敝人一事請教各位前輩、好鄰居們,歡迎各位可以給予建議!感恩!!0 _4 {1 a% [8 a3 Y8 I
# E, c: y1 z) |社區有20戶人家(水錶)+1間警衛室(水錶),今年初自來水廠公司通知本社區,依據每次抄錶紀錄統計,疑似社區有漏水!
3 S B' ?! O- `3 N9 g
k& U0 Y7 h. j' G+ S8 @依據自來水公司訊息,社區進行以下運作:0 @, Q5 M; u2 S' o0 e0 ^" o3 W
: i+ K! H/ P, e8 ~( `
1.請抓漏公司依據水管管路圖挖洞,確定透過總表進社區的總管無破裂漏水情況。
. J4 r, |$ X" X/ R
- L5 l8 L) T `2.關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。
+ f- m' w0 b) y3 {; x
& j7 f/ A0 V3 q7 T, y3.總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。
& L& A8 T1 a" v# U- f1 X# a: u% o4 J1 `/ i' }
4.每日紀錄總錶與21戶水錶刻度,紀錄資料達到小數點(公升)下一位,一週下來確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數。
/ F3 F2 ]) k; \/ J2 i+ v, ]5 B, k! c, J5 R# T
不知1.5度(仟升)的水跑哪去了,社區還能如何進行調查?或尋找何單位進行追查?
8 T* A2 U! D1 A# }) S( b2 G* P* Y: p) ]. S3 n$ R3 y4 P$ j1 W
感謝大幫忙! |
|