🔧 本帖最後由 月亮 於 2012-9-17 15:52 編輯
shawen 發表於 2012-9-17 13:06 
一般社區型大樓,對於停水1~3天的都不太需要擔心,
因為社區裡有水箱的裝置,依經驗其儲水量約可供全社區使 ...
一般我們在進行自來水系統規劃設計時,會依據一日用水量的40%以上,做為地下室蓄水池與屋頂水塔的總蓄水量;至於所謂的一日用水量,則是以每戶4人,每人一天用水250公升為計算基礎,當然也可以用樓地板面積來做計算基礎。
至於蓄水量可不可設計多一點?依據"自來水用戶用水設備標準"第6條規定:蓄水池容量應為設計用水量十分之二以上;其與水塔容量合計應為設計用水量十分之四以上,二日用水量以下。為何限定二日用水量以下,是希望蓄水池或水塔內的水是活水,不希望蓄積太久造成水質變差。
假設一棟有48戶為例:48戶 X 4人 X 250L = 48000L = 48T(噸)
48 X 0.4 = 19.2噸,所以地下蓄水池加上屋頂水塔的總水量必須大於19.2噸,小於96噸,另外屋頂水塔必須小於地下室蓄水池,以免造成屋頂水塔過重,影響屋頂的載重。
以上是就法規及設計面的說明,給大家參考。我想這個設計量在停水48小時的情況下,大家大多是小於4人的小家庭,應該都足夠了。