想請教懂管線的大大,% u6 e) M+ S. g- }% E' J
- c" A; |3 Q  l% `  r1 X
如果我想把新房子的瓦斯爐位與水槽位置對調,
/ Q: _# ~. N2 y/ ~. U) h( T3 L
& W! ~, @2 w1 ?$ ?7 j  r由於瓦斯爐位較靠近陽台,排煙孔也在那,, E1 y; f0 b- O/ ]  y$ e# D7 G

+ L9 A4 R$ @, H那麼,若把瓦斯爐和水槽相互移位的話,
7 X* ~* ^! g) Y! `% k: K# N+ h3 J0 W! _* {1 p
是不是只要把排煙的管子拉長就好了,: O& {# g$ ?  k2 k

9 y/ \" f+ j. F8 r# I0 v' V這樣會有安全上的問題嗎?
% t5 y4 [$ c% r9 p' s2 ]! s  G, A
3 ?9 V; R1 E7 l% g+ I8 q

60

主題

1

好友

2605

積分

退學生

文章
852
在線時間
567 小時
沙發
發表於 2011-4-4 09:40:08 |只看該作者
本文章最後由 半桶師 於 2011-4-4 12:09 編輯 2 T1 |& W$ E8 ?% J6 P: A  i1 T
# a/ S9 F6 f# n8 T7 `' |  K  Y
回覆 河小蟹 的文章
: J' ^% B0 J7 Y3 F6 \. ]8 r. Z8 e' P) S7 W
瓦斯管若採用橡皮管延伸不宜過長(皮管有一定年限且易遭老鼠咬破)+ k; q, q) Q: K) i) p9 k3 d& @
但實務上又很少為了延伸一點點配管
$ v2 X! n( r# f2 U請瓦斯專業配管廠商來處理
7 n' l4 @, N& o# s& b$ H: f
/ `, n- X3 [- o: C+ }- `瓦斯配管在內管的配管方式與一般水電車牙管施工方式約略相同. Y/ V0 `; I* L0 c; U/ y
只是在管與管銜接的部分
3 ]0 w% ~0 r1 G9 C; {6 Q* J; X瓦斯配管對防鏽處理較謹慎(會上紅丹漆)
3 L2 U2 s! M5 R% o6 z" [  M4 y有時還需搭配防蝕帶
, c" a1 e5 `! q. Q/ n. `/ H; j水電並不是不會配管7 V; b; ?8 z$ B; y
而是不知道瓦斯配管的小細節5 N4 i/ A# a; {( _  G
而這些小細節會影響安全問題: E- Y1 M/ T) W3 J% [$ `! v

