由於辦公室附近挖地,挖斷電纜 q3 t' B3 w+ g
於是今天整區停電 j# ^- M- t# o9 T" j
辦公室柴油發電機自動發電, y' A6 o# n' s) H, w
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸9 z9 f; l8 n0 C" v& _. C; T5 X
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
0 h" r" w9 r: E1 y北市府消防車近7輛來救助9 I! H1 Z7 W: ]' v$ C) i% g- h6 a$ `
整個大樓全員疏散" n" ^4 F6 T7 z8 w7 P2 H/ R
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
9 H: [/ k0 A4 \7 U( b: y6 C雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀
& _* k5 ~' I/ l0 ^. H市電無法橋接,縱使有電也是枉然/ Y5 z& G$ ^! E: h6 v' R
全天停班 R) i2 j) T9 j
9 u$ w+ R# k: [3 H! B
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
/ t! B8 F# w; x' m' \# H! I但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
4 @; \# s/ O; ~% z' y& ]由於系統複雜,關機程序冗繁,8 E2 Y& U& c4 W4 D1 V
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
8 m6 b( H P& R. g# m% c於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
; `: m, n0 b$ O" ~9 E+ k& z. G就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算9 b) m* _- d7 l% m# g. t
/ v/ z5 k9 K N ]9 O2 G( j9 Z X從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
3 ^2 O7 W$ M4 T4 K L雖然有定期演習發動,3 z1 x3 _. m* ]
但很少有在高溫且長時發電的實戰測試- f C; X$ m; z7 Y$ o2 o; W, i# P
尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳
( ~- b3 P( K& d# ~, r) s作業溫度會較高% j% c* h+ K0 B7 Q8 U/ G( P( \
在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況
6 v! d, _0 Y/ ~' h* ], d- O最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一7 [( k/ P+ Z8 L t+ |6 v: U
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
! `/ @! V) S1 V/ v( G" `* |9 ^ _另外也不要全然相信資訊設備的最高規格# b5 q( I# J8 `) |3 x
寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能2 u; C- [, l m
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量
9 Q/ U2 F0 ~/ l/ E這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡 |
|