本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯 ' K* x5 d: k2 ]$ @( r2 V
4 N8 y& R% t3 E% b" t給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
' F$ N& g7 n" d& d! S1 x去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).0 e2 i. W) {3 i1 z* j0 k2 Y
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.# Q9 E2 d) e* g5 q; T
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
8 C3 m1 L: ]- z9 d之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.
4 T" ?7 D' Y5 J) B$ b我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
- q! X% c' ]' d! h0 t+ H奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
1 _9 ^! q: b& ^! @- N" ^總共歷經% k6 k9 h1 x& H* {
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)/ c f. {" s \" o* O. {' l; K7 r6 S# b
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
# L! I x% f! S; U# a8 Q9 C% ^1 Y
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, * \0 B8 p- F! E4 B+ O: H5 t9 o
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
: \' I4 Q' a; |# d. p2 c7 @0 W這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
& s" r8 E) M0 l& Y當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
5 I; }5 [3 a6 x- H1 c這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能./ X$ r& C* r4 v
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
' {; K+ c% |& ]6 X8 ^2 q終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
U8 ~) I( v$ H3 n2 J" ^2 s# G& n$ ^冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
+ j7 U3 }) L; ^0 V後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
% T, d: @4 s9 ]1 T油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.
9 G- E3 `9 s" E6 m, E: n. V& H# B2 \$ W8 B* ?