& z& d8 {0 \" H$ Z3 o3 T" r- v給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
( |) O; ?9 t% u去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).3 @5 {3 F" _- q7 k2 }. N$ T( p( `
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
$ l+ c# U: U& @* P Y今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
1 n }5 E4 V6 w; D# [2 e之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.9 G$ s' v( t% v. A2 L5 A/ m
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
" @2 u* C( v9 c: a$ g0 r- y" h奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
; f( E1 g+ d5 I4 f9 K9 q總共歷經; t* Z0 J5 p( @/ s9 ?; b4 x# |
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)- p, N b- a7 D- D; f" [
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
4 B/ }: W L) A1 }- @- C9 b8 b, W" q, W; D/ I5 l, s3 S. l
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
% v$ S; T8 ~2 _* |' ?! s) j原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).1 i! u2 x9 b5 r7 ]7 j. L. t# X
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.- M m3 y& T& Q
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
; R% @" u5 S$ b/ s' d2 r9 y: W這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.& e4 z) |( _1 N. z
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.( E7 M6 F2 s) H$ a. I. w5 U! Y
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).5 _: l* `" x9 f& U! ]
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
, ^/ |- E9 V. I S後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
; U/ S" A4 A+ {# f4 q油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.