+ _# z( T; f, q3 s5 l$ O6 ] l研究生 發表於 2019-6-23 15:21 + g" r# I$ K c1 t8 r$ z( l
不是很理解。為何要多安裝一台暖風乾燥機而不是取代舊的?乾燥用暖風也太費電了。
6 W/ F* ]& g& A3 k) [6 `& R" F
抽風(換氣)、暖風一體 ...
, S( S. M+ k2 I( ^不是取代舊的暖風乾燥機哦,原本只有抽風機在運轉,但是功能弱弱的,浴室裡的水幾乎不會乾。 x! J, o( @ a m2 Q
" n% h( w& B0 N# V
因為只想買三菱的,但三菱的只有線控版本。! u# Z, K% [5 F4 S* b* E
原抽風機位置在淋浴的上方,但我不想把暖風機裝在淋浴口上方,那位置在最角落也不理想,冬天暖風吹下來也會覺得是冷的。; d" F k' l" D; ~' R1 u5 W9 a* H
我把原本的抽風機留在上方,但管線都抽掉了,純裝飾無功能,如果同時運轉抽風機跟暖風機的功能會產生迴流,因為暖風機抽風換氣功能比抽風機強很多,所以就把抽風機停掉了。
# u4 ~- k+ n* U/ H0 K" |' w) Y* W0 o$ V1 g; w6 U9 x+ T/ g
線控的部分,因為沒有在牆壁預埋控制盒。
% g/ ~! X+ I! C8 s) }, K. H但浴室內有控制間接照明跟抽風機的開關;浴室外有控制筒燈的開關,我請師傅把抽風機的線抽掉,間接照明開關的線打穿拉到浴室外跟筒燈變成雙切的開關。浴室內開關的位置在抽掉抽風機線路的同時順便拉暖風機的控制線,原浴室內開關的位置裝線控的控制面板。
. s8 b% U1 h& ?* V上面這樣也沒挖磁磚也沒明線,控制面板也不用鎖墊高盒。
( d1 W; P1 d, t, i9 x9 g; }2 p2 b' H( B1 _: Z
全部師傅只收了2500,含拉220伏的專用迴路。+ R% b% z5 T+ L, \* H- {
我一開始問的另一家居然報7000...
# M; j ~6 B0 b' A; n5 U% x$ r4 y0 ~# k2 J/ k; q b6 v8 r6 D2 @
水電已經解決,感謝各位網友的建議。0 J) S! u# R9 i3 m: m/ C8 L
3 Z' z F0 u1 B/ c$ R7 y% B