愛北大 唯讀圖書館

徹底解決消防安全隱患 - 防火門應 常時關閉 or 常時開放???

2011-10-17 14:31 · 樓主
依照 建築技術規則建築設計施工編 第 76 條 規定 常時關閉式 與 常時開放式之防火門都可以.
那麼萬寶隆防火門屬於常時關閉式 還是 常時開放式?
(萬寶隆防火門所裝門弓器為止動門弓器 ★門打開至約80度左右會停止 . 小於80度會自動將門關上)
若是 常時關閉式防火門, 則違反第 76 條 第三項 不得裝設門止, 且門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門。
萬寶隆應
1.(方案一)改裝無止動型門弓器 , 無論打開到任何角度門都會自動關上.如此一來不須要求住戶關門也
不用保全巡視關門. 費用:門重60~85 kg★無止動型門弓器每支網路價約 769元. 安裝工資另計? .
2. (方案二)小於80度處加裝門檔 讓防火門無法停止 , 費用 低.

若是 常時開放式之防火門 則缺自動關閉裝置違反 第 76 條 第四項 , 應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置,使能於火災發生時自動關閉。
萬寶隆應( 方案三)加裝「滑軌式常開防火門釋放器」,如此平時防火門可常開 透光與流通空氣.
費用:價格為一組4500元(單扇門),工資視現場安裝難度一般為1500元至3000元間.

比較表
方案一 方案二 方案三
模式 常閉 常閉 常開
價錢 中 低 高
透光 否 否 是
通風 否 否 是



----------建築技術規則建築設計施工編 第 76 條-------------------------------------
三、常時關閉式之防火門應依左列規定:
(一) 免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
(二) 單一門扇面積不得超過三平方公尺。
(三) 不得裝設門止。
(四) 門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。
四、常時開放式之防火門應依左列規定:
(一) 可隨時關閉,並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置,使能於火災發生時自動
關閉。
(二) 關閉後免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
(三) 採用防火捲門者,應附設門扇寬度在七十五公分以上,高度在一百八十公分以上之防火門。
2011-10-17 17:59 · 2樓
好專業,要不要填寫意見單跟管委會建議一下?
我這邊有意見單的電子檔,可以寫好後交給櫃檯,請管委會開會時列入討論並納入紀錄。

如果可以兼顧通風跟防火安全,那是再好不過了!
2011-10-17 20:58 · 3樓
好專業+1,
我們的門初估會有280扇左右,單扇門花費超過350元左右,
總金額就會超過十萬,這就必須移轉到區權會做決議了。
2011-10-20 00:25 · 4樓
雖然方案三很貴但採光和通風更寶貝。還有生命安全最重要。