避雷針比較正確的功能不是避雷,而是引雷,是將大氣中的電子導引至大地中,一般來說每棟一支也就夠了,這跟避雷針設計時的防護半徑有關,而且一定針尖最好要高於最高物體2M。
安裝避雷針是否一定不會被雷擊?答案是否定的,有些高樓必須要在四週架設避雷導電帶,引導側雷,在中國大都使用避雷帶,而不採用避雷針。
驗收時應注意:
1、避雷接地電阻是否小於10歐姆。
2、避雷針安裝高度是否符合設計圖說 ,且是全棟最高點。
3、避雷針至地下室接地測試箱的下導引綫必須一綫到底,不得銜接,且不得與其他水、電管綫共用管道以免發生感電危險,若與金屬管共一空間時,必須保持2M以上間隔,否則金屬管必須有接地處理。
以上相關規定可以參考"建築技術規則"、"電工法規"等。
月亮 發表於 2012-8-25 22:29 
避雷針比較正確的功能不是避雷,而是引雷,是將大氣中的電子導引至大地中,一般來說每棟一支也就夠了,這跟 ...
有你真好{:4_113:} {:4_113:} {:4_113:}
我把避雷針驗收注意事項加到"公共事務問題彙整"的google excel裡去囉~
謝謝月亮詳細的說明
月亮 發表於 2012-8-25 22:29 
避雷針比較正確的功能不是避雷,而是引雷,是將大氣中的電子導引至大地中,一般來說每棟一支也就夠了,這跟 ...
月亮,您好!
雖然您目前不是各棟代表之一,但您在建築與機電領域的知識,
相信是您是未來管委會很需要的重要智囊團。
榕榕 發表於 2012-8-26 13:08 
月亮,您好!
雖然您目前不是各棟代表之一,但您在建築與機電領域的知識,
相信是您是未來管委會很需要的 ...
因為工作關係,恐怕有負好鄰居們的重托,但是有需要的話我可以幫忙的,謝謝您的抬愛,感恩!
逍遙 發表於 2012-8-26 13:37 
放心!月亮大大跑不掉的.
逍遙姐:雖然我工作很忙,但是社區的活動我們家是不會缺席的,昨天很遺憾流會,但是我家還是有代表參與喔!希望下次能順利。
🔧 本帖最後由 兔ㄦ草 於 2012-8-26 21:16 編輯
月亮 發表於 2012-8-26 14:13 
逍遙姐:雖然我工作很忙,但是社區的活動我們家是不會缺席的,昨天很遺憾流會,但是我家還是有代表參與喔 ...
我可以證明月亮夫人昨天有參加!;P
還有K棟目前的代表是"紅魔鬼",他正在申請加入家族中{:7_331:} 。