不曉得為什麼,開水龍頭的水沒多久後,廁所牆壁會發出咚咚的聲音,而且還是連續發出來。
有時候沒開水也會發出咚咚的聲音,甚至會連續兩個多小時都有聲音,請問這是什們問題?
PS:我住的是大樓,大約17年的房子,共11樓住10樓,水龍頭是在浴室。
2. 回覆者:系統管理者於2012-01-03 11:20:07
ggs回覆:
一、第一種情況:
可能住家給水管的水槌聲音,打開住家的水龍頭不可能有咚咚的聲音,但關閉水龍頭可能就會產生,不但您住家的水龍頭關閉有咚咚的聲音,就是隔壁附近的住家關閉水龍頭一樣會有咚咚的聲音。這聲音來自「自來水」的給水管,管內壓力太大所造成的,此現象必須具備有相當多的樓層高度才會產生,如頂樓水塔在15層,貴住家在3層所產生壓力才會。您家在10樓,11樓的上方是水塔,因此不可能有自然的給水管水槌產生。此一現象不可能成立。
二、第二種情況:
因為您家在10樓,頂樓一定裝了很多部私人的加壓機,供應高樓層給水,水壓不足之現象,品質比較差的加壓機啟動、停止都會有「ㄐㄐ,咚咚」的聲音,越高樓層噪音越嚴重。這情況有可能成立,您不妨上去頂樓平台瞭解。改善方法很簡單、只要將一般的加壓機改成變頻無聲加壓機就ok了。
三、另外第三種情況:大樓揚水幫浦「水錘聲音」。
居住在高樓建築物時常會聽到從大樓管道間或是牆壁發出「碰、碰、碰…」的聲音,這個聲音由大而小,每次時間約3~5秒,一天約1~2次,對住戶而言實在會相當困擾,尤其在深夜的時候更是讓人無法入眠。
◆發生原因:
為何會產生水錘聲音?揚水泵浦從地下室蓄水池把水打到頂樓的蓄水池,當滿水位時揚水泵浦會瞬間停止運轉,這時還在管路內的水會因為地心引力往下掉下去(回流)。這一股回流力量打擊到泵浦出水口的逆止閥,形成了「碰、碰、碰…」的聲音,我們稱之為「水錘聲音」。
◆降低水錘聲音的方法有:
1.加裝水錘吸收器。
2.把一般銅製的逆止閥換成「緩衝逆止閥」。
3.加裝電子式馬達緩衝啟動器(控制馬達的轉速)。
4.加裝變頻控制(控制馬達的轉速)。
5.加裝洩壓裝置。
加裝器材的選擇不同改善後的效果也不同,依據建築物的性質,採用的施工方式也會有所差異,委員會可依據預算與改善效果評估選擇。
註:以上資料出自國霖機電出版《公寓大廈機電設備常見問題100問》