4/20 晚上的打雷,居然將電梯給擊壞了,避雷針的功能沒有正常發揮,這維修的費用是建商要付吧!電梯也還在保固期間吧!不知道遭雷擊是否適用在保固期內,來去問建商吧!
2012-04-21 12:35 · 2樓
天啊

怎麼這麼不堪一擊啊

我公司的電話交換器系統也被雷擊壞了



2012-04-21 18:26 · 3樓
剛剛在樓下也遇到C棟的住戶們反應
目前好像還沒修復
雖說是假日,可是廠商應該有輪班人員可以過來儘速修復才對
效率不彰.....
2012-04-21 21:47 · 4樓
去問了建商,電梯在保固期內,所修的費用廠商會負責,只是避雷針不堪一擊,只好督促建商用好囉!我們住在10樓,今天已經上下3次了,就節能減碳吧!
2012-04-21 22:23 · 5樓
請教知道的專家,雷擊避雷針為何僅會造成電梯損壞?
謝謝!
2012-04-21 22:37 · 6樓
辛苦ㄌ,C棟鄰居....希望建商快快處理
2012-04-21 22:51 · 7樓
榕榕 發表於 2012-4-21 22:23
請教知道的專家,雷擊避雷針為何僅會造成電梯損壞?
謝謝!


大樓有裝設避雷針,為何雷擊時會損壞到電梯的電子板及家電產品?


(一)依目前維護習慣除非避雷針被擊中(損壞),或是該大樓建築物有被雷擊中,避雷針功能受懷疑外,否則都視同良品。

(二)施工時應注意以下事項 :

1. 線徑 -依據建築技術規則第五節 避雷設備 第二十四條規定導線,建築物高度30公尺以下採用30平方以上銅線配線。30~35公尺採用60平方以上銅線配線。35公尺以上採用100平方以上銅線配線。一般電機技師在設計時,雖然建築物高度不高,設計時最少都會選擇50~60平方以上銅線配線,以保障安全。另外、銅線外部要用硬質塑膠管保護。

2. 保護角與保護範圍 -傳統避雷針針尖與受保護地面周邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍,而此圓錐體之頂角之一半即謂保護角,普通建築物之保護角不得超過六十度,危險品倉庫之保護角不得超過四十五度。

3. 突針 -傳統避雷針之突針應用直徑十二公厘以上之銅棒製成,尖端成圓錐體,如附近有腐蝕性氣體,則銅棒外部應鍍錫。突針之尖端在裝置完成後不得低於被保護物廿五公分以下。

4. 避雷針支持棒 -避雷針之支持棒可使用銅管或鐵管,並不得將導線穿入管內。

5. 避雷針安裝 -避雷設備之安裝應依下列規定:

(1)避雷導線須與電燈電力線、電話線、瓦斯管離開一公尺以上,但避雷導線與電燈電線、電話線、瓦斯管間有靜電隔離者,不在此限。

(2)距離避雷導線在一公尺以內之金屬落水管、鐵樓梯、自來水管等應用十四平方公厘以上之銅線予以接地。

(3)避雷針導線除煙囪、鐵塔等面積甚小得僅設置一條外,其餘均應至少設置二條以上,如建築物外周長超過一百公尺,每超過五十公尺應增裝一條,其超過部份不足五十公尺者得不計,並應使各接地導線相互間之距離儘量平均。

(4)接地須用厚度一.四公厘以上之銅板,其大小不得小於0.三五平方公尺,或使用二.四公尺長十九公厘直徑之鋼心包銅接地棒二支以上(一般施工都是三處)。接地電極之埋設深度應在地面下三公尺以上或地下水位以下。一個接地導線引下至二個電極時,二個電極之間隔應在二公尺以上。避雷系統之總接地電阻應在十歐姆以下。

(5)導線應儘量避免連接。導線之連接須以銅焊或銀焊為之,不得僅以螺絲連接。

(6)導線轉彎時其彎曲半徑須在二十公分以上。

(7)導線每隔二公尺須用適當之固定器固定於建築物上。

(8)避雷銅導線從地基配線上來建築物時,因為毛細管原理,必須做好兩道防水處理。

(補充一)避雷針是否100%的保證有效

雷電的發生很複雜,避雷針施工沒有100%的保證一定可以完全處理雷電問題(也許只能預防到98~99%),施工單位在合約簽訂時必須載明。

(補充二)裝上避雷針之後是否整棟大樓的用電器具都安全了:

一般的使用戶都會誤解,裝上避雷針時大樓內的用電器具,就不會發生因為雷擊產生的感應電壓而破壞用電器具。因此、當用電器具因雷擊而損壞時,就會找避雷針施工的公司賠款。因此對使用者一定要宣導如下:

A:避雷針之安裝目的是在避免建築物本體受到雷擊。

B:雷電產生時,會在該區域之導體產生感應電壓,隨著導電體亂竄,因此、較為重要的用電器具要在電源的源頭裝設「電源突波器」,以便攔截突來的突波電壓。

(補充三)電梯的電源保護

電梯的設備非常昂貴,不能因為電源的供應出了問題而影響到設備的正常運轉,在供應的電源之中,台電有可能欠相、電壓偏低或是偏高的情況。停電時發電機啟動運轉中或是試車時都有可能提供不良的電壓給電梯使用。雷雨天,有可能因為打雷感應電壓,造成電子零件燒毀。因此建議電梯要安裝以下保護措施:

(1)電源突波器保護:又稱避雷器,除了安裝電源側之外,接地側也要考慮安裝,避免雷電從接地端倒灌回來。

(2)三相欠相保護器:台電的電源、發電機的電源或是線路及開關都有可能故障造成欠相,因此要裝設三相欠相保護器。

(3)高低壓保護:當供電的電源無論來自台電或是發電機,都有可能電壓偏高或是電壓偏低的狀況,電源側裝上高低壓保護器,當發生電壓不穩定時,可即時跳脫,避免設備損壞。

謝謝 榕榕 鄰居的提醒,我想以上的資料,可以用來問一下廠商或建商有無遵循囉!

2012-04-23 13:38 · 8樓
high-temp 發表於 2012-4-21 22:51
大樓有裝設避雷針,為何雷擊時會損壞到電梯的電子板及家電產品?




上了一堂課,
感謝您專業的剖析。