$ o' `0 l4 O& i4 t, w  `' x我自己曾設計將瓦斯爐及熱水器共用同一桶液化瓦斯桶/ u  `9 p' ~% M+ v$ T' C
是請教過天然氣瓦斯公司的朋友
% j! E6 X) x, Y" f# B主要是為了計算管徑的大小
5 z( ^$ [2 }) X1 B  k% V5 Y因為平常都只設計給排水的管路) {$ ^0 E5 L9 d& a4 ?- h+ J9 q/ x
對瓦斯這種壓力氣體在管內的壓力控制與損失並不清楚
# {/ d( X; Y# e9 `+ }, y如果配管不對! ~( k8 \' X) N( K  n+ l3 t7 ^# z6 d0 c
瓦斯爐及熱水器同時使用會不熱" i, z5 I* a  d' G8 e
4 Q" |* B: c2 O1 e0 e0 C1 x
不過天然瓦斯就你描述的狀況比較沒有上述的壓力問題0 ?2 U9 `6 L' `+ w# M) s
倒是建議1 ?9 i* V$ K$ G0 z) }4 T8 U. V
請廚具廠商採用質料較好的15m/m皮管(管壁有夾編織鐵網)0 P7 J$ L2 w* H! v1 u
並以鐵製安全夾(即管束)鎖住) f& X( Z1 g! e5 }* k
費用頂多增加幾百元
9 l! \7 Q0 n5 r6 g$ [) E: T3 L8 Q而且要注意皮管要遠離火源..彎曲半徑不能過大$ V& T8 P+ V# P4 _  k
以免皮管老化後於轉彎處先行龜裂
: k; I/ J; A; f3 A1 t
; Q- g, h0 M0 c& C採用皮管就沒有配管技術問題
" {& o; e/ Z( K( C; T/ f只有對皮管材質瞭解與否的問題+ F4 {3 f9 W3 M% d1 l1 E& n1 e
我建議問廚具廠商較好
, l* T1 p! {3 B. T6 p+ \9 }因為一般水電材料行是沒有賣較好材質的皮管
: H$ j/ M5 I& ~* b/ z所以水電也不一定知道
4 b/ Y6 ?$ V4 k2 q' F, q就算知道
9 l1 A3 p. M* x( D, z& [1 f一般水電也很少遇到需要他來處理瓦斯管的問題
9 ]; ~2 @& X! n! }7 `8 T) B- \所以我很常遇到水電師傅推辭幫客人裝皮管或是鍍鋅鐵管車牙配管
6 x: E, l# |1 I( y7 ?安全問題嘛..幹嘛為了一點點原本不屬於自己的工項冒風險- I0 Y! @+ m- @1 J
5 a1 h1 I8 [" T5 ~2 t
再說
" l/ R+ j6 Y: W+ `; L1 K- h& _/ y. t) g我遇過很多廚具廠商/ i9 \) _9 s: I. _  W+ }- d# N
我自己至少看過7~8種不同廠牌..顏色..規格的皮管$ _' y' Q9 d3 S2 X8 `6 k- k
剛開始我都會問這些皮管有何不同
& N! Q9 M' [7 d7 ^" C但每個都說我的最好
9 X3 ~# q2 F' o4 _$ j但又說不出來好在哪裡, ?' p, ]9 P6 J" f- \! V
後來接觸營業用瓦斯配管- k1 _# z+ r+ Z5 w, p# h4 I% @
才稍有瞭解7 S$ X/ P/ S( \  ~
- m. H! `1 @% M
再者  z" i# `0 c% x& R2 [; O# C1 G0 Z
若皮管無法避免必須是死彎(特別在進牆處與櫃體銜接處)( N1 ~; S& @4 f' V
改採不鏽鋼或銅製彎頭銜接(同樣以管束鎖緊)4 h3 C: r2 C. I$ o% W
/ S2 y5 C9 g+ p0 y) `! U- k/ |/ {. @
當然可以改用鍍鋅鐵管車牙配管是最好2 u( E& v% U! H/ l/ f& Y$ l% f1 Y) G

2 U- I* }- {$ m2 `; Y2 G至於排煙管直接將自由鋁管延伸即可
! Z* \" Z$ k5 L若是新作最好是一支到底不要接/ k; W' ~: \9 ]0 r+ C
以減少壓損3 k& M3 c& m# {
若距離比原本位置超過3米以上1 \8 H) R% R( c  V. e6 J
建議挑排氣量16-17m3/min以上的排油煙機
( Z4 ?/ O3 A6 o0 b! l' f5 E, V' I+ X5 K

$ o; \+ k7 ~$ L( w# ~
; U' N7 l2 x" ~0 a8 J5 U* ^8 M3 F

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
3
發表於 2011-4-4 18:11:35 |只看該作者
回覆 半桶師 的文章! g$ L' |8 @- O2 [! ]1 y" O2 K

! r/ r) `3 ~0 b3 l$ z" f那我知道了,非常感謝提供有用資訊,
" O$ C2 z8 E1 F! ^5 [
( e/ p, e; ^& L那麼我就請建設公司先不用替我裝廚具,屆時裝潢再一起搞定好了。

27

主題

20

好友

1623

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

文章
340
在線時間
528 小時
4
發表於 2011-4-4 18:12:25 |只看該作者
回覆 台北小龍 的文章
. L1 d0 |% x( d$ V- j2 {6 W6 T/ f
* [# P  }/ z3 q8 L# u 好的,謝謝,那麼聽起來,我應該等裝潢時一起弄,因為建設公司接管也許不會那麼專業
您需要登入後才可以回文 登入 | 註冊