由於辦公室附近挖地,挖斷電纜
於是今天整區停電
辦公室柴油發電機自動發電
可能是過熱,將配電設施的變壓器烤到燒起而爆炸
或許在近日的高溫下,冷卻系統會不堪負荷,無能降溫所致
北市府消防車近7輛來救助
整個大樓全員疏散
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
雖然下午外電已接上,但是配電設備已毀
市電無法橋接,縱使有電也是枉然
全天停班
另因龐大的資料庫有UPS做備援,原規格可挺30分鐘
但或許使用壽命較長,所以實際上無法支撐15分鐘
由於系統複雜,關機程序冗繁,
找到關機SOP時,運作的時間也不夠完成程序作業
於是系統在無保護狀態下直接切機(硬著陸)
就算能供電,系統啟動的損害也是難以估算
從以上經驗,可以反省我們社區大樓的緊急發電系統
雖然有定期演習發動,
但很少有在高溫且長時發電的實戰測試
尤其平常只是啟動發電的功能測試,這樣短時間的運作,會累積汽缸的積碳
作業溫度會較高
在惡質環境的實際演練才能發現一般無由發現的突發狀況
最近室外溫度持續偏高,或許是主因之一
許多在常溫下所驗測的設施規格,可能都會受到挑戰
另外也不要全然相信資訊設備的最高規格
寧可打5折來抓安全係數,否則可能無法可靠的達成預定功能
尤其UPS的電池會隨時間的充放電而減損容量
這次辦公室大樓的斷電經驗,或許可以作為社區設施的借鏡
🔧 本帖最後由 桂格 於 2012-7-18 07:37 編輯
許多同仁在30層的高度摸索著沿梯而行,於暗黑中手機的照明發揮了很大的功能
{:4_176:} {:4_176:} {:4_176:}
想必同仁們都受驚了......
希望貴單位的資料都有確實backup....
現在頻寬越來越便宜, 異地備援或往雲端送應該是趨勢了.
敝公司也已經把全球各據點的資料Centralized 到台灣了.
🔧 本帖最後由 LSP000 於 2012-7-18 09:06 編輯
桂格 發表於 2012-7-18 07:36 
想必同仁們都受驚了......
桂格兄內行.
UPS 問題應該不是造成 [資料難以復原的損失] 的唯一原因. {:1_755:}
災害難以避免, infrastructure team 能夠做的就是讓災難一旦發生時的損害儘量減到最小.
🔧 本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 12:10 編輯
桂格 發表於 2012-7-18 07:36 
想必同仁們都受驚了......
資料庫除local外並在深坑及台中存有異地備援
由於機房資料庫量大,
只我們這一部門(資訊室除外)當初建置硬軟體系統就好幾個E
機房就約80坪。不易移出委外或雲端
🔧 本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:27 編輯
文兒 發表於 2012-7-18 09:08 
所以緊急發電設備跟ups都要吹冷氣^^
事後檢討
1.發電機散熱不夠,機件沒有
定期更新(發電機冷卻風散故障)
2.發電機機房周遭堆放閒雜物品,影響散熱及易燃
3.發電排煙不順暢,地上出口未清理(部分排管阻塞)
講兩個例子好了, 十幾年前 1999年 921地震, 全台大停電, 考驗辦公大樓與社區大樓的柴油發電機.....
當時, 宏碁電腦已經是個全球性企業, 其總部卻無足夠電力可用, 全球連線掛點很多天, 問題大了..... 後來, 就在大樓旁租地蓋了一間大型的柴油發電所, 來解決機房於天災時無電可用問題.
2000年象神颱風, 還有 2001年納莉颱風, 汐止因為淹水陷入大停電, 只有宏碁電腦的總部大樓有電 (旁邊的發電所全力運作), 連政府的救災總部都設在這邊一樓.....
當然...因為 acer HQ自己有電, 所以當時我當然要去上班, 但是冷氣卻是管制的, 差點沒熱死~~ (我已經離開那家公司很久了..呵呵)
致於社區嗎....
921地震大停電很多天時, 我當時住的社區, 發電機有供應電梯與走廊用電, 但運作了一天後, 發現....太耗油了且黑煙太多, 最後修改成早/中/晚各啟動兩小時, 供上/下班與中午用餐使用....不過, 家裏當然還是都沒電的.....
