【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-A棟】
1.啟動燈故障共1只:A棟2F*1
2.頂樓動水箱閘閥卡死3"FS(FCD-S)
【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-C棟】
1.頂樓動水箱閘閥卡死3"FS(FCD-S)
【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-D棟】
1.頂樓動水箱閘閥卡死3"16K FS(FCD-S)
【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-E棟】
1.頂樓動水箱閘閥卡死3"16K FS
【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-F棟】
1.頂樓動水箱閘閥卡死3"16K FS
【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-G棟】
1.頂樓動水箱閘閥卡死3" FS
【室內消防栓設備檢查表 中繼泵浦-H棟】
1.頂樓動水箱閘閥卡死3" FS 16K
【自動撒水設備檢查表】
1.機組無法持壓需查修
2.逆止閥漏水
3.逆止閥故障左側
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-A棟】
1.壓力桶上方壓力錶故障
2.樓層主閘關閉:A棟9F.10F.11F.12F.13F
3.自動警報逆止閥壓力錶故障:A棟2F*1
4.門扣故障:A棟18F*1
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-B棟】
1.門栓故障:B棟10F灑水逆止閥*1
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-C棟】
1.主閘閥關閉:C棟14F
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-D棟】
1.流量計故障65A(500-N2200)
2.主閘閥關閉:D棟2F
3.蜂鳴器故障:D棟3F
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-E棟】
1.流量計卡死65A(500L/min-2200L/min)
2.泵浦一次側旁通閘閥卡死 FS 4" 16K
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-G棟】
1.流量計卡死(65A 500L/min-2200L/min)
【自動撒水設備檢查表 中繼泵浦-H棟】
1.主閘閥關閉:H棟8F*1
2.門扣故障:H棟8F*1
【泡沫滅火設備檢查表】
1.泡沫原液槽上方銹蝕
2.馬達停止燈故障
3.蜂鳴器故障共2只:甲梯B4F*1.丙棟B4F*1
【火警自動警報設備檢查表】
1.差動感知器故障共7只:B3F:177前.176前.173前.281前.271上.268前.287前
2.手警機故障共1只:F棟17F*1
【標示設備檢查表】
1.出口燈故障共106台:
B棟10F*1.8F*2.7F*1.3F*1.2F*1.1F*1
C棟RF*1.18F*1.16F*1.15F*1.13F*2.10F*1.9F*1.8F*1.7F*1.4F*1.1F*1
------ 4 / 110 ------
D棟RF*1.18F*1.17F*2.16F*2.15F*1.14F*1.13F*1.9F*1.6F*1.5F*1.3F*1
E棟17F*3.16F*1.15F*1.14F*2.13F*1.12F*1.8F*1.7F*2.6F*1.5F*1.2F*1.1MF*1
F棟18F*1.15F*1.13F*3.11F*1.10F*2.9F*1.8F*1.5F*1.1F*1
G棟RF*1.19F*1.17F*1.15F*2.14F*2.12F*1.10F*2.9F*2.8F*1.7F*2.4F*2.3F*1.2F*1
1F*2
H棟19F*1.18F*2.17F*1.11F*2.10F*1.9F*2.7F*2.4F*1.3F*2.2F*1.1F*1
甲梯B2F*1.B3F*1
乙梯B2F*1.B3F*2.B4F*1
丙梯B1F*1
丁梯B1F*1
B1F-490車位*1
2.方向燈故障共25台:
1F平面:丙梯前*1.F棟*1.E棟*1.D棟*1.G棟*1.B棟*1
B1F:459.455.車道.496.485.483.467
B2F:416.418.444.309前.335.342.402
B3F:266.274.192
B4F:127車位前.19車位前
3.樓層指示燈故障共103台:
A棟19F*1.18F*2.17F*2.16F*2.15F*2.14F*2.13F*2.12F*2.10F*1.9F*1.8F*2.7F*1.6F*2
5F*1.4F*1.3F*1.2F*2.1F*1
B棟18F*2.13F*1.12F*1.11F*1.10F*1.7F*1.6F*1.5F*1.3F*1.2F*1.1F*1
C棟15F*2.13F*1.12F*1.11F*1.8F*1.7F*1.3F*1
