iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 3939|回覆: 23
列印 上一主題 下一主題

[社區管理] 停電備援系統的問題--以我們辦公室大樓為鑑

[複製鏈接]

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
3888
在線時間
1431 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2012-7-17 19:14:17 |只看該作者 |新文章置前
由於辦公室附近挖地,挖斷電纜
, A7 O/ s$ e% M% }% p1 G+ x於是今天整區停電
6 ^  W2 B6 [2 o# M辦公室柴油發電機自動發電; ^3 t6 U& ]; B2 m
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸
, [! g7 d: V% r* ?7 o( ~3 A或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致' G' R" v5 H  d# r
北市府消防車近7輛來救助9 y4 D* y7 H2 i* v
整個大樓全員疏散4 C; J' u* ]: t" I1 N, y9 P
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能2 z2 w7 N0 Q$ t% i1 W, g( w2 O
雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀8 g6 d3 Z3 l$ _
市電無法橋接,縱使有電也是枉然% S5 Q% T1 }4 A2 f" [
全天停班8 i- q- O/ |0 u; U8 }
( f1 l1 D1 e+ I& g
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘5 [, m$ A, Z8 r4 x/ w, I" v
但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
, v4 B, u( Y2 [  @2 p$ t4 T由於系統複雜,關機程序冗繁,/ `$ e7 [; @; z
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業) I& ~3 q1 A5 |3 f3 v% L
於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
0 j+ a# T" R2 J. {& x4 t就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
8 ?  J+ K! I- Y- m# I: o
# J- u) W# G8 e! }# M: e從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
1 r8 M; \& N- l# \; s雖然有定期演習發動,
6 Y' {/ G" w" V) u, y4 X但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
( U+ {: Y! x5 x& D1 S0 r8 `7 J尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳$ E+ u* U5 k( F! \! |7 S) @
作業溫度會較高
1 A* j8 T" A1 d, O" A; Y6 ^在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況. Y) K: F1 {, V) x/ h
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一" a% b8 r' v# X( J  F
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
2 R# r) z# v* P6 u% N9 r( k& G另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
% c  N1 h' g! `, H5 ?寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能( C" A/ g3 o+ `" B; {; }
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量
' J% M& I3 b) J9 c. b% H5 k這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
3888
在線時間
1431 小時
24
發表於 2012-7-20 15:00:16 |只看該作者
不要問我 發表於 2012-7-20 14:42
' M8 l! q% ^6 I: M6 {' c5 c! G5 b3 p. t哇!& }1 G; d% M/ n1 f( E
, N, V& Q% u. Y# H) t3 a" s. v
那就太扯了!
" w2 {4 e* b0 E* F
所言極是. z3 }! {% U% e9 X9 u
所以要檢討的可多啦!!
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

13

主題

2

好友

2331

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
在線時間
339 小時
23
發表於 2012-7-20 14:42:54 |只看該作者
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯 9 \4 T( Z$ H% y7 H
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08 , U( j: y2 l$ I- F7 [
水箱的風扇因軸承故障  C1 ~- f7 n% V8 D
脫飛出來
6 R. W  _' z$ S7 |: I

  @9 c% A& k! V3 P, G$ i7 L! A哇!5 ^& @7 ?  L& M4 Y: W: q

, I  @* C; K6 H% a- A! E那就太扯了!' f1 Q7 @0 \7 m  d/ S* b' Q
1 A# X, T8 `/ y  Q6 f0 y3 N
平時保養的機電在睡覺嗎?
0 }4 Q0 d% ]0 P: X; c; t6 W6 [3 @
! \% W" K( W" @* b  y飛脫之前的保養,一定會有異音!才對
笑也過一天,哭也過一天,我選擇笑笑看人間!

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
3888
在線時間
1431 小時
22
發表於 2012-7-20 14:08:38 |只看該作者
不要問我 發表於 2012-7-20 13:51 4 C' @. C" v' v9 V
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,! @# T% C9 ]) K3 @
8 J) G8 C, U* Z3 p. m, _' ^
水冷式系統要等 ...
: n3 x6 }# u1 f) x2 p) D1 ^
水箱的風扇因軸承故障
, ^$ I! V4 |: o4 C+ C! O脫飛出來
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

13

主題

2

好友

2331

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
143
在線時間
339 小時
21
發表於 2012-7-20 13:51:32 |只看該作者
本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯 + Q% h& T1 g" G! ~' b
6 Z4 n2 v  e% F0 C, _& f
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
# e- v- a6 K( }+ Y7 C2 q
8 n: v: _. n$ M  g% Y水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,/ p9 Q  r1 a3 Y) I  j0 Y6 q
9 x/ U) g. w! i, C4 w' g
一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,' w& `2 H. f0 k: I8 H
( K! A% S: n$ r- |+ |5 P* Z; K% B
要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。
8 w' R2 i% ?( {: p
5 g* p1 t/ I) j但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
笑也過一天,哭也過一天,我選擇笑笑看人間!

