上個月跳了一次,剛剛又跳了一次~大家知道是為什麼嗎?
我當時注意一下~只有開廚房的燈還有廚下的飲水機再使用
一般電源會自動跳起.都是超過負載.但從你的使用情形看來.又不太可能會超過安培數.因此建議你請水電用電表測量找出問題點
不可不理它.因為事關生命財產得失.不可不慎.
假如不是超載跳掉的話,漏電短路也會導致 Breaker 跳開(像我家的免痔馬桶沖到水也會自動跳掉斷電一樣),趕快請水電查一下。
好~謝謝你們~我晚上和櫃檯拿水電行的資料~我猜有可能是漏電
昨天我老婆好像被廚下熱水器的水龍頭電到
阿草 發表於 2012-1-4 17:58 
好~謝謝你們~我晚上和櫃檯拿水電行的資料~我猜有可能是漏電
昨天我老婆好像被廚下熱水器的水龍頭電到 ...
廚下熱水器?電熱水器?那東西應該吃電很兇吧... @@''
我公司使用4台72kw蒸汽鍋爐,做高溫高壓滅菌與醱酵培養之溫控(必須24小時開著)。在這種大電流的設備,breaker 就扮演相當重要的角色。有一次半夜,其中有一台的一組 heater (18kw,每台鍋爐有4組heater)破掉。造成漏電短路,本來應該只要管鍋爐的breaker跳掉就沒事,結果它沒跳(breaker老舊生鏽黏住)大電流直接衝到總開關跳掉,造成公司全面停電。我正培養中的十幾個醱酵槽全部停擺,也影響到其他部門的工作,光一個小小的breaker就造成公司近百萬元的損失.(所以breaker跳還好,不跳更慘)
一般十人電鍋約800w(0.8kw),儲熱式電熱水器(有水槽的)約5kw以上,瞬熱式電熱水器(類似一般瓦斯熱水器)約10kw以上(電鍋的十幾倍用電量)。