🔧 本帖最後由 松哥 於 2012-6-14 13:08 編輯
以下是摘錄一位熱心住戶,對這次(6/11)大水的心情記錄....
昨天最嚴重的就是
一. B1機車停車場中控旁A棟台電配電室裡的對外預留管路沒封實..
導致外面大水滲入.. 水淹到隔壁的排風機房以及臨近部份機車停車格.. 約一個腳踝高...
買了一顆一馬力的沉水幫浦來抽水..
但那是浸水式的.. 結果浸水不夠深而導致燒掉.. 兩千多塊就沒了~
接著再買一個一千多塊自冷式的小幫浦來慢慢抽.. 加上清潔人員掃水..分兩次做.. 今天全弄乾...
二. 機車道下來直對面的牆上有約十二三孔的訊號線纜的對外連通管路完全沒封..
大雅路一淹水就直接灌入機車停車場..
好在機車道下方及附近少少的幾個排水孔都沒堵住.. 所以清潔人員可以處理乾淨...
三. D棟的B1梯廳外面..發電機房外有一連外管雨水管盲端沒加蓋.. 導致大雅路積水倒灌.. 昨早已處理掉...
四. 昨晚發現B2D棟梯廳外430車位上方有一電纜箱漏水.. )
對照地理位置.. 判斷應該是上層B1的D棟台電配電室也有積水流入所致..
交代秘書轉達給小江要在今早確認後請台電來剪鉛封讓偶綿處理...
下午進企後發覺有淹水但不嚴重.. 用畚斗就解決了..
問題也是出在對外預留管孔沒封死..
上面第一. 四. 點.. 台電會約時間派包工來封實孔道..
第二.點.. 下午遠雄的下包百總派人來確認後 承諾會從社區外面封死.....
呵 呵.. 昨天建商工作人員還一度誤認是 家和佈線時....
結果是京都三劍客(委員)跟家和的人到大雅路打開人行道三個信號箱孔查看..
答案就在中華使用的那箱.. 而管道都是建商配的...
第三點最簡單.. 百總拿個蓋子..蓋上封住..就‘暫時’可以交代了~