我只知道,每年的消防改善大多是社區的機電消防合約商負責"自檢申報",並非消防安檢檢出的,我們好奇* `! d/ K; W: y# g6 e8 a
2 ], F0 n+ H3 f1 O
的是 ... . b1 a: y! p* a% i) N
針對你提出來的消防燈具疑問- i. e9 p2 p$ Y1 L) @7 m1 ]+ n
建議~您可以看看你們社區的消防燈具後面的標籤,所寫的是﹝110V耐壓220﹞還是220V( j* O2 K# n9 m6 S1 S) L2 Z, f' H
這個我想大家都不知道差異!我稍作說明0 e3 w- S9 V. i# Z0 e- W- ~1 U
依﹝各類場所消防安全設備設置標準﹞第三條,消防安全設備都須主管機關認證許可始得販售與裝置使用!
0 \0 [3 @/ x8 a' h8 S當然商家也不是省油的燈!為了節省認證費用及用料耐壓甚至是通用性的考量!所以會有所謂的耐壓用語9 k6 L! x" u) v
但是~社區的消防標示設備用電﹝大功用電﹞,通常都是由380V經由變壓器降壓到220V,但實際用電表測量往往都高達235左右~( y+ `, L4 L4 Z
消防公司為了削價競爭!幾乎都是採購廉價的耐壓燈具!而非實際的220V專用!﹝兩者差異在220V的專用燈具可以耐壓到240V左右﹞相對壽命就高, C$ l* z* L& \) N* K5 ?
再來!老舊燈具使用的是鉛酸電池,為了避免造成電池的記憶效應﹝自己GOOGLE吧﹞發生,約每季或是每半年必須執行放電測是以延長電池的壽命!但是現在LED產品早已改用鎳氫或是鎳鎘電池!許多住戶、委員、物業!甚至是廠商還在認為應該要執行放電測試!這不是很無言嗎?鎳氫與鎳鎘早放電早投胎的. P1 N6 r; F& u$ [7 [) D
綜合以上的廢話~3 T9 t, ]& E. V# R$ R, |, |
1..燈具應該購買220V專用的燈具而不是耐壓220V的
8 T% o6 X/ j0 i: P3 l P( I2..別再傻傻的自以為是要求廠商做放電測試了~放電測試只須關閉專用迴路,換來的卻是大批燈具壽終正寢
. I% }# y' f$ k9 K' ~3 D6 d2 k手痠了~