你的狀況和我的一樣,就是關掉開關後會一閃一閃的
& e+ Z" j) k1 H* {7 o我的並不是漏電所造成,是因為電源極性接錯的問題 (L及N接反了)
- B; l/ J. u- F6 N$ E我使用專用的極性測試後,發現我家有 2 個燈座接反了,而就是這 2 個長年會一閃一閃的,之前的做法是更換某牌的省電燈管就不會閃,但大不份廠牌都會閃,所以很麻煩
! P, A1 ^* C' k, E3 N& z# o有一天下定決心自己將燈座拆下後將 L 及 N 接回正確後就不再發生此問題了
& `5 h! Z" P: h- l4 K) }1 ^1 ~5 p; W) u1 F$ {; F; v
PS: 理論上於每個插座的極性都要是正確 (2孔 or 3孔)(有寬窄腳區分,黑白線區分) ,但有些建商的水電工都沒管它而隨便配電,要不就是當初安裝燈具的廠商隨便接所造成,此於現在使用電器上大多沒影響,但要是遇到對極性較敏感的電器就麻煩囉,像我的這個燈管就是. E& H/ ~" n' G, N! K
|
|