給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
3 W' H1 @" z5 P5 u6 \去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).
! E6 C/ Z5 g% S8 M在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.: K) A# X$ B8 d+ ~, D
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.
3 R* `8 p6 J: w& o7 V9 ]' h之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.' q$ r; @ A. R, c P3 y* b( X4 `
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".; V v7 M% d$ T; Q; a3 h+ a+ q
奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).' I2 I% S9 _* i" f) ?
總共歷經5 ?& w" i+ r9 a f- b
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)# i- l: C4 i& @9 y
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月); N; i: O* v/ ?8 H8 W* ~( \
- Y. o( Y" K6 S3 m6 }% m) o
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, ! M# M0 N; }/ [" k
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
) d9 I3 U$ ^, ~; i( ?這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.1 F- o; v2 s( `9 ~' H
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.9 f {5 d! _& A" R3 D' I
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.. ~* }$ b, {6 x- L/ F
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
- @6 T- R; f6 \( L終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).
& i0 |, b3 v, E' x0 s冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
# B, W& R9 e+ T% {4 q# W, p後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢), r# q6 c3 L- H2 T9 y
油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了. 3 G8 b% x" e$ I$ k* w: j8 X