20100403 17:01:57
(中央社記者賴又嘉台北3日電)發生於2003年的台北縣永和恆豐大樓因通風設計不良,發生一氧化碳流竄致住戶3死7傷。台灣高等法院更一審仍認定,通風施工有瑕疵,判決建築師林長勳、工地主任王申志有罪。
恆豐大樓當時因4樓至9樓浴廁的排氣設計未依規定設置通風設備及區隔,只利用4樓至9樓間彼此互通的管道間充作排風管道,導致當時造成1名6樓住戶清晨沐浴時,因通風不良,一氧化碳中毒,而熱水器燃燒不完全所產生的一氧化碳,又從管道間溢散至其他樓層釀禍。
當時死亡名單中,以現任板橋地檢署主任檢察官朱帥俊一家最受矚目。他的母親、女兒都因此喪生,懷孕的妻子雖救回一命,但肚中胎兒卻未能保住。全案當時檢察官以
建築師、工地主任均有過失,將2人起訴。
法院一審時,判刑林長勳有期徒刑7個月、王申志8個月。案件一路纏訟,最高法院先前以尚有證據待釐清,將案件發回台灣高等法院更審。
根據最新公布的高院判決書,更一審合議庭認為,建築師與工地主任基於專業,不應讓建築的通風設備與相關設計違反規定,2人顯有疏失,因而仍判刑林7個月、王8個月。因2人受惠於2007年的減刑條例,因而各獲減輕1/2刑度,林長勳被減為3個半月、王申志被減為4個月,均可易科罰金。全案仍可上訴。 990403
http://forgemind.net/phpbb/viewtopic.php?t=17801
===============================================
這是通風管道間設計不良,嚴重的話可能會危及生命安全的案例。
看屋時有詢問..代銷的說法是...我們的熱水器都裝在通風處..所以不會有此種疑慮...
不過不知道有住戶裝電熱水器嗎?....或是怎麼樣才會產生這種危險?...
先來了解一下管道間裡的臭味有哪些成分
1. 濕氣 2. 臭氣 3. 菸味 4. 霉味 5. 病菌 … 等異味成分
所以說只要你的廁所不時出現上述異味, 筆者跟您保證有九成您的建設公司並沒有將經過你家的公共管道間給填實密封好, 台灣許多黑心建設公司為了要省工, 在將各層樓管路從管道間拉出之後, 就直接把天花板給密封住, 留下一個小小的維修孔在天花板上, 當各位買家入住之後, 才發現只要天氣潮濕或是吹南風的時候, 整個房間都充滿了噁心的臭味, 就算抽風機猛開24小時也是一樣, 殊不知建商並沒有將管線拉出後進行管道間壁面填實工程, 讓許多住戶只能忍受這樣的臭氣.
其實管道間也算是大樓公設的一部分, 因此是必須要滿足消防安全法規的, 也就是要有避免火災發生時的煙衝效應, 各位想想如果管道間在各層樓都沒有確實密封, 那火災發生時很有可能煙霧就直接灌到你家裡去, 又之前有住戶家中一氧化碳中毒, 該戶人家自己中毒就算了, 竟然害樓上好幾層住戶都一樣中毒遭殃, 所以說以後買房子一定要爬上去看一下管道間是否施工良好, 不要被外觀所蒙騙.
有句話題到, 內行看門道, 外行看熱鬧, 買房子是終身大事, 許多小細節一定要懂得去堅持, 不然像類似這樣微不足到或是讓人忽略的管道間填縫不實與廁所臭味久久不散的問題, 會讓你的住家品質大打折扣喔, 最後筆者分享自己的經驗,
如何改善因為管道間壁面填實問題所造成的廁所臭味,
1. 一定要將天花板部份拆除
2. 仔細觀察管路配置情形
3. 檢查管道間天花板以上高度之管線出口是否有填實
4. 觀察是否能直接找水電師傅利用水泥砂漿將管道間管路出口補滿填實
5. 若無法將管道間管路出口填實, 請找裝潢師傅利用有限空間, 作出一個罩子, 將其出口完全罩住, 並用犀利康將所有接觸面或管路開孔密封
[color=black]6. 最後全面檢查管道間與至罩子間是否有其它可能漏氣的地方
7. 換一台風力強一點的浴室頂層排風器
8. 確定排風器風管銜接處沒有漏風之疑慮
9. 天花板以活動或其他方便維修之型式收尾封板
[/color]