由於辦公室附近挖地,挖斷電纜' ?0 w. r, K5 G- l! Y6 w$ N
於是今天整區停電
( b# X4 k: X# d& N& Q辦公室柴油發電機自動發電
0 r! T: N1 i/ j* ]7 h! U* U可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸
4 M5 F3 g) m0 Z% ~6 I6 U1 a/ n6 f或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致1 Q7 N9 J, ~# \1 Z3 _4 Y
北市府消防車近7輛來救助
( u' F5 a+ _& T4 n6 ~! C0 M整個大樓全員疏散! W. t1 @8 N1 r% l
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能* O+ f, T0 l5 A- Y' `
雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀) h1 N- x) Q* z) @% a5 {7 Y* @
市電無法橋接,縱使有電也是枉然; J4 R9 R, p( _/ f8 K
全天停班
# @* O& v2 A# V4 U
7 Y2 T" Y K$ S) g9 e% `- @3 x4 h2 U另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
4 ]3 x) f+ V$ t+ I" a但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
: k' r+ G. D8 _* [, e由於系統複雜,關機程序冗繁,& d* P+ j- Y8 g4 z7 ~
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業0 }1 F+ B8 U0 b) l9 ?- ?! `( V7 e
於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
! x9 R1 u9 @: y5 T) [/ d% p* R" r就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算( ~6 R3 D; n) D
! P" r& ^1 N% S, W ~; F& ^
從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
/ i. Q1 ^4 j" S" Z, S( i$ u1 K5 {雖然有定期演習發動,
a+ T' I$ }; f6 \8 U但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
5 x: z" |" [. m3 ~8 @4 }尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳
8 X% c! F5 G M% I( m作業溫度會較高6 V1 x+ c% Y. i: W0 J
在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況
* E- X5 W8 n I* t2 q C) g最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一0 o# O# P, F. i% ]4 @
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰: P# V7 s M( ]6 V7 ?3 J6 a
另外也不要全然相信資訊設備的最高規格; _2 v" q' r5 h2 T# d
寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能
0 v" k" i+ F0 t8 W尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量# A1 E; F$ g: x. {$ X
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡 |
|