🔧 本帖最後由 月亮 於 2012-9-30 18:56 編輯
小凱 發表於 2012-9-30 16:33 
那要請工務主任去看.還是請總幹事去 處理.叫他去找建商讓建商去找工務課.一定要處理啦.機電委員可以幫我 ...
剛才回來的時候看到工務機電人員已在處理,據稱是126車位後方的消防水池浮球開關故障,以致消防地下水池滿水溢流至126車位內,再自126車位下層集水坑抽至129車位下方的筏基水池中,漏水點是在126車位往129車位這段的排水管注入129車位下筏基的水管接頭處。
我想3個問題:
1、消防水池入水口是以定水位閥控制,或是電磁閥控制還是只是最便宜的浮球開關控制、若是最後一項,恐怕日後還是會發生進水水閥關不死持續進水、滿水、浪費水的情況。
2、滿水後的水應該直接溢水至筏基,為何會溢流至126車位下層機坑內。
3、最後排入筏基後,應該順流到A棟、K棟、J棟靠近大德路這一側,再以廢水泵抽水排入特區內的排水溝系統中,而這次129車位下方的筏基內是否有積水過滿,導致機械車位排入129筏基的水管接頭反冒漏水。
當然問題的可能性很多,大家可以多多集思廣義,提供給我們的委員和建商工務單位,也謝謝委員的熱心努力,及工務機電人員在假期被叩回緊急維修,而今天值班的工務人員是建築的土木人員,所以沒辦法立即處置,讓大家產生誤解,我想大家還是給相關人員多點鼓勵,把我們的社區建設的更好。