給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
- a) S$ V1 C! |, ~5 v去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).5 R2 d3 b8 Z6 z: z+ B0 K
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
/ L2 D7 F- {1 y- ?. S( S$ z今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
: h/ V: B# ]* o! a6 o, S- r之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.+ D! e; Y8 t5 ?- m1 a+ E3 @
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
. \# K! M' `! A7 _奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
$ ^1 t0 q& M8 K/ `總共歷經3 y/ l/ q% q/ b6 S6 S2 j7 s
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)' e. C1 b9 g1 ]
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月). i T" F R" p2 x
6 }0 b' [& i# A9 E5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
% i; ]/ R4 v( K k. `8 d原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
$ b& ~* D' K( g4 ~+ m這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.% O" I6 m- v& N3 y: p
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
3 v/ k5 S4 ^$ A8 k這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.6 @( m s- B$ U7 z) V
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.9 q/ ~3 e* c% ]7 }4 j) l' T
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
- \0 r, Y+ }! U; _" k/ C3 [/ C冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.4 }4 [, R. t. S8 j% m
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
q0 W# S2 s/ O4 k油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.