; o( \* D' I) n7 a T+ K' M給各位參考一下我的經驗,也許對有需要的朋友有幫助.
' |$ Y- c" z& j' }/ c8 z' O* t去年裝潢新家, 其中3個臥室使用日立1對3變瀕冷暖氣機(RAM-86NQ).8 g6 q0 N1 u. J0 E, Q9 G
在十月安裝室內/外機驗收的時後,測試一下冷氣, O.K, 沒有問題.
+ C6 \4 a* l( T' m# i今年1月時後,有寒流來襲時, 想要開一下暖氣暖和一下, 結果沒用./ x6 l7 m' b* F7 N r
之後找了原本安裝冷氣的廠商過來看, 重新灌了冷媒,好了.: L# |- W- z% ]* P; u" c9 d7 G' o1 h
我也在1/6在本網站發表一篇文章"給安裝冷暖氣機的朋友,提一個醒, 不要忽略驗收暖氣功能".
- a1 ]: \/ ?1 O2 }奇怪了,之後每1個多月冷暖氣機的功能就會從有漸漸變成沒有(不管是冷氣或是暖氣).* H7 u5 x/ V$ \6 i7 Y
總共歷經
5 M- i! x! x$ m/ u7 e. R4 t1), 重灌冷媒2次(1月與3月)
) ~0 H7 b$ S4 y! g: j2), 室外機由經銷商通知日立換新機(約於4月)/ k" v3 P- T& Z& n
/ O* i, m: u1 I D) L5月的時後 , 又漸漸不行了, 上Mobile01, 查閱相關文章, 有人建議(抽真空,灌氮氣測是有沒有破洞,最後測試一整天, 0 O" P8 u* }3 f% c7 ~9 a
原先幾次都只測試2個小時(總共有3條管線).
; Y; o' t! u7 T$ v) o, Q8 S這一次打電話給冷氣的廠商, 老闆同意,於約定時間,帶了3個壓力刻度偵測計.
8 }9 f" G. S# T5 T- k當天晚上我就看到有一條管線,壓力刻度從400變成180,第二天下午則幾近歸零.$ Y% z1 v8 Z; c. J1 S
這樣子,總共測試1個禮拜, 確定只有一條線有破洞可能.
4 ]3 M$ d: o+ D. O$ `7 S) i又與冷氣的廠商約好時間,重新針對那一條管線灌氮氣,師傅再由燈孔的地方, 先將燈移開,開始進行確認破洞位置.1 `( J* ], b2 ?5 J$ r4 ?
終於找到了,有一根釘子插入冷氣管線中的銅管. (可參考附圖).& H+ a+ t. v4 ]' c' p3 l4 K
冷氣的廠商要了5000元維修費, 覺的還O.K.* X$ D* Y( k/ e
後來找了原先裝潢的木工, 幫我修了一個維修孔(沒要他賠錢, 但是修補也沒有給錢)
9 {# b' }* {/ a7 }- ?/ r油漆部份, 我覺的再過2個月後, 沒有問題,再來批土與油漆了.