🔧 本帖最後由 大管家 於 2011-11-5 15:08 編輯
首先要跟大家報告的是有關VIP SPA池馬達漏水的情形,萬寶隆社區循環泵共有九個我們暫且將它們命名為A、B、C、D~I以利以下說明:
B號循環泵於100年8月初已報請第二屆管委會裁示報修,後因住戶大會在即故請第三屆委員會裁示。因而拖延了兩個月,直至100/09/27第三屆第二次例行會議決議通過交由經濟實業施作,安排、備料原本預定於10/21施工,同時H號循環泵發現漏水現象加劇故擬同時更換二具循環泵,經向主委報告後,商請本社區住戶B1-07F陳文龍先生(0986-263117)幫忙請專家(彭達朋0937-017261)至社區進一步瞭解。
在此期間因B號循環泵一直在漏水,同時H號循環泵發現漏水現象加劇使得機房嚴重積水因為擔心會淹至其他機件故而主委下令暫且關閉SPA池之循環水流避免漏水加劇造成社區更大的損失。
陳先生於10/26會同彭達朋至社區現場檢查後返回訪價迄 11/01尚未報價至管理中心,雖經數次稽催均未見覆,由於事關住戶權益因循環泵共有九個逐一修復或更新得花不少的錢,為了節樽開支不得已才如此慎重。
11/01彭先生報價至管理中心總價款為NT.14,175(含稅)其中工資與零件計價為NT4,500(共修理兩具循環泵) ,於11/03,04兩日廠商廣誼 (彭達朋0937-017261)至社區進行維修,最後因B循環泵受損過劇必須予以更新較為合算,且廣誼工程行目前叫不到材料因此無法進行維修;H循環泵雖有修理但卻尚未試水(因B循環泵尚未修復故而無法測試)。
100年11月04日已聯絡經濟實業請其至社區維修但據湯經理(2949-6639)表示星期一(11/07)再聯絡安排時間。