小徐 發表於 2012-2-9 11:58 
回復 rebecca9379 的帖子
自首一下
偶來解釋一下,為什麼修改灑水管,會發生中繼水箱運作,且不定時!
當裝璜需修改管線鋸短或加長,都需先申請關閉水閥,而裝璜師父均怕
危險施作會紀錄為警示戶,亦指若發生水壓異常,機具損壞事小,真發生事故
壓力不足則影響救災,而....
鋸短後水壓改變,在恢復水閥時未使管內形成滿水,就是說管內有空氣,待氣泡回到
水壓感測器時,警報啟動,隨後啟動中繼水箱加壓補水,一補管路,ニ補水箱,來回運作
振動因此產生,
若見消防栓燈閃爍即是受信機警報解除,但人員未至事故發生點解除第一現場!