本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯
: J7 _" L* h4 ~, x* R7 F
+ [. @# V! R. m2 h給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.4 G6 |8 k' i$ m0 Y( }8 C
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).% p. N; f% H( o2 s9 j8 J
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
+ M: T; h1 A2 @/ K l6 ^今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
% k2 f. ^' r4 h, X8 M1 w之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.% v# _* N/ p$ M0 I& q/ I. V
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
6 X) T9 e+ e4 u; D; o$ T$ n奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
4 p8 U3 t+ X! P5 |, d總共歷經
( Q$ j4 Q; ^& H. _1 A1), 重灌冷媒2次(1月與3月), ^% n. G) K' B6 O$ S* r
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月); \& k# T$ N4 n+ J
6 C4 L$ X, J. R; i2 B5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
$ }; Y4 [: F0 M+ C" F" x! l! C6 ]' w原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).5 z+ |* `. D) b$ ]" u; g7 p
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
" f. {8 N' n+ f6 w; b當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.$ ~4 t& \7 ]4 E( J, p
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.. M7 M7 }/ F/ T/ f# J2 k
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.- C! l4 g! X$ b. b" A* f: p
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
) C4 L2 J; B* ` X3 ^% r! ]; _冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.1 z* s: `7 B4 x
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)7 d# P1 v- d7 {. F6 ] m- a. B
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了. 2 P' e2 g. |, f2 k1 y