本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯
2 O2 S# F: G1 s6 P5 A. M
; I0 L, f, L1 N1 h6 @給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助. P i1 O2 c+ H' ~% @8 u7 A
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).- |0 }4 {6 h0 t' N3 j
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.# |, B5 b) \. b- E' ^% i9 z) h
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.' R& K0 s% {& O$ F/ `3 v
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.
6 S2 f0 C; ~( \4 Z' g我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
% c6 E$ M# u% l* t% ~奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
# y( U) j' @* a% G總共歷經3 E7 ^9 V: J4 [! Z
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)4 r' L* G, B! x- b* u
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)# ?) X' X) t6 \7 o# x( K
7 A4 z$ `! l7 Q' D, }5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, 0 i( e5 m+ U0 _ i4 h X
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
0 v! O& m' m4 H) s" D! j這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
$ w; ?, n9 c3 s當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
5 ?# T; W2 x, S' T這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
0 a. h v; K3 V- S6 o" h又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.! v* v/ u }3 ^9 J4 O
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖)." [! `' ^. d- x- s% j& h
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
- u- e0 a6 T j) ?, {, U9 M後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)9 b6 ~& Y; K- y0 V" x
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.