[社區管理] 嚇死人,大金變頻冷暖空調發每台待機大約需30幾瓦

[複製鏈接]

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2017-10-18 13:08:59 |只看該作者 |新文章置前
很久以前測試大金變頻冷暖空調,發現每台待機大約需30幾瓦,當時不敢相信。 近日査尋網路, 發現有人有同樣問題,大金客服回答待機瓦數無誤,但沒有找到降低待機瓦數方法。 本人也試著問大金,但沒有回覆。 一台待機30瓦代表每月約丟60至90元到水溝裏,一年至少8,9百元。 是否有先進知道,除了不用空調時關閉無熔絲開關外,有何方法降低待機瓦數?

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
25
發表於 2017-10-20 09:00:38 |只看該作者
肥頭 發表於 2017-10-19 12:34 * ?. F  s( X) Q, p' Q# v
那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.
* y& U" w  ~: |
我已測得大金空調待機有効功率為11W。 所以每台每年待機約需11x24x365x3.5元/1,000=337元。 我家有四台空調,如果全年不關閉,每年還是要浪費不少錢。
6 e8 C% f; y/ O3 G/ D3 l5 T* r
已有 1 人評分金幣 收起 理由
肥頭 + 3 很好~我喜歡!

總評分: 金幣 + 3   查看全部評分

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
24
發表於 2017-10-19 15:35:30 |只看該作者
肥頭 發表於 2017-10-19 12:34
' N& q$ F2 Q' n: {: F% a1 D那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.

7 h. N( E. D# y' m: S* G/ ^& |是的,一定要修正。 謝謝。

109

主題

6

好友

3026

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
697
在線時間
491 小時
23
發表於 2017-10-19 12:55:21 |只看該作者
ycleu 發表於 2017-10-19 06:59
, X0 {' O. N- x  v1 C$ v, k! J- N文不對題,不知所云

! a4 p2 z- l$ L. |4 K一台省電的大金冷氣待機電費已經很少  結果還被你喊出嚇死人三字 2 Q, }9 x. H. F5 ^* ]
! J9 ?( l4 f* j
那你除了不要用大金或換個牌子 跟關電閥 這些是最安全又省錢的辦法 還能做啥
3 B5 `. E% f, I2 v9 n0 i0 c% y# [$ b& Z" _
你發文用意不是就是省錢省電? 最好的幾個辦法都提供給你了 還不知所云
. k+ |# C" n  H% k( X# l
* {9 Z' ~7 o7 S/ {4 R3 H4 g+ a( @# _難道要自行改裝?  改裝用意就是省待機電費?
+ A# P; Y: h$ [- {4 W* l2 ]
) l: j* A% o! @4 w你改裝成功建議你申請專利賣給大金 用的電費也回來了

15

主題

2

好友

2352

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
239
在線時間
524 小時
22
發表於 2017-10-19 12:34:15 |只看該作者
那你算出來的金額也不正確了. 建議修正.

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
21
發表於 2017-10-19 11:58:08 |只看該作者
肥頭 發表於 2017-10-19 00:30
* U: a3 S+ ~9 r8 H不知道你說的是實功率還是視在功率,  如果你是用電流表量的電流乘上電壓, 那就要再乘上功率因子才會是實功 ...

8 K+ A* K" Z" C# ~9 u+ P我說的是視在功率。 謝謝。

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
20
發表於 2017-10-19 11:51:44 |只看該作者
ddddnet 發表於 2017-10-19 10:14
8 }& k7 m- g1 Y) L配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。
! F# s! }! B# J戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『 ...
0 t, k# X4 q$ `. f
了解,很清楚了,十分感謝。2 M" V0 i3 }0 e, u2 T/ j2 M0 U

62

主題

3

好友

1590

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
292
在線時間
639 小時
19
發表於 2017-10-19 10:14:44 |只看該作者
ycleu 發表於 2017-10-19 07:14 % k8 c$ \+ }. H( n) B: |$ l" J; b
謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否 ...
- ~6 X+ @8 t- \. Q+ p
配電箱經無融絲開關,拉線供電至戶外機。  J& T- H- ?% Q
戶外機內有『X組 』(一對X機型) 端子台,分別供電拉回室內給『個別的每一台室內機』
& {, J  L6 h. C/ e8 I( s由此端子處,量測個別每一台室內機的耗電(不含戶外機)
魯蛇老宅男:https://www.facebook.com/ddddnet

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
18
發表於 2017-10-19 07:23:57 |只看該作者
卡卡 發表於 2017-10-18 21:09
* ?. V1 q+ Y0 D+ V  q. n; N4 Y30幾瓦正常吧,才0.13A
3 j7 q  N9 e# Q4 @2 y0 |
2 T1 H# g/ o  G7 S他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他 ...
+ _; v5 a- f4 N+ x7 r
他要維持待機測室溫,還要等著接收你遙控器隨時要按他,需要用30幾瓦,是正常嗎? 你有向専家或其他廠家求証嗎? 還是你看法而已?

23

主題

0

好友

1466

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
93
在線時間
369 小時
17
發表於 2017-10-19 07:14:46 |只看該作者
ddddnet 發表於 2017-10-18 22:57
/ L. c# l- f# g8 }( r9 P$ P3 d我家是大金冷氣,但不是冷暖機型;是一對四室外主機,但只接二部室內機,因為供挑高5米的空間使用,為冷 ...

/ r+ u- }9 d: l4 u謝謝分享你的經驗。 你說的 4. 接回室內機電源迴路,每一室內機待機電流均大於室內機。 我不太了解,可否解釋清楚?
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