敝人一事請教各位前輩、好鄰居們,歡迎各位可以給予建議!感恩!!
. o7 @8 Y% Z/ r% g3 A
! j% o0 ^9 I& e/ h2 X0 F/ g* v" }8 \2 _社區有20戶人家(水錶)+1間警衛室(水錶),今年初自來水廠公司通知本社區,依據每次抄錶紀錄統計,疑似社區有漏水!5 J% H# k" g1 B
; f) r2 X% Q0 p- @! s( p! y依據自來水公司訊息,社區進行以下運作:2 g( M" d/ X; c1 h: D; B! `( P
8 f, u9 s1 A: ~ @# V6 c1.請抓漏公司依據水管管路圖挖洞,確定透過總表進社區的總管無破裂漏水情況。7 Y, s3 v5 A5 ^& ^/ A! l+ N* }1 X) }9 c+ B
7 @7 M- h) ~) W# R
2.關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。
6 w8 ~: Y2 k2 Z$ t
# Y: H/ P7 L$ \0 y* ^0 Y3.總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。8 Y: S& d7 m: J& {5 }' Y" b
* a, C p) m$ H8 X% m8 d
4.每日紀錄總錶與21戶水錶刻度,紀錄資料達到小數點(公升)下一位,一週下來確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數。
# {0 `7 W) a- V; b, k9 h- Y' T! m! b" X, G+ M9 k$ J
不知1.5度(仟升)的水跑哪去了,社區還能如何進行調查?或尋找何單位進行追查?
' C- F9 ~: H+ z1 W- _$ L4 m5 J1 ^) }, Q2 f- o
感謝大幫忙! |
|