廁所的抽風設備其實主要是要抽溼氣、煙味、大便完後的黃金五分鐘(大家應該知道我在說什麼)3 T/ B( q# c% O- n5 x8 G! T2 t+ G
並不是要抽臭氣。而浴室有臭氣這件事,我分成三個修繕觀點來跟大家分享!
- y+ k, L( e1 Q6 C( J( |
8 h2 J: Z4 e' |) o# i/ z- j第ㄧ 存水灣
/ }7 h1 O1 ^' z& n好的、正規的修繕作法,廁所是不會有臭氣的,因為馬桶(糞管)、洗手台排水、地板排水、8 E' j; W4 o9 p0 ?$ y( h
浴缸這些都有設置「存水灣」,有了水封的存在,臭氣是無法進入室內的,除非「水封」
2 u' X" ~1 V/ S' f6 M蒸發消失,或者是你家的排水管路根本沒有存水灣。/ e( o7 e. h; `' w; S. W; c0 [
5 O8 ?+ w* ]0 i. `
第二 獨立配管、排水通氣管0 X; H# E* ]6 _1 t) r8 b  X
而上述的排水管在水平方向都必須「獨立配管」以及配設「排水通氣管」,; A& {1 Y3 ]: _- {* z/ `3 C  ~
這樣每個管線才能獨立且順利的排水,不會互相影響。如果是採共同管線的# W+ c4 P7 i8 U' `0 E6 J: L
作法,那就會一堆處理不完的問題,就像排水倒灌、排水不順。7 a. N) T5 j3 @4 Y/ C1 w
用了共同管線作法,你按馬桶沖水,馬桶的沖水力量很大,水流下去幹管時,
! p9 o# h" g1 B) e0 A8 ^會把其他管路的「水封」帶走,所以,假使你的排水有水封也形同虛設。( l; v1 u+ J3 _: F+ s! f2 ?' |
這樣就又回到第ㄧ點的狀況了.
- e+ m" K; r4 e" i% {' Z- R% @$ L- u0 r
第三 管道間填塞
' h3 {3 l4 \8 C% X臭氣會進入室內的,還有另一個可能,因為管路是採吊管的方式,藏在$ y: ~& ]* x+ i2 q- ~' J8 F5 {3 [" ?
我們的天花板內,砌磚的人(不論是什麼磚)由地板往上砌磚時,就會
, r$ c6 M" [1 I; Q# L遇到如樓下的圖的情形,沒錯,就是那各紅框處,管線交接處是不規則
. X1 I' h& |1 c7 L的、難施工的,也就是這各小地方,讓臭氣一直進入你浴室的原因。' H; }: o3 B) s+ ~- t
好. 學理講完了!我也看過你的留言,我覺得你解決了「排水透氣管」。; V7 {% z6 J( S. T; M3 h) Q
建議你再注意「存水灣」、「獨立配管」、「管道間填塞」這三點修繕2 W* o5 e( V& x/ {; E( A
觀念,相信這四件修繕事情弄完之後,你家的浴室就可以香噴噴了. % r' t) x+ T- j, [( C8 q4 u5 N
已有 1 人評分金幣 收起 理由
trick88 + 1 讚!

總評分: 金幣 + 1   查看全部評分

48

主題

75

好友

2113

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
894
在線時間
520 小時
沙發
發表於 2011-4-18 10:22:48 |只看該作者
我家廁所都有開窗
, z6 x; v7 k0 i& Q9 f# @7 s( j. q. f1 M! G
沒這個問題ㄋㄟ

2

主題

21

好友

362

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
150
在線時間
102 小時
3
發表於 2011-4-18 10:26:05 |只看該作者
好家在....偶家也是都有開窗滴!!

9

主題

95

好友

2456

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
488
在線時間
603 小時
4
發表於 2011-4-18 10:33:17 |只看該作者
houseclinic 發表於 2011-4-18 10:19 / K9 ^" l$ J0 L$ y8 z
廁所的抽風設備其實主要是要抽溼氣、煙味、大便完後的黃金五分鐘(大家應該知道我在說什麼)* G$ T- b8 H8 B) f
並不是要抽臭 ...

