本帖最後由 yljimmy 於 2012-5-1 21:00 編輯 9 k9 [% F3 i* j! U* Z
! z& S: h( U4 ]* {' \& O多開窗創造對流, 有助於降溫) n6 M" D4 |( r: m
但是基於社區安全考量
1 P# d1 Z; b0 P: p* ?# l% R請不要常態性開啟電梯間的自動排煙窗7 |, A. A, }% f U% W, J
理由是:6 M- M. ^/ [' k9 X Q
1. 自動排煙窗的支桿並不耐強風, 長期風吹雨淋也容易生鏽積塵, 導致故障卡住。: x# j. H0 V+ h+ G4 U2 s1 N9 N
除了會導致火災時無法順利開啟排煙外, 主管機關前來安全檢查時, 設備不良也會招來罰款。6 p& _, f3 j7 r4 B! q! N9 j' r- i# t
2. 常態性開啟期間, 如果低樓層發生火災, 開啟中的排煙窗會與火源樓層形成排煙管道, 導致濃煙侵入本樓層。
. C- g( H6 ~0 ?+ C/ z) _$ R 正常情況下, 排煙窗的啟動應該要發生在本樓層已經燃燒產煙時。過早開啟排煙窗, 反而會提前引入下層竄上的濃煙。: m* K0 |- e' L. l6 u! B) F
這會有公共危險的問題。
" v3 B) k% d4 B" U1 A6 ?8 J8 T/ { ?
另外, 家戶門外的燈光, 也不建議完全關閉。這也是公共安全的問題, 畢竟不是每個人都能在跌倒之前找到電燈開關, 而且, 萬一火災發生, 在發生初期還未斷電的逃生階段, 一片漆黑的梯廳將會降低生存的機會。4 S; P0 c! F( e: c' e
* z; k i) n& I5 ?7 E
省錢很好, 可是拿命來換錢, 太不值得了! |
|