🔧 本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 10:56 編輯
文兒 發表於 2012-7-19 10:29 
真的^^我們公司也要注意這樣的事
發電機是因斷電而自行啟動的
但這一部份平常甚少有人關注或聞問
尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
所以平常要做好安檢(由原廠人員進行,事後簽結保證,一如電梯安檢般審慎)
保全人員例行安全巡邏,宜將發電機列入要項
(在前後原廠檢驗之空窗期,能適時檢視及發覺漏油與冷卻水等問題)
排煙出口要確實驣空,煙管有無破損
清空機房附近雜物
特別是所儲備用燃油或機油,宜作好隔離與防火設備與材質
這些都是事情瞬間發生
一連串事故的成因
有時停電並不可怕
而是相關自動啟動機制,或為釀災的禍首
且我們平常於春花秋月的生活,
因無必要性的當然,致疏於注意
以上作為各社區管委會的參考
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊? {:1_767:}
🔧 本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 15:37 編輯
芳草 發表於 2012-7-19 11:56 
阿慌大有沒有賺到一天的停班假啊?
那天也被弄得高高興興的
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
大太陽下的高溫馬上就汗流夾背
所以躲到隔了一條街(一個區塊停電)的麥當勞討杯可樂納涼
部分智商高及有遠見的同事一看瞄頭就瞭然於心,
立馬即擬定了一日遊計畫,或回家休養
就這樣耗到中午,邀了還在附近躊躇徘徊的傻呆同事
用行軍的方式約15分鐘走到公車站
(平常很少在外鬼混,臨時也沒工具上網查尋地圖,連車站都差一點找不到),
坐到101對面的南村小吃店(小凱悅)打牙祭
這樣在外蒸籠般的氣溫活動,可真是有很深的刻骨銘心的體認
餐畢再循原路回辦公室
知道下午停班,這才開始佩服那些藝高人膽大,以及有高瞻遠囑見地的先知同仁
不敢等一小時1班的939
由捷運轉916約3:30分回北大
回家首務就是開冷氣,透涼一陣
回過魂來這才想到在南村小吃,於亂軍之中可能付錢超過了
這一天脫水粉嚴重,也擔誤了許多工作
阿慌 發表於 2012-7-19 10:50 
發電機是因斷電而自行啟動的
但這一部份平常甚少有人關注或聞問
尤其會疏於查檢小流量的滴漏機油
阿慌大說的很有道理,這種小細節卻攸關社區安全的大問題,的確很容易被忽略,謝謝阿慌大的提醒,回頭我也要提醒管委會多加注意,另外,在平時沒有遇到停電的時候,是否也要啟動一下緊急發電機約半個小時,以利及早發現問題,並讓住戶習慣防災演練。
阿慌 發表於 2012-7-19 12:52 
那天也被弄得高高興興的
大家於大樓鳥獸散後,就各奔前程
我很膽小又呆笨,在附近等進一步消息
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份個人應變計劃才是.{:1_751:}
🔧 本帖最後由 阿慌 於 2012-7-19 16:05 編輯
芳草 發表於 2012-7-19 15:49 
那麼熱的天還跑到南村? 呆坐在麥當當裡小瞇半個小時再手機連絡公司情況就好了, 以後大家隨時也要準備一份 ...
所言極是{:1_756:}
由於彼時麥鼠俗家裡遍及同事,塞滿了,
(我們大樓約1000人),顧及其他,閒坐太久也是不仁不義
剛好前段時間閒聊,有介紹同仁去南村
這麼大熱天,猜他也是聽聽而已
為了證明所言不差,所以
約期不如撞期,就
義無反顧、義憤填膺、義告奮勇、義字當頭
幹了這段傻事
一般備用發電機都要定期保養測試起動.就如同車子沒開也要定時去發動一樣...
澈底執行一般都跟發電機廠商簽約由專業廠商來執行
可以分每週起動測試
每月有載測試及保養.這樣才能保障萬一停電時發電機才能發揮應有功能
🔧 本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 13:53 編輯
發電機冷卻系統,和一般柴油車一樣是水冷式(水箱),而非氣冷式,與風傘好壞並無太大關聯,
水冷式系統要等引擎工作到達一定溫度,溫度調節器(一般師父叫水龜)才會開啟,水箱的水才會進入大循環,
一般社區發電月發電機保養,發動10分鐘左右,工作溫度尚未到達即又關機,不太可能發現冷卻系統是否正常,
要等到年度保養,或每2年保養,運作長時間才可發覺問題。
但若每月保養時,發動長時間,因會產生長時間黑煙,物管又會被住戶罵…真是兩難!
🔧 本帖最後由 不要問我 於 2012-7-20 14:43 編輯
阿慌 發表於 2012-7-20 14:08 
水箱的風扇因軸承故障
脫飛出來
哇!
那就太扯了!
平時保養的機電在睡覺嗎?
飛脫之前的保養,一定會有異音!才對