^- {' x7 \. `4 x研究生 發表於 2019-6-23 15:21 
`" i6 o) [- d! @不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。# Y/ |! X$ t, A, W: W
. A1 W# C2 |# W! o) U, N# W. H8 O- ^
抽風(換氣)、暖風一體 ... / y9 q7 B/ v3 z" W' {4 U
不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。
- {: g+ @: X+ a2 |% q: j$ |. v* m6 s2 u! n1 c) C; w$ S; ^$ o- R
因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。4 |# Y7 i% N5 o6 o& T
原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。1 Z z- Y% y0 ]5 W
我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。; ^2 K& e! q4 R/ v2 R
1 n3 _! a6 z/ z0 p; a7 u" V5 t線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。% J4 M$ h+ d L' T) B( Q+ r
但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。* B) _2 W) q& y% l/ g
上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。/ ?$ R' m% ?2 S4 a8 ^
# T$ A, S/ u6 g! _" @/ F全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。
' R4 ], Y2 v2 T+ A7 N! O我一開始問的另一家居然報7000...2 c2 F% `' e4 O, F; m3 h
# Y; o) [3 R. A4 o9 ?& C5 `3 h1 |& o
水電已經解決,感謝各位網友的建議。