原本廁所有裝抽風機並有一個獨立開關。8 l7 U# V5 [0 Y! U

$ P7 e  e1 A# Z. ?' ]$ [/ C% l3 O現在想在浴室抽風機位置旁邊裝另一台浴室暖風乾燥機,因不想天花板多一個洞,所以想把原本的抽風機留在上面,但變成無功用。
  u) B+ W! i6 v6 A7 S8 d5 z+ S+ p( ]7 m7 ^9 y5 C$ A. ~
暖風乾燥機因為只有線控版本,想請問能否把暖風機的控制線走原本抽風機電線的內管,拉到原抽風機的開關處後再裝控制面板,不要走明線加壓條,這種方式能做得到嗎?

57

主題

10

好友

6543

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
630
在線時間
2229 小時
沙發
發表於 2019-6-18 21:47:18 |只看該作者
利用舊的通風機的開關來控制新的暖風乾燥機是很容易的事情,隨便一個水電工人都可以做到。6 `" d! C1 h4 O+ w! o, d
+ ?3 N$ O6 I" }7 l
但是我想要提醒一點,很多暖風乾燥機都是220V的。需要從總開關箱才有辦法拉220V的電源給
2 n) W/ A- z  d) j- u新的暖風乾燥機用,這個就比較麻煩了。
* T, T6 y& Z% f3 T0 ]) H* x! v1 A

2

主題

0

好友

156

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
6
在線時間
30 小時
3
發表於 2019-6-18 23:06:23 |只看該作者
風呂Harry 發表於 2019-6-18 21:47 % p) S- _' u8 |
利用舊的通風機的開關來控制新的暖風乾燥機是很容易的事情,隨便一個水電工人都可以做到。
8 o3 x; b- e* }! g1 R! |, [$ h
2 a. v% I  R! i但是我想要提醒 ...
6 H4 C7 y/ D- K; c8 L: {) Y
感謝提醒,暖風乾燥機是買220V的,安裝師傅有來看過現場接線說可以裝。0 S. o$ Y5 A" k, g; n6 J5 Q
! I( u. [) ?; v. B: z+ a0 t# g' n
他問我要不要去把商品換成遙控版本的會比較美觀後就先回去了,不然裝線控需要用明線再用壓條會很醜。
6 l7 A# |1 n, v之後我打了電話問公司 我買的暖風機只有線控版本的。
" J" k3 F8 l4 a3 c  }6 E* ]' y: m7 ^
: N# N9 T* Y) ~; M" C- ^因為對水電沒有很理解,所以才想問問大家是不是能從原本的抽風機開關位置拉一條控制線,另外在下方裝設控制面板。0 M- w, y. W6 a5 |! T* q
5 P& T. }; u5 K, }
怕直接問安裝師傅會嫌麻煩不幫我拉...

77

主題

5

好友

3988

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
474
在線時間
1012 小時
4
發表於 2019-6-19 09:35:08 |只看該作者
mosklea 發表於 2019-6-18 23:06
, J% u  T/ o& \0 h; h感謝提醒,暖風乾燥機是買220V的,安裝師傅有來看過現場接線說可以裝。8 D8 ?1 d4 N+ S9 p( U! w
  Z# K) r7 j' H; @
他問我要不要去把商品換成遙控版 ...

- U9 f# K3 }2 W# ~推薦北大興的水電,2 K* h0 _& k: j; a* v& M3 Q+ a& Z2 L
雖然每次來的師傅的不同人,% I9 j" Z& e4 c+ B1 |5 C; n' U! O
但都很專業,人也很NICE。
3 ~, g! i4 M" |2 l: Y, O6 \+ }# M4 \% q

57

主題

10

好友

6543

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
630
在線時間
2229 小時
5
發表於 2019-6-19 17:47:34 |只看該作者
mosklea 發表於 2019-6-18 23:06 . `2 r) h% X: ?1 D4 ]6 r5 {4 M2 R2 Y) x
感謝提醒,暖風乾燥機是買220V的,安裝師傅有來看過現場接線說可以裝。" U' K8 R- m4 Z( s* r# X/ R% @# k
+ {; U% Z# y" m
他問我要不要去把商品換成遙控版 ...
' S& E: k+ i& E' L- u0 `
暖風乾燥機的控制面板跟原本電燈和通風扇的開關大小不同,它是大約10cm*10cm大小,所以
' Z! W0 F" j( U# X' ^- o- H! E需要另外找地方安裝。& v1 ], |8 V3 R1 f5 J: M8 V
4 P$ P+ N. o9 O8 U6 O% p' J( n& D
既然感覺走明綫很醜陋,那就可以考慮安裝在原來電燈開關的上方。暖風機的電線就在牆壁8 {6 ^: d6 C1 a* e# J0 F
打洞通到電燈開關的配綫管,那就可以避免走明綫了。
# ^0 D5 J+ Y  }8 T, M0 B% l$ Q: k/ ]/ G' @0 o3 B

