愛北大 唯讀圖書館

梯廳的自然排煙窗?

2010-10-26 13:03 · 樓主
關於梯廳的自然排煙窗,
平常到底該關還是該開呢?
我知道逃生梯的門平常是該關起來的,
以維護火災發生時的逃生通道順暢,
但是梯廳的自然排煙窗呢?
我以為平常是該開啟的,可是每次都有人把它關起來,
害我很疑惑{:5_256:} ???
2010-10-26 13:22 · 2樓
那個應該是要關起來才對的樣子? 當發生火災時應該有個鈕可以把他打開 把濃煙排出去
2010-10-26 18:23 · 3樓
要關起來喔!
2010-10-26 23:13 · 4樓
現在為了空氣流通 幾乎很多都是開的
而且逃生梯門也都關起來
說實在的還真的有夠悶~
2010-10-27 05:32 · 5樓
那排煙窗如果平常打開會怎麼樣呢?
幫助通風不是很好嗎?
如果平常關起來,會不會擔心有火災發生時卻打不開的情形?
2010-10-27 09:38 · 6樓
回覆 Lydia 的文章

要關起來~他設計是為了安全用途不是通風,不過詳細情形要找確認一下
2010-10-27 09:42 · 7樓
回覆 boss 的文章

如果是為了能排濃煙....那一直開著不就好了?
2010-10-27 11:48 · 8樓
🔧 本文章最後由 Lydia 於 2010-10-27 11:52 編輯


我的疑問就是黑麻麻說的,
既然要排煙,一直開著不就好了,沒有火災時打不開的問題{:5_256:}。
上網研究了很久,
都找不到具體的答案(我是法規盲,條文都看不太懂{:4_161:} ),
看了某些廠商的網站,
只知道"自然排煙窗係利用高溫煙氣的浮力及煙氣本身動能原理,以原有之窗戶系統加裝自然排煙之零組件,設置簡單,運行自然,可達消防法規規範之自然排煙設備的要求。"

主要是火災時可以由中央控制系統啟動,讓窗戶全開,
我覺得它有一般窗戶的功能吧?關起來好悶呀!

2010-10-27 22:39 · 9樓
那平常是開還是關好呢?{:4_144:}
關起來真的是會很悶啊!
2010-10-29 09:08 · 10樓
不打開覺得梯廳空氣很糟耶...
2010-10-29 09:10 · 11樓
有人看過別個建案的排煙窗設計如何解決空氣流通問題的嗎?
2010-10-29 10:02 · 12樓
應開著吧...平常防火門已經關著了..主要讓空氣可以流通吧...我是都會把它打開, 除非下大雨才會關起來....
2010-10-29 11:53 · 13樓
居室與特別安全梯之間依建築法規定
都必須設計排煙室
排煙室的功能是當居室發生火災時
透過排煙室的功能 阻隔黑煙溢散到特別安全梯
所以梯廳的排煙窗平時開跟關都可(只要梯廳火警偵煙感知器動作時能自動連動開啟即可)

特別安全梯防火門平時就要維持常閉狀態(火警感知器動作時無自動關閉功能)