本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯
" a: i$ h$ L" R5 y$ h( k' e: l' ]7 |, j& d1 C( w
給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.* x9 U; p0 `4 u% w4 S# e
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).; W9 R0 c9 z! b
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
! h) t7 `5 @& K8 G5 W9 A今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
, J5 H9 _# ]: k( X! L0 a x之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了. I& @8 h8 t9 S
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".. Y" T0 b \: X& q1 r/ W3 B: ^2 G
奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
. _7 B7 ~4 I2 F6 Q/ P# g總共歷經* a) Q- L: h/ L& s3 S4 C v
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)3 E: k7 ~5 {, }* Z
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
4 e" l! R+ I' c( v9 ?+ W
! X8 {* X: v, q! L) _5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
# d1 l% |8 ^! T) N0 v) `2 g* u原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
9 u8 J( U, W) ]9 B: Q9 a這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
. I+ y8 F" L7 T8 @6 }當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.
& M r5 K/ ? }! m這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
0 H, v V1 ` z3 M又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置./ l# v7 x# y1 {7 F9 D9 s6 @
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
8 }3 ~9 r) z7 v冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.9 P- L2 H2 c' J( L
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
) k- ^, R& D4 |8 E( \油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.
2 I+ O. j; a1 E) Q' s, Y; X7 d' h+ h- z