本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯
9 ?. o9 s& b6 u' U8 d' [+ H9 N
- y2 I$ C! p4 r m1 F給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
3 `1 C3 Q; F% B+ W7 O; o2 j去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).
) M( b4 `8 P5 }4 z5 N1 B: @在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.$ j" L# p, j' l
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
7 A6 g r* O! ]3 z5 p$ P' o之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.+ p0 ]0 `8 n/ S3 Q$ y5 O
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
$ o3 k& T, R; X) a! @. O奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
1 u+ D# V( r. L總共歷經
/ R' M) t' X% d8 B1), 重灌冷媒2次(1月與3月). w. u& ]3 F( c! L
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
0 l; p: T( G0 |" U
0 Q9 w/ q# E% _+ [5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, ) e% |4 _3 r) f/ j6 Z5 m
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).1 X) Y! z8 `* `2 l) P
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
3 N! K4 c" A0 c% F- j i當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.* B' n- F' @- f4 L, ?
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
8 I! n% f$ t `$ P( h又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
1 n# J J( U" P% i( L& {) }終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
T& t" I" q9 H |/ k3 U/ g) W冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
( A; q/ H: v6 r; B9 x& J; b後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)+ Y# M% P3 e9 i. `4 y R5 B) l
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.