愛北大 唯讀圖書館

防火門建議保全或清潔人員幫忙關上

2011-10-12 14:59 · 樓主
🔧 本帖最後由 寧靜海 於 2011-10-12 15:08 編輯


  雖然防火門上面已經有貼紙條宣導,呼籲不要擅自打開防火門,但我發現還是有不少社區住戶習慣把門打開,這在火災發生時,很可能釀成危險。

  可否建議管委會或物管中心除加強宣導之外,警衛巡查各樓層或清潔人員清潔時,可否幫忙把打開的防火門關上呢?

  不怕一萬,只怕萬一啊!
2011-10-12 15:19 · 2樓
回復 寧靜海 的帖子

這是一個好建議,
正好,昨天管委會開會時,
有提到防火門仍然有許多住戶打開的現象,

我目前正要連絡第一任的消防委員,
她很用心自製一張警語,告訴住戶防火門隨手關著的重要性,
我會向她要一份資料,
然後請物管張貼在防火門上!!
提醒大家!!
2011-10-12 15:24 · 3樓
回復 landy 的帖子


  防火門上面好像都有貼警告標語囉!我猜許多住戶是為了通風才故意一直打開著的啦!

  可能要透過公告宣導的方式再教育,同時為了社區安全,看可否請保全幫忙把門帶上,以免發生意外時才能後悔,那就來不及了...
2011-10-12 21:33 · 4樓
我都會隨手關上,可不可以也請保全大哥夜間巡視各樓層梯間時
順便關掉多餘的燈光,避免不必要的浪費!

雖然我早已雞婆的做了!;P
2011-10-12 21:46 · 5樓
目前的標語如附圖,顯然已經失去警示的作用,
是該重新擬定新標語,軟硬兼施,讓所有住戶知道此門不可開也。
2011-10-12 22:34 · 6樓
我以為打開會比較安全ㄟ@@??
原來是我觀念錯誤
不過...為什麼關著才算安全阿??
2011-10-12 23:41 · 7樓
回復 traderalive 的帖子

何謂「煙囪效應」?

Ans: 密閉空間內的燃燒往往因為空間氧氣不足,火勢會慢慢減緩,最後便可能
會自動地熄滅。若密閉空間變開放空間後,因增加空氣的對流,有充分的氧氣
及風勢,便會助長火勢,如同煙囪向上釋放熱能。

當火勢在建築物內部形成時,內部空氣因受熱而密度變低,煙流因浮力效應向
上流動,而在高層建築中,有樓梯間、電梯豎井及管路間等垂直通路,正好提
供煙流垂直流動的管道,煙層於是向上蓄積,理想上煙層會到達樓頂後再以水
平的方向漫延到樓層內部,而夾在起火層及煙層蓄積層間的樓層是不會有煙流
漫延到樓層內部,一直要到煙層下降到該面的樓層,才會有煙流漫延。

實際情形下,煙層是否會在樓頂蓄積要視樓層