本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯
" c3 F4 I8 J3 A' Z% y: i$ ^/ _4 G
! X) q- q' g2 O4 w( x* q給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.: x: t6 S! [5 N9 N+ k, Q
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).$ a& u: H& {7 Q
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
6 I u* F0 j8 h( a今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用., @5 K5 J5 V5 n7 m
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.
; s4 w. G: X2 r9 s我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".8 u/ X% B7 o, K9 c# |
奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).- G j2 W" e) s! y# {3 X, S
總共歷經! L# l" j. w3 U) r' L! \- _( _
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)7 l, t+ a3 a2 d8 B
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
9 g @7 Y3 \9 y1 W- A: o
1 Y. [ g5 D$ D% r5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, 4 G1 L/ b' `* {5 q. ^3 l! ]
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
[, c7 G# W0 M/ S這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.1 O: Q' y6 K: K+ W& t8 I
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.) t: W4 Z+ ` G8 G# t. ~% P
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
7 S+ m6 a( o# n- i1 ^又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.( i& t2 x, ?8 T v% f9 ~9 e
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).9 C C- A g2 R1 ^( H
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.! j( T& C2 {& a: L$ C& B) P8 n
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)" r/ |0 L% [6 R6 ^
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.