9

主題

9

好友

2158

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

社區
麗寶國際館
文章
149
在線時間
331 小時
20
發表於 2012-7-19 23:00:11 |只看該作者
一般備用發電機都要定期保養測試起動.就如同車子沒開也要定時去發動一樣...
  S0 i" M/ J+ R6 @) w澈底執行一般都跟發電機廠商簽約由專業廠商來執行
( s- H/ n4 Z) v1 `! ~可以分每週起動測試9 I5 @3 y& h8 r  Q4 R$ H  r
每月有載測試及保養.這樣才能保障萬一停電時發電機才能發揮應有功能

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
3888
在線時間
1431 小時
19
發表於 2012-7-19 16:03:49 |只看該作者
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 16:05 編輯
, y) D4 r; D: U8 h
芳草 發表於 2012-7-19 15:49 / ~1 }+ J1 F+ L, t
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份 ...
. t% c& ^; M$ |
' b- b  q, p4 Q- u% k
所言極是
, X3 F" h1 V5 Q* Z6 R由於彼時麥鼠俗家裡遍及同事,塞滿了,( L& o* ~+ [6 T4 N. a
(我們大樓約1000人),顧及其他,閒坐太久也是不仁不義
* A$ c1 b) R. u$ a6 ?剛好前段時間閒聊,有介紹同仁去南村5 j; R: @/ ]$ ?; L' z2 E9 H
這麼大熱天,猜他也是聽聽而已
- n8 O: O5 e6 f6 u3 K* A為了證明所言不差,所以
: V  W4 T+ f7 e  k1 z6 w- G1 Y約期不如撞期,就/ Y* d/ K, n# l- z5 J
義無反顧、義憤填膺、義告奮勇、義字當頭
4 ]+ S0 S. o# ?  Z* ^. \. q幹了這段傻事% U  R8 ^6 i4 o/ V; E; {4 t  d/ k
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實

65

主題

5

好友

1197

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
683
在線時間
294 小時
18
發表於 2012-7-19 15:49:03 |只看該作者
阿慌 發表於 2012-7-19 12:52
6 `# G& W5 c9 G) N那天也被弄得高高興興的+ _& x3 n' e- D3 k8 F
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程3 \, V3 d0 j0 Q
我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息

1 z* d" D* _( s$ q那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份個人應變計劃才是.
人生1 - 看山是山, 看海是海. 人生2 - 看山不是山, 看海不是海. 人生3 - 看山還是山, 看海還是海. 人生4 - 看不到山, 看不到海, 掛了.

21

主題

3

好友

763

積分

國中生

Rank: 4

文章
292
在線時間
77 小時
17
發表於 2012-7-19 13:53:01 |只看該作者
阿慌 發表於 2012-7-19 10:50
- g8 K( V. L! Y7 G: X! t8 w6 @發電機是因斷電而自行啟動的* [1 S5 V) s8 S0 l4 l
但這一部份平常甚少有人關注或聞問
8 }, S( z0 f" c4 v尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
# d4 f5 c7 f- V; Q; g
阿慌大說的很有道理,這種小細節卻攸關社區安全的大問題,的確很容易被忽略,謝謝阿慌大的提醒,回頭我也要提醒管委會多加注意,另外,在平時沒有遇到停電的時候,是否也要啟動一下緊急發電機約半個小時,以利及早發現問題,並讓住戶習慣防災演練。

227

主題

60

好友

1萬

積分

校友

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

文章
3888
在線時間
1431 小時
16
發表於 2012-7-19 12:52:16 |只看該作者
本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 15:37 編輯 0 O3 m$ H* X; ^$ c* a) M8 `
芳草 發表於 2012-7-19 11:56 2 D7 {- U; `6 J
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
- e: }$ D7 {7 ]( G! ^3 e

; n1 U1 J4 Q# K那天也被弄得高高興興的  ~1 w6 m' j; e  L
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
2 L& i4 t  I$ N0 t! K% \我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
- B' Y: V, m# r) j7 a, n大太陽下的高溫馬上就汗流夾背
$ {8 i5 D( ^, ]: c4 {所以躲到隔了一條街(一個區塊停電)的麥當勞討杯可樂納涼
; I% Y( Y0 m- k4 S( N6 m8 C' Y( _部分智商高及有遠見的同事一看瞄頭就瞭然於心,
8 Z: B7 c& y4 H立馬即擬定了一日遊計畫,或回家休養
5 f. T. e& p5 p- a0 R( {: S7 L, X7 P0 w# d$ [- p; g# M" v
就這樣耗到中午,邀了還在附近躊躇徘徊的傻呆同事, t! v* g6 P) N4 Q: n8 H
用行軍的方式約15分鐘走到公車站
& c4 j( ^7 y& |( o(平常很少在外鬼混,臨時也沒工具上網查尋地圖,連車站都差一點找不到),
" l" Y8 K( O' f; b坐到101對面的南村小吃店(小凱悅)打牙祭5 M) {/ q* |" j2 F
這樣在外蒸籠般的氣溫活動,可真是有很深的刻骨銘心的體認
+ L" A7 Z+ v# n餐畢再循原路回辦公室4 W5 [( ^: I4 \8 f
知道下午停班,這才開始佩服那些藝高人膽大,以及有高瞻遠囑見地的先知同仁
2 |! W- R2 r& h5 J# ~8 g不敢等一小時1班的9396 |6 {/ k, I3 a- e) ^3 c
由捷運轉916約3:30分回北大
5 ?9 e( O8 ^( C7 N回家首務就是開冷氣,透涼一陣, K7 b' F$ U  O. P( f+ P1 R. [
回過魂來這才想到在南村小吃,於亂軍之中可能付錢超過了+ C5 @% f% W+ F9 ?% e: W2 t
這一天脫水粉嚴重,也擔誤了許多工作
應無所住,而生其心
FB : 宇宙的真實
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利