敝人一事請教各位前輩、好鄰居們,歡迎各位可以給予建議!感恩!!
! C; z: I. K# t8 v2 B3 F# w5 P; X. V0 `) ?, M" e
社區有20戶人家(水錶)+1間警衛室(水錶),今年初自來水廠公司通知本社區,依據每次抄錶紀錄統計,疑似社區有漏水!! O- W! C3 `! u

$ U. P2 w* B" X# ~7 Q6 w5 c# I依據自來水公司訊息,社區進行以下運作:
$ j. O& S  B4 d" M( x' P: x! J4 U" o2 ?" ^5 C* r/ m! Q
1.請抓漏公司依據水管管路圖挖洞,確定透過總表進社區的總管無破裂漏水情況。
) y; _8 Y. V! {# W8 K9 k4 ?; [1 I( ^
0 O% j) p2 o* D0 m7 Q& [2.關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。3 c9 R8 l" Z& x! j
. \2 B% O5 e* f3 D% d! J2 e
3.總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。
: q2 Q6 I. m( f7 ~' _! A+ I: \7 p4 l8 V* }
4.每日紀錄總錶與21戶水錶刻度,紀錄資料達到小數點(公升)下一位,一週下來確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數。  q, n2 d' z' G- i! T% F

$ y6 m7 T7 G' P不知1.5度(仟升)的水跑哪去了,社區還能如何進行調查?或尋找何單位進行追查?! M  ]7 L7 A$ Q6 m- q
4 `% s, }& I$ x- h1 M
感謝大幫忙!

29

主題

35

好友

4818

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
973
在線時間
1734 小時
沙發
發表於 2016-8-31 13:44:02 |只看該作者
不知貴社區水塔安裝在那裏,
8 |2 \7 P4 X1 C5 J5 ]# X! D之前社區發生過水塔的液位偵測開關失靈, 導致水塔水位己達設定水位, 馬達還是持續運轉抽水, 超過水塔的溢流孔水就都直接排掉了.

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
3
發表於 2016-8-31 14:04:01 |只看該作者
LesterWu 發表於 2016-8-31 13:44
/ u+ P) y+ d4 j+ {  H1 J不知貴社區水塔安裝在那裏,
) s9 E& `" R* G* e  }- v之前社區發生過水塔的液位偵測開關失靈, 導致水塔水位己達設定水位, 馬達還是持 ...

0 |  L4 |; Q0 f總錶到21戶水錶之間,只有水管,未經過水塔!9 ?2 I% d) i5 T6 i
2 d' _/ w# M3 _- r
感謝您!

15

主題

7

好友

801

積分

高中生

Rank: 5Rank: 5

文章
249
在線時間
186 小時
4
發表於 2016-8-31 14:25:42 |只看該作者
1.21戶的水表誤差??  w7 u# F: F1 u" d7 F
2.消防水是不同總表出來的??2 b/ ?3 P# Y# H: h" E6 ^

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
5
發表於 2016-8-31 14:54:39 |只看該作者
珊蒂老師 發表於 2016-8-31 14:25 1 {6 d1 I( \3 B0 w/ n# _, ^% d
1.21戶的水表誤差??& {& F- S5 _8 O
2.消防水是不同總表出來的??
) q# ~; w5 ^7 q2 V$ R# G
1.一日用水度數13度,誤差+-2%為0.26度,實際誤差1.5度。0 Q" d* P  `) F8 z3 L/ n/ v0 P2 q

9 r; m5 i2 Z/ d" o; F2.這部份倒是沒想到!但消防用水這會每日使用嗎?因為依據一週的統計資料,每日都差異了1.5度左右!若是消防水管漏水,之前關掉21戶水錶用水時,總錶刻度不會變動,所以沒有水管漏水疑慮!6 x. A1 r) _5 n! u

& V8 F3 P+ Y% H" a  p感謝您!

117

主題

77

好友

9501

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
2805
在線時間
1336 小時
6
發表於 2016-8-31 16:04:02 |只看該作者
建議檢查一下總錶到各分錶前是否有漏水現象。

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
7
發表於 2016-8-31 16:40:46 |只看該作者
nelsonshi 發表於 2016-8-31 16:04 $ c! F+ D# F5 G9 _1 S' ~0 G
建議檢查一下總錶到各分錶前是否有漏水現象。
' w2 F2 |  i1 z" z) K
有關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。( {# O- {1 Q5 S% I, ]
  \) V" u( [" k$ c
感謝您!

117

主題

77

好友

9501

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

文章
2805
在線時間
1336 小時
8
發表於 2016-8-31 16:47:12 |只看該作者
ㄚ煌 發表於 2016-8-31 16:40
8 @% O8 s) a6 L# E有關閉20+1戶的各戶水錶源頭,確認總錶刻度不會再運轉。所以判定水管沒有漏水。
* m# h8 }' J9 F) q8 {. T. \/ X
. ~& i5 q- |) ~5 O感謝您! ...
3 U, ]' V; P6 L/ h5 F
如果是這樣的話,0 e+ j- ]  e" X  {; ~( `1 G0 U

4 z' x8 n; J  G7 S就可能是錶頭的問題了。
% j1 z3 o, T" z/ N

6

主題

34

好友

3296

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社區
幸福小社區
文章
702
在線時間
719 小時
9
發表於 2016-8-31 16:57:40 |只看該作者
nelsonshi 發表於 2016-8-31 16:47 , T. S% I( ^+ l
如果是這樣的話,: |* V, j  h) L: c' |( D1 ~
* \5 n2 _: ]' H0 j# @8 G9 l
就可能是錶頭的問題了。

7 X9 ^7 j4 T( Y2 w) k& x. C( i總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。/ b0 {, N8 m/ O$ d  f! r( s

" e' g5 H& U6 q! w1 X若是21戶分錶再送標準檢驗局檢驗,那就......事情大條了!, ^. p" U7 g; ^& E8 w
: Y# z& X1 N$ b) D- S7 E! E
所以才再想有沒有其他方式先排除!
5 e+ ?* C) B9 V) z1 i5 F: f0 ]/ {! ?  {  D
感謝您!

115

主題

56

好友

4452

積分

碩士班

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

文章
908
在線時間
743 小時
10
發表於 2016-8-31 17:56:25 |只看該作者
ㄚ煌 發表於 2016-8-31 16:57
! u; g. L4 c9 \2 v+ u! a總錶送標準檢驗局檢驗,確認誤差在容許範圍內(+-2%)。/ ]) B0 z5 o, }0 L9 J. F

, d8 O8 Z# f& Q: i  ]7 ^若是21戶分錶再送標準檢驗局檢驗,那就......事情 ...
確定每日總錶多1.5度(仟升)的使用度數

2 u  A0 I- d3 q: C  L所以這些行方不明的水,自來水公司收不到錢囉