D棟17F*1.16F*1.15F*1.14F*1.13F*1.12F*1.11F*1.10F*2.9F*1.7F*2.6F*1.5F*1.2F*1
E棟17F*1.16F*1.12F*1.9F*2.8F*2.1MF*1.1F*1
F棟15F*1.13F*1.10F*1.7F*1.5F*1.2F*1.1MF*1
G棟17F*1.14F*1.11F*2.10F*1.9F*2.2F*1
H棟18F*2.17F*2.15F*1.14F*1.13F*1.12F81.9F*1.8F*1.7F*1.5F*1.4F*1.1MF*1
地下梯:甲梯B4F*1.VIP-B1F*1
【避難器具檢查表 緩降機】
1.避難燈欠缺共1只:H棟7F*1
2.避難燈故障共19只:A棟2F.4F.5F、B棟2F.6F.8F、C棟5F.6F、D棟4F.6F.8F、E棟2F
F棟8F、G棟4F.6F.10F、H棟4F.6F.9F
【緊急照明設備檢查表】
1.緊急照明燈欠缺共4台:E棟18F*1、G棟2F*1、甲梯1F*2
2.緊急照明燈故障共217台:
A棟RF*3.18F*2.17F*1.16F*2.15F*3.13F*1.12F*3.9F*1.8F*1.6F*1.4F*1.2F*1.1F*4
B棟19F*1.18F*1.17F*2.12F*1.11F*1.8F*1.7F*1
C棟18F*1.16F*1.15F*1.14F*2.12F*1.11F*1.8F*1.7F*2.6F*1.5F*1.4F*2.3F*1.1F*1
D棟15F*1.14F*1.13F*1.12F*3.11F*1.9F*1.8F*1.7F*1.6F*1.3F*1.1F*1
E棟18F*2.17F*1.16F*2.15F*1.14F*1.13F*2.12F*1.11F*2.9F*2.8F*1.7F*2.6F*1.5F*1
4F*1.3F*1.2F*1
F棟18F*1.17F*3.15F*1.14F*2.13F*1.12F*1.10F*2.9F*1.8F*2.6F*2.5F*1.3F*2.2F*1
G棟19F*1.17F*2.11F*2.10F*2.4F*1
H棟19F*1.18F*1.17F*1.16F*3.15F*1.14F*3.12F*1.10F*1.9F*1.7F*1.6F*1.5F*1.4F*2
2F*2.1MF*1
甲梯B1F*2.B3F*1.B4F*1、乙梯B1F*1.B2F*2.B3F*1.B4F*1、丙梯B1F*1.B2F*1.B3F*1.B4F
VIP-B1F*1、丁梯B1F*1.B2F*1.B4F*1
1F平面:VIP*1.G棟*1.甲梯*1.B棟*1
B1F:484.264機車.463.461前.B棟.456前.454
B2F:408.88機車.436.452.59機車.445.445後.382.386.364.310.360.321.326.357.334
338.741.441
B3F:258.260.287.280.275後.303.乙梯旁.295後.295旁.252.221.236.157.160.170.
208.176.205.184.188
B4F:127前.131旁.74旁,68旁.36旁.38旁.62前.52旁.54旁.52旁.17.15.8.57.4.84.144
94
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-A】
------ 5 / 110 ------
1.頂樓動水箱閘閥卡死3"FS(FCD-S)
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-B】
1.流量計堵塞
2.頂樓測試出水口防震軟管劣化4"
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-C】
1.頂樓動水箱閘閥卡4"FS FCD-S 16K
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-E】
1.頂樓動水箱閘閥卡死FS4"16K
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-F】
1.頂樓動水箱閘閥卡死FS4"16K
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-G】
1.頂樓動水箱閘閥卡死
【連結送水管檢查表 中繼泵浦-H】
1.頂樓動水箱閘閥卡死4"FS 16K
2.動水箱防震軟管裂
【消防專用蓄水池檢查表 A棟】
1.電壓錶故障
【排煙設備檢查表 各棟梯排】
1.排煙馬達拆線:F棟15F
進排煙不定位:G棟2F*4
2.偵煙器故障共7只:B棟1F
2011-11-05 17:04 · 2樓
這樣列下來, 感覺好多缺失呀~~@@
2011-11-06 09:26 · 3樓
那什麼時候可以修復?
2011-11-11 11:19 · 4樓
目前有關消防的缺失有些能夠自行改善的(逆止閥未開啟)
已知的部份於11/02請瀚能機電幫忙開啟了A棟所有的逆止閥,其餘各棟總幹事於巡視時分別開啟
針對更新設備有兩個方案
1.全數更新(包含燈具)==>NT.460,573
2.不含燈僅先換電池==>NT.204,845
已超過十萬,非管委會權限,擬召開臨時區分所有權人會議決議執行。
2011-11-11 16:14 · 5樓
請問大管家, 這些缺失是請機電廠商檢查的還是請消防單位來檢查的?