2

主題

0

好友

196

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
20
在線時間
23 小時
6
發表於 2019-6-20 09:09:20 |只看該作者
不要裝2台很醜,把原本風機恐挖大,風機用無線控制很方便,建議換一台,我覺得我家那台很好用又耐看,有需要拍照給你參考。

18

主題

7

好友

5714

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
719
在線時間
2015 小時
7
發表於 2019-6-21 12:27:14 |只看該作者
停掉抽風機你會後悔的,我是建商附暖風機,我自己在挖個孔加裝抽風機,跟燈具電源並聯,如此只要開燈就自動抽風,所以是兩機並存,暖風機根本很少用到

33

主題

12

好友

1589

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
239
在線時間
770 小時
8
發表於 2019-6-23 15:21:13 |只看該作者
本文章最後由 研究生 於 2019-6-23 16:08 編輯   R8 D' d+ l; E, ^/ F

- A$ T: }8 p! S) Y+ Q不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。
% |/ g2 f0 z  G/ ^7 T, ~
- Z: f$ h* a/ X: j) m抽風(換氣)、暖風一體的機種很多啊,把原本抽風機的位置用新機器取代應該是最簡單的。而且用無線遙控的機種也沒有走線的問題。
; W/ p  U. [9 K' y- A' R, [1 X* O% c
% a' F- z! o0 n1 e+ ?/ d* p我家是用康乃馨的,有兩台用了多年非常好用。乾燥功能用24小時換氣,洗澡時關閉洗澡完打開(浴室門靠上不要全開,這樣空氣進得去水蒸氣出不來也不會有噪音),濕氣不會留在浴室內。
7 M" p! G+ l  d5 d! ?4 M0 ?1 ^
$ S0 O6 F) g3 s% u, A這類機器都有定時的功能,我家的換氣功能都設定30分鐘,濕氣不是很重或者有人上大號,按換氣功能30分鐘過後會自動關閉。如果是一般的換氣扇而且跟電燈連動,這樣有缺點因為換氣時燈也開著。萬一忘記關閉或者出門,電費就浪費了。

2

主題

0

好友

156

積分

幼稚園

Rank: 2

文章
6
在線時間
30 小時
9
發表於 2019-6-26 14:29:32 |只看該作者
本文章最後由 mosklea 於 2019-6-26 14:50 編輯 5 B3 S  z; e" ]/ ?/ R. K6 C
研究生 發表於 2019-6-23 15:21
. x! p* N( @( j# ]" I" A" O不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。
8 M0 u/ K, X$ @5 L9 I
, {, S* n0 _8 b4 U% _% t抽風(換氣)、暖風一體 ...
/ Q( w* h  _" h( f  @: w1 U- E
不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。& O% h& g5 Z( _$ q% D# G5 p
8 c+ H+ v6 d! T. t7 ^
因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。
8 p- f" z& w2 H原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。4 l5 M6 W1 ^# S# s4 R  D4 Q8 E
我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。& W: k& @" _( U* [! m9 k6 l$ `
- l* k) k4 p( Y! ^  q* O, U# e
線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。, o+ r8 l# N3 i/ d5 t/ r
但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。) Q% `# @2 n" n7 k" l2 N3 l
上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。# T* F4 D  z% H! d$ F7 o( r5 l. Q
5 h5 ^5 I! F# E8 T3 o" i" t
全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。0 r: K3 k  b% E2 S2 \9 F
我一開始問的另一家居然報7000...5 X2 T, L3 r- x/ _, I) W

6 e8 g) R5 S) K8 f; G) v水電已經解決,感謝各位網友的建議。
/ G* m7 ]+ C0 q0 _1 ?0 \- {% J0 v# D, {3 |- w1 m2 g
9 P% m0 D' B* I0 E' c

2

主題

2

好友

2307

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
台北大學城
文章
515
在線時間
725 小時
10
發表於 2019-10-24 08:14:07 |只看該作者
mosklea 發表於 2019-6-26 14:29
6 m3 }) U# `" {0 j不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。
# P# q* d- u* o
/ s# M; s1 r, K5 q+ [  s$ ~# O! h因為只想買 ...