閃的7 w- g6 U+ t5 _! R
我的並不是漏電所造成,是因為電源極性接錯的問題 (L及N接反了)- v7 L3 V0 V7 m/ k
我使用專用的極性測試後,發現我家有 2 個燈座接反了,而就是這 2 個長年會一閃一閃的,之前的做法是更換某牌的省電燈管就不會閃,但大不份廠牌都會閃,所以很麻煩5 n, p7 d1 k+ H4 s8 E! f) n1 P
有一天下定決心自己將燈座拆下後將 L 及 N 接回正確後就不再發生此問題了2 q2 c7 K3 w. r6 K. v
4 F! M! ]9 i5 u5 K, y
PS: 理論上於每個插座的極性都要是正確 (2孔 or 3孔)(有寬窄腳區分,黑白線區分) ,但有些建商的水電工都沒管它而隨便配電,要不就是當初安裝燈具的廠商隨便接所造成,此於現在使用電器上大多沒影響,但要是遇到對極性較敏感的電器就麻煩囉,像我的這個燈管就是; u9 n% z( j5 p; T$ V
|
|