給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
$ k* I& C4 w) X# F去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).
/ u' f3 p8 Y$ Y1 o在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.3 x5 B X2 m) a: l
今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用.4 Q8 B4 T' T$ ^/ J
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了. j$ Q1 [- b6 C( h. R, m* f' C
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
, c ?6 V5 J; N) k奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).: h" f% M4 p( m) y
總共歷經+ b; |% }8 N* ~7 J g# c# n! L
1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
8 |6 {3 y! d. D2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)
8 H3 l8 F. G) Y4 ]0 a" V8 w4 r' _. `! c t* r
5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天,
6 J, \) f8 U. Z( K8 d; w' n原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).# c* d; X9 x- q3 o2 H
這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計./ `) z# L$ s# j. G4 }
當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.( G ^( b: J/ m' t5 q: L
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.; c! G6 Z, q! ]! Z& l: U
又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.4 l& u( F* ?6 b! \* A) l
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).% g% w5 d, Z6 {' |5 M6 |
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.
2 R" L& M6 M) S* k0 {4 c% \" j5 U後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
8 B) y" C; G# u油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.