想請教懂管線的大大,
$ }/ _- I6 p  N& m5 `
" z0 F- J; }3 X' _6 E' P如果我想把新房子的瓦斯爐位與水槽位置對調,* y& d* G* h) f: R

* u9 {' G7 w3 J! Y/ X1 N由於瓦斯爐位較靠近陽台,排煙孔也在那,
8 j+ u5 F% i# ^6 P  T2 E' n* [0 W/ m  R# |$ P! ~( t2 q( W+ ]
那麼,若把瓦斯爐和水槽相互移位的話,
8 r) i! M6 O# i+ X1 i9 l& _1 U( ]# }. ]: x8 Y
是不是只要把排煙的管子拉長就好了,
( {" n+ C- R; g" k! T
+ M& R; @% a& @3 b+ i8 r這樣會有安全上的問題嗎?
% b# d) O$ \, G8 I+ p) ?0 `0 y) v: |3 j/ `% ?6 o. c0 l

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
沙發
發表於 2011-4-4 09:40:08 |只看該作者
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-4 12:09 編輯
+ f) t7 I2 T6 l4 v1 k, w) E) C% y! ~& s, ~% m  p& @
回覆 河小蟹 的文章
! f; ~! E: R, q1 s. j5 k  L: q5 V' F( A$ u3 }6 t/ t, \/ X. `
瓦斯管若採用橡皮管延伸不宜過長(皮管有一定年限且易遭老鼠咬破)
" @6 N( `: J: T' c6 T( M: C7 l但實務上又很少為了延伸一點點配管
" O, N% v, d6 g# V9 F請瓦斯專業配管廠商來處理
( a  ]  ?. L$ H2 j7 F' v: Q
. G4 v. D& x% {  R5 e2 f瓦斯配管在內管的配管方式與一般水電車牙管施工方式約略相同0 J" o9 W" ~% Y. j( J, L& j
只是在管與管銜接的部分9 J3 f7 G3 w# f
瓦斯配管對防鏽處理較謹慎(會上紅丹漆)- X5 r# M. L- D( m$ X) M; D4 j. b
有時還需搭配防蝕帶
, ?3 j3 w& V3 X: w+ B水電並不是不會配管
' k$ ?; N8 B' A# Q$ ~9 R而是不知道瓦斯配管的小細節
* L' o1 ~. P) z- R, b5 A而這些小細節會影響安全問題
: G0 ~1 n, L$ h* V; x/ X2 V3 @0 N5 L2 e' @% F- h5 T
我自己曾設計將瓦斯爐及熱水器共用同一桶液化瓦斯桶" ]* z" n! A! r9 N$ M9 `
是請教過天然氣瓦斯公司的朋友
; N$ T* z& R9 x: R. m, C2 e3 n5 ]主要是為了計算管徑的大小
) B* u% m+ [3 m& ?' L+ @# B因為平常都只設計給排水的管路: H7 Y' |6 v  O* @$ q& T+ e
對瓦斯這種壓力氣體在管內的壓力控制與損失並不清楚
$ w. X) K4 H9 G0 c, C如果配管不對
; }5 S, K, E0 B4 R  s6 a瓦斯爐及熱水器同時使用會不熱
& o1 m; J) _) A1 k/ H9 r# ~% |0 M" J. J2 j
不過天然瓦斯就你描述的狀況比較沒有上述的壓力問題2 l5 m" w9 _* F% C+ R
倒是建議
9 D7 \- u) f8 N& o* Q8 P2 W, O請廚具廠商採用質料較好的15m/m皮管(管壁有夾編織鐵網)
1 T: b8 n+ ?8 h6 q  b7 b並以鐵製安全夾(即管束)鎖住
2 h2 j- W/ f, G4 H1 L* ?% F# J費用頂多增加幾百元0 i. F# C" R+ }* N( T% q$ m
而且要注意皮管要遠離火源..彎曲半徑不能過大9 c" s: ?& U9 _& {' Z. j
以免皮管老化後於轉彎處先行龜裂: k4 Q" a5 k# W

