愛北大 唯讀圖書館

浴室天花板聲音大

2011-11-02 22:24 · 樓主
外面風大時,浴室天花板就有很大的敲打聲,不知別戶有沒有這種情況。
2011-11-02 22:52 · 2樓
回復 阿嫻 的帖子

我的是抽風機內的逆風閥晃來晃去, 敲打得很大聲...........
2011-11-03 08:18 · 3樓
阿嫻 發表於 2011-11-2 22:24
外面風大時,浴室天花板就有很大的敲打聲,不知別戶有沒有這種情況。


您沒有去登記浴廁異味及異音檢查嗎?
2011-11-03 08:21 · 4樓
gmflinda 發表於 2011-11-2 22:52
回復 阿嫻 的帖子

我的是抽風機內的逆風閥晃來晃去, 敲打得很大聲........... ...


老哥ㄚ~你也沒去登記異味及異音檢查?
看您登記哪一天,檢修人員會到府上檢修及加以固定
2011-11-03 08:27 · 5樓
回復 jihfangyeh 的帖子

去登記過了啊, 也來看過了啊.............
維修人員說沒辦法, 這種等級的抽風機逆氣閥加減都還是會有點晃點, 所以風大的時候, 就會有敲打的聲音.......
他說如果要改善, 可以換一台比較高檔的抽風機, 應該就不會有這種問題.........
2011-11-03 08:41 · 6樓
那將四周加強固定會不會好一點...
把機器裝穩一點..
(好兩光的回答..有時覺得維修人員對問題的第一反應都是"正常的"){:6_320:}
2011-11-03 10:13 · 7樓
回復 阿嫻 的帖子

我是住E棟 , 維修員用電線固定排風管 , 並且說有可能是頂樓的排風扇裝反了 , 應是排風變成吸風 .
2011-11-03 10:57 · 8樓
🔧 本帖最後由 比菲多 於 2011-11-3 11:01 編輯


我們大樓是用免電式的排風扇,
有風的時候轉動,順便帶一點管道間的污氣出去,
但效果有限,愈是低樓層,污氣愈是排不出,
反而各戶的污氣、水氣都在管道間中往低樓層沈積,
以致低樓層的廁所較易發霉、異味回流。

當風大時,強風灌進管道間產生正負壓,造成天花板蓋子上下跳舞
1.未綁妥的天花板上的零件跳動或2.逆止風門跳動
要改善以上兩個問題方法如下:
1.確定浴室天花板上的排氣風管與管道間是否有密封(請工務所檢查)
2.在大樓管道間上方除了既有的免電力風扇外,能在頂樓風扇下方側邊開一或兩扇百葉窗(百葉可防潑雨),
讓管道間的負壓能平衡,遇到強風時能讓管道間的空氣有個出口,順便讓管道間的污氣、濕氣一併帶出,
可改善管道間的濕氣沈積、異味回流,也能改善風大時管道間負壓過大,

風往各戶竄所導致天花板有巨大聲響。

PS.2008年世界公園也有相同的問題(建商也是佳鋐建設)
2011-11-03 17:29 · 9樓
~~反而各戶的污氣、水氣都在管道間中往低樓層沈積.以致低樓層的廁所較易發霉、異味回流。

是這樣阿..之前有水電工的說法是說..因為抽不出去所以高樓層最臭..全棟的臭氣積在高樓層..唉唉..不過結論都是臭..