, F2 P0 p$ M- y% J: W# p處理這樣的狀況是大工程嗎?9 k1 J8 q3 N) I! g
從前我住台北市的時候也遇到過這種問題
/ d' E0 `& E9 q1 S& g/ W據我所知捍衛遇有沒有窗, 開不開窗影響不大- L# |( k- U6 p( O
只是有一股味道
7 r( h- }5 u" k  {+ P$ G6 c也稱不上是惡臭
  h. t4 S/ k* t1 \很令人不舒服
一件事的成就, 有太多太多的人,事,物是需要感謝的,所以感謝天地

48

主題

75

好友

2113

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
894
在線時間
520 小時
5
發表於 2011-4-18 10:36:37 |只看該作者
那是霉味1 I4 Y" w2 Y, t6 d$ h/ y/ Z

+ s7 S7 m( x! D有開窗通風自然良好  [& U. V: M( k- `1 [: @$ I

7 I# c  _, B5 N; U. c& U廁所保持乾燥當然就不容易發霉ㄚ9 [7 x1 g& S  y1 `3 S. G2 Q8 q% }
% H. _, T( n1 a0 |  A& h& ~
所以開窗真的很重要啦

1

主題

0

好友

308

積分

國小生

Rank: 3Rank: 3

文章
57
在線時間
61 小時
6
發表於 2011-4-18 11:26:12 |只看該作者
回覆 houseclinic 的文章
/ ]  }9 [8 k# c) }
2 E8 n* t5 X3 R+ Y. F您好:$ D6 j7 D  y. z+ Q" |9 o- @7 O
請問不是每日臭臭的,而是天氣變化時就會有異味,有可能是什麼原因?
4 A! v' H3 l4 J8 K例如,大晴天突然變天要下雨,就會臭臭的;或者雨季轉晴,也會臭臭的
3 K$ x* B6 j7 a/ T3 s. J異味容易發生在夏天,大中午也會臭臭的。
# Z3 ?8 `, K& S7 H我家在3樓,目前1、2樓均無住戶,是否也有關連?
5 i2 {  P+ _9 {% r謝謝!

9

主題

17

好友

495

積分

國中生

Rank: 4

文章
275
在線時間
126 小時
7
發表於 2011-4-18 11:43:28 |只看該作者
回覆 金玉 的文章$ f$ Q* G5 g  G: Q; w3 t5 Y: _
$ c" C9 ^* ?9 l  t/ n
可能要先區分到底是霉味還是其他臭味喔!~ 5 _; s& E5 Y7 V
如果是臭味...請先確認社區管道間是否通風良好,) l) m- U" [! y* ^, ~7 u
                     因為每戶住家的通風管道皆是有相互連結的。' v3 t) ~7 S/ G
  ?2 G) w  H4 a. |6 z7 l5 j6 N. ?
據我們的經驗,應該是由汙水槽所傳出的氣味,因為天氣及氣流的關係,7 A0 ]1 s, N8 z; y9 q
汙水槽的味道都會經由管路傳到住家。
; \7 N8 j6 C/ ?) S% H
; f! R8 r- k0 ]* Z% e5 e 建議:如果硬體設備無法改善,汙水槽則需常清潔及投藥改善,來減少氣味的產生。
* j, x& ^5 C# n2 w8 _. i                     

6

主題

31

好友

1978

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
491
在線時間
490 小時
8
發表於 2011-4-18 13:13:57 |只看該作者
回覆 houseclinic 的文章0 b. v. r+ Z. a- B" A

" e, G6 a7 s! X# K+ F* q我家也有差不多的問題耶
1 m. Q0 a, B6 s) L6 t9 \但異味是出在廚房的排油煙機通風管櫃那兒(不是排油煙機喔)' a! ~' p* ?2 C, z6 s( ^. ?: A/ z
也是天氣變化或較熱,潮濕時
) U2 N0 ?: l2 o  \3 J! [就會散出味道來7 b$ R5 ~1 g, y7 x
連廚房外後陽台也會有味道耶2 E+ V) }0 H0 G
這.......又該怎麼辦呢 # P, w9 H( ~/ P- w# _* w$ \( ^# A
面帶微笑看世界,世界一定更美好~~

