Luke 發表於 2021-3-13 09:38 : f) W( j4 r) K
我只知道,每年的消防改善大多是社區的機電消防合約商負責"自檢申報",並非消防安檢檢出的,我們好奇' R9 t) p/ l# i0 E
1 p7 a. `( G$ K# m的是 ... 7 m& m" t. P, s$ u
針對你提出來的消防燈具疑問
# J5 K2 ~6 I& r: a: M S; y" |+ c建議~您可以看看你們社區的消防燈具後面的標籤,所寫的是﹝110V耐壓220﹞還是220V
1 J* E! ~+ ?, z0 ?這個我想大家都不知道差異!我稍作說明
6 J' {0 p. r: ~* j依﹝各類場所消防安全設備設置標準﹞第三條,消防安全設備都須主管機關認證許可始得販售與裝置使用!
& s! G! N7 T0 e5 ~- _- z4 r w當然商家也不是省油的燈!為了節省認證費用及用料耐壓甚至是通用性的考量!所以會有所謂的耐壓用語
; N! o0 E; z: C Y6 S+ i) m6 l: L但是~社區的消防標示設備用電﹝大功用電﹞,通常都是由380V經由變壓器降壓到220V,但實際用電表測量往往都高達235左右~
7 H) H( R) N8 W( I0 b, J" p4 K消防公司為了削價競爭!幾乎都是採購廉價的耐壓燈具!而非實際的220V專用!﹝兩者差異在220V的專用燈具可以耐壓到240V左右﹞相對壽命就高
( D+ C6 x6 f7 C$ c1 y$ A再來!老舊燈具使用的是鉛酸電池,為了避免造成電池的記憶效應﹝自己GOOGLE吧﹞發生,約每季或是每半年必須執行放電測是以延長電池的壽命!但是現在LED產品早已改用鎳氫或是鎳鎘電池!許多住戶、委員、物業!甚至是廠商還在認為應該要執行放電測試!這不是很無言嗎?鎳氫與鎳鎘早放電早投胎的2 A6 D5 O! p2 n! `
綜合以上的廢話~
* l, v) e) t& Z1..燈具應該購買220V專用的燈具而不是耐壓220V的7 b- R& G7 T; r) x" _
2..別再傻傻的自以為是要求廠商做放電測試了~放電測試只須關閉專用迴路,換來的卻是大批燈具壽終正寢
5 h1 f* j( j2 z, h$ e+ r3 M5 [6 {手痠了~