2 R$ A5 J& Q1 _( ~" M, w) I1 ?採用皮管就沒有配管技術問題3 |5 J3 }5 t! O0 K+ T% C# Z' g, n5 i
只有對皮管材質瞭解與否的問題7 d( `: |  v& G# W. c+ n9 P
我建議問廚具廠商較好, Z9 n: F6 ]# O7 S" d
因為一般水電材料行是沒有賣較好材質的皮管9 s$ p( `$ ?1 K9 N5 U  D: C
所以水電也不一定知道7 s$ [1 l  _" ^( [6 [" w' x
就算知道' K; h, f6 x# m' y# |- L: i) {
一般水電也很少遇到需要他來處理瓦斯管的問題
& J7 ^* D+ w0 |, {# o! Y所以我很常遇到水電師傅推辭幫客人裝皮管或是鍍鋅鐵管車牙配管
% Y% t' c" R) x6 E1 _9 L安全問題嘛..幹嘛為了一點點原本不屬於自己的工項冒風險
  x) l; q! Z2 k8 H$ t) V: v! t4 H4 s5 M2 X' I- D
再說
9 ]% q# G& o5 ]* N我遇過很多廚具廠商' P1 F* B1 L5 Y1 u) \; `) `. @
我自己至少看過7~8種不同廠牌..顏色..規格的皮管& o1 T' b7 e! p3 M
剛開始我都會問這些皮管有何不同, v3 o6 @+ g1 l; D/ ~' _* J& P
但每個都說我的最好
& ^/ c  b9 G7 `但又說不出來好在哪裡' _: _" s2 E/ x$ b5 p$ b+ ]  {" y  ^; {
後來接觸營業用瓦斯配管
- R0 J/ \1 |! a, i9 Q% p才稍有瞭解5 P" v7 q! {2 e

! k9 C% `; X# }8 d再者( }# E) S: s+ I/ @
若皮管無法避免必須是死彎(特別在進牆處與櫃體銜接處)8 P" h: G. t8 t+ {  d6 Z8 J
改採不鏽鋼或銅製彎頭銜接(同樣以管束鎖緊)/ C" Z# L6 w+ _( k9 s
/ Z' g- `3 J& M9 E9 ^
當然可以改用鍍鋅鐵管車牙配管是最好
0 z1 S0 a* q; K! C: O5 n0 Z3 f/ k  n  }$ P0 R8 H& a6 s
至於排煙管直接將自由鋁管延伸即可5 c" y: D: s$ X+ I% {5 D. ?
若是新作最好是一支到底不要接& [6 [3 U# N: K- H
以減少壓損( v1 A' t. \* |" B% B, @
若距離比原本位置超過3米以上4 F6 @9 N- ?* ?
建議挑排氣量16-17m3/min以上的排油煙機2 `  ^( H3 ^/ N+ u

" U3 p. J, ]$ [. G2 _$ ]
9 ?6 _/ p" _) T9 W/ `3 j: g5 B! U

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
3
發表於 2011-4-4 18:11:35 |只看該作者
回覆 半桶師 的文章. \/ R& K: @. h

* L+ H* j2 e7 b  T6 u& s那我知道了,非常感謝提供有用資訊,: p9 _2 L; I5 ?1 T2 L' X, O
9 p9 {) H3 k2 X; V( u
那麼我就請建設公司先不用替我裝廚具,屆時裝潢再一起搞定好了。

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
4
發表於 2011-4-4 18:12:25 |只看該作者
回覆 台北小龍 的文章
1 E0 c3 O/ K3 {/ K6 o8 |) Y4 u+ E0 T5 p. e0 V
好的,謝謝,那麼聽起來,我應該等裝潢時一起弄,因為建設公司接管也許不會那麼專業