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
9
發表於 2011-4-18 14:35:03 |只看該作者
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-18 14:41 編輯 * k# M8 Q% w2 B0 t: _$ G$ {
) N- Z$ B- X3 a+ c7 u
學理上的三個重點+ Z% u& e  {) c0 L9 }
在建設公司的眼裡大概都不怎麼重要
5 I0 ~. R8 o4 X' I而廁所會臭絕大部分跟建商的建築設計與施工有關
1 G/ }5 Q: }% k. X: b& G, ^3 U只是買房從來很少人注意
4 z; X4 H- r6 v9 Q( W/ R6 M就算注意
  O! G2 ?( ?+ F$ T: G也無從挑起
) n! ^8 {, z# |1 N
* h% P, R& x: m實務上& J9 h( B* H1 }) s
馬桶本身有存水彎,而且常使用不會破水封
9 ~/ i: C+ x) A# ~& I$ x1 _: G洗臉盆排水管多採P型排水管本身有存水彎,而且常使用不會破水封
! y4 B3 p- `3 D' l* B. ?% m地板排水建商通常會作存水彎,但若為乾濕分離,有時一段時間沒洗地板,就會破水封$ e; N7 j1 F4 K! o  l3 k/ n
後陽台排水建商通常會作存水彎,但由於後陽台經常會加鋁窗變成半室內,比乾濕分離的浴室更不會濕,非常容易破水封% C5 ~& P) R+ j2 h* E
& U1 \! ]$ H1 J+ |7 q
至於糞管(sp管)不論按法規或按現場施工的水平,已經少見建商不採獨立管
  C3 L% ~$ \1 @2 B所以不會造成馬桶沖水,把其他管路水封帶走的情形* c8 M/ H1 z( M
而污排水水管(wp管)水平配管獨立對排水效果較好
* _5 z& q. H1 {4 i' N8 a* w# J/ c
2 r  Z8 l4 h; M; p至於管道間沒填塞好是台灣很多建商的正常現象9 u: N! f& u2 q( q+ t
是造成臭氣及抽煙亂竄的原因& k/ i, w: q3 e  ?! J
3 r6 t) _7 A/ B  m$ [# e) q/ g8 ?+ w
至於很多人都沒有提到一個重點" m6 k  M1 ?6 U$ v4 ~9 y2 u
就是wp管跟sp管之間有一個共同透氣的vp管(透氣管)2 J/ e. q9 `" @) C3 t
* k( I4 t  n; n* V/ K3 q
該管配法實務有5-6種
# A2 w5 i- z8 q3 i0 Y但只有一種是對的..好的..合格的
0 w% b! o/ k) X: q7 T/ K* V& S' V: t3 U. r' s
這種配法不論在學理的流體力學..空氣力學上1 U7 M, ]) A# n+ q$ E6 [' e
或是少數重視臭味問題的建設公司裡6 _1 n; ]. {4 q; C5 L. ?
都獲得高度肯定
* F4 ]7 d7 d+ s: t- _. R該配法可以解決一半臭氣的問題
1 s/ I# N  M5 A& w  f但因為比較佔空間; Q) V4 v$ ?2 x$ w) W) |
在台灣建商眼中坪數就是金錢的情況下) r4 a8 P+ D9 l: l, F2 m+ V% [  A
把廁所管道弄得很小
0 d; y2 |7 K8 Q5 L; ^2 J4 S反造成不好施工水電師傅也不按標準施工(但不是不能施工)
- D8 S6 m/ ~4 N( A; l/ N) U1 u3 m6 R! B: h8 x+ r1 ^, D2 g% ]
另外wp管sp管vp管全部都會進入地下室的污水處理設施6 a. O3 A' z- q3 a" Q
或是全部並接至有衛生下水道的污水陰井(本區屬後者): N; U) o: ^/ _7 d/ _3 g$ G
若是配管方式不對
2 O/ p& o6 }. ^* b, j- D6 p9 a就是會造成臭氣回灌的主要原因
. A" S8 J/ {& o0 O8 ~& g
1 y4 |, Q; N4 \* ^2 @可惜建商不重視! u8 v4 x  Z0 L
水電在工程中也是弱勢' q* o( E- ~; Z7 |% h* ~
所以也沒精進- W5 I* C9 e( P5 B/ ~( F5 Y5 v  n! I

( B1 e+ o; r' b; ?3 e所以現況是只能靠當層的主動式排氣/ d1 Z7 F! ?3 E8 R8 i: K- I4 U
與將廁所隔間及管道間填塞好; M$ S% R2 u- m( C/ {$ `. T
作為比較有效的解決方案$ }( A0 x6 ^! N: g5 m$ e2 D5 F
  ~; m0 W/ ?, u& y  Q
  n5 G! F6 B& ^: z' \* j
0 Z: P5 x3 {0 }+ E4 w1 G; G% r

6 J( e: s2 Z. p0 R1 h0 ~- F4 f$ E # v0 @* Q6 q' ?( }

44

主題

35

好友

3095

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
1155
在線時間
741 小時
10
發表於 2011-4-18 14:44:37 |只看該作者
回覆 金玉 的文章& j; m' S" N1 H, R! x+ @
8 t3 q; {9 i" F5 L4 P
我的狀況跟你一樣,廁所雖然有獨立排氣可是在天氣變化時會有一股臭味,
8 J: m2 g4 U$ w1 ^* C; o( i& q9 R+ K8 B; ?6 X
後來我把地上的排水口封起來,有一間廁所我是用B&Q買的開關式落水頭,另一間廁所用開關式落水頭仍會聞到臭味,
2 S6 l: P' v& L& V+ f3 R* T我就再用膠帶加強,臭味就消失了   你可以試試看。