本文章最後由 yanghk6952 於 2011-6-6 20:00 編輯
9 e- l; l6 z- H) y/ N( K- d9 R; O \( K0 l: c
給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.: A$ D$ W( p V
去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).
. w4 b a# {+ x3 N7 s在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
0 [4 |# I4 v5 G. p% ~今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.) e. f# s% A u1 N
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.
0 {+ p2 y) o' s* q+ i p0 ?我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
8 h; w3 u/ X& z) ?0 v奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).
+ y; d& N# T. r( _& u- I- p8 b總共歷經$ g! T8 ?% l0 `$ s9 r
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
$ y8 q/ |* T: H. E) ?: s8 K2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)" Y7 V* a# B3 s( S) Y" Z. [: {$ U
2 k; a; e8 H5 @
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, 9 t$ N5 p& Y- h6 }1 L% m( b
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
, u; j/ g" B9 a/ |這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計., w" K4 l& q2 ]# S; p( }, b$ l# ]
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.% i1 m, }" C8 }9 n- F& y
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
3 T" k) B7 p5 H7 E* v6 ^8 `又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.
) @; C( m& W Y% R) W* `0 m2 A/ r終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖). A; M7 @& O- v' I* ?6 ?6 u
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.+ k7 r- d6 w0 K
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
7 `9 k4 w+ _% r( _$ U油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.