給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
' h. |3 l! r1 ~. Q去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).) m5 K( _ B; q: K1 m4 @0 A) L
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題." t* c& g. c7 u# k! ]
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
1 C6 \6 s$ M. h之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.- |' x/ G4 c& m" s& w G# Q& r
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".8 q' L, |; m: d- e8 i3 a2 v& z
奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
5 T# s! S# `; w" ^總共歷經
2 t6 ~: D/ h/ q) `& q1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
9 D+ Q- t4 h% c! S2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
' N) W5 n) H5 S: x: q8 s: G" E e9 s, @ g6 \4 x2 M
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, & W0 i, Q7 \/ q/ `, G
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).: ^" `& f3 z( Y( }" D
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.. v* Q$ |* Z0 {9 O! Z" a8 T
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
5 k _1 T) h7 r1 z這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
7 l7 A+ L. d- S9 x# e又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置., H" y: A: k8 ?6 S
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).- a7 c" ]7 y( c9 P' }# v
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
1 h( A9 q% p1 F6 F5 e後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)# k0 G; s: R5 e) ]. l, } k
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了. 7 A/ N5 I" ~# w, n