9 n, p$ x; E( Y給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.( M5 ?1 ~4 X# O& p
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).
- }, z0 b* E" x$ Y) F( ^/ [在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
, A9 m* x2 @) x, O, ]今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用." K" u% Z1 z+ N4 l* h
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.4 m$ m6 [- \" _% T
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
# V5 H0 V7 x" P& K E$ _奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣). I8 ^4 c u" i+ ~; }8 r
總共歷經4 \' [% E; E1 Q. A" _
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)/ ~* J) T6 o3 `
2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)* \, L8 I" ~2 [
* q4 w5 A; }4 @! o- Q9 @9 B5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
) d0 _) g: C, |) m6 }9 x2 n原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).4 }: _% J! j. M; M T2 \
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.- l/ ?3 j% c# M& p
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零." e- J( }8 N7 @* ^
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
% I9 [' h' n% B& g: W; h又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
; z7 f) V9 I& E7 K6 o% H* p終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖). w: ~5 U L3 t3 s: R
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
! p7 c: p: W2 |後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
! L2 h; n7 L$ l7 k" |6 l$ {; E油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了. , \# l5 u: T+ S% \) r