🔧 本帖最後由 LesterWu 於 2012-9-21 12:56 編輯
此問題管委會有發現/注意到, 有跟總幹事反應, 請總幹事通知真和查明原因, 今天出門時有注意到總幹事己經有貼出公告.
說明一下我了解到的,
此次水費有增加主要是在分攤水費, 154戶分攤2600多度的用水, 平均每戶分攤17度多.
漏水一開始懷疑可能原因, 有三
1. 消防管線曾經發生漏水.
經確認, 不是同一管線<----排除
2. 地下室B3 各棟的蓄水池可能防水失效, 導致漏水.
真和建議作漏水試驗(請參考公告)<----排除
3. 地下室B3 各棟的蓄水池浮球故障漏水.
將其它可能性排除, 此為目前最有可能的原因, 六、七月起, 各棟的蓄水池浮球陸續發生故障(具報有四個), 在發現到檢修之空檔, 有大量自來水被排掉.