由於辦公室附近挖地,挖斷電纜
6 l" i c& A+ K/ {/ p* _) y( T於是今天整區停電2 G+ a) ?/ ?) {) p6 h5 q
辦公室柴油發電機自動發電
( C& o' L3 v5 w4 }5 H可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸7 \2 r( o8 Y) p. j* {( Q6 S# k/ }( [
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
( U7 [0 }$ P0 r% k/ z北市府消防車近7輛來救助* p8 e, p' |6 ~7 L* c/ | x. ?
整個大樓全員疏散
% k( {* ?# u1 R4 v/ w" g% V: g% s: E許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
2 f$ `, u6 P/ I2 ?! y7 ^雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀$ J1 Q0 h7 d. w o1 h) C: O
市電無法橋接,縱使有電也是枉然# P; a/ v' C5 `
全天停班7 S9 F! H' Q" F4 a
! P# c! @" s o7 Q) N另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘/ w4 J( f, D! u* L- Z) u' w
但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘0 n. o$ M: ?! n
由於系統複雜,關機程序冗繁,
; b8 Y: K1 L/ v$ L- ]找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
# T* {; l% R. f4 q# p7 r9 B9 b; `於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
# s2 P1 u) t6 z/ f就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算2 D% N: m8 u) w" m7 |5 }# ~
( c5 S" ~0 {& q$ g. S5 F從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統$ x( T4 s& Q V+ D
雖然有定期演習發動,
: K9 w' T$ |9 j- h; Z7 p9 v$ m" T但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
+ ]; Q8 v. J. b尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳
: q& _' m& o8 h& D7 M2 Q/ R$ j3 K3 x' b作業溫度會較高
/ B4 }. J( e% `+ g1 E在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況
4 y1 t$ A! S! o6 o; v最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一
?% g/ ?7 y; F2 r許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰' Z' i# a8 t5 F4 A2 ]. a# K
另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
) k, e7 f* Z% x9 [寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能' }( G, A8 k& b! T p1 u
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量' m9 l7 d6 o8 M5 @, }/ a0 W
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡 |
|