本文章最後由 mosklea 於 2019-6-26 14:50 編輯
+ W4 Q4 P+ A# w7 P3 x% y# G" x研究生 發表於 2019-6-23 15:21 
. w3 C3 a5 e# a) f* S2 u不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。* Q6 z: G$ k6 N1 S* Q+ m, U
% ?& f; S8 a" U1 n( U+ v" j2 d" U抽風(換氣)、暖風一體 ... 2 d9 I) V5 S4 P7 d2 W
不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。
% q) W8 b$ o6 ` F! O$ ]# v
! u0 c% d1 [8 R, @) L因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。
; {; I/ I/ J O5 E+ R原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。
8 a7 k) H6 p: y7 E% a+ P我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。/ c) W+ F1 _' v& b" l# [
6 y# P/ B) W& O A( o
線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。4 r8 \# Z, A$ ~3 j! y1 P5 N3 b* g% ?
但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。8 J( k) J3 o8 {0 O4 d
上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。
3 a: W* k: i0 x- M. H
4 ]5 F3 ]" n: c6 `. Y" b$ n! O) K T全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。
, |4 Z4 W+ w" m1 B* ^我一開始問的另一家居然報7000...
7 b3 `" x5 Y3 u$ e' X$ R5 p+ ?2 d% A' C! Q
水電已經解決,感謝各位網友的建議。# {4 X3 a7 n6 g7 |/ u3 e
8 f5 ^* g# i. o- ^8 o& U
. k+ b9 D- ]& T; P* ?, `
|
|