由於辦公室附近挖地,挖斷電纜2 x" ]. \& f. @! o
於是今天整區停電
$ Q. o; l/ z$ Q9 l6 Y Y辦公室柴油發電機自動發電
% q. J: Q# ]* \$ C! i+ W可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸% j* I+ V9 Q' x6 ~7 m) ^, E" U
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
: k: o$ j7 o, R0 l; y9 T* F. Q7 a北市府消防車近7輛來救助" ^0 U( R* B- V, Q+ P
整個大樓全員疏散
; h( t+ l' m$ k% E* z6 F5 x許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能. `/ @# @9 x8 U9 _$ P/ q: Z
雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀; f7 w- S8 s' K4 F8 ?6 ~+ _' y
市電無法橋接,縱使有電也是枉然4 z5 V& l4 R6 C" `8 {- o
全天停班3 e# e, `+ n' l/ e* n; ]
5 d6 u. l& h9 ?另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
2 f( W/ B+ n. b8 w* a9 e& H* Y" |4 t但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
# k* G& o. L' L由於系統複雜,關機程序冗繁,
, j5 |; E# ^4 ~ ?/ [, W找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
; u0 ^6 D0 @0 I _於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
9 V$ H" g0 ^4 a( `6 K, k; |8 S就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算( H- l; N; W+ Y% ]+ g$ p! m
) b1 P |4 N' V+ ^* {1 _0 Q從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
* {% \1 R$ E! A1 |8 T雖然有定期演習發動,
' O' ^ |$ J* ^: O但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
2 e. ?- a1 s4 N- ?) Z尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳5 q% q \' Z$ b
作業溫度會較高- G+ d9 {. A9 b- E* K' W
在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況* C" x# `' B5 S4 h7 q+ R' h
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一/ r( ^, ~( X! d1 i4 j% K# q# {
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
( d' _ x. x a3 u另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
6 f9 \) r1 v1 i2 W4 `* N寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能+ I! u! n) ]3 j8 b- M; O* U9 V
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量
8 r9 k. J5 }2 C# W& H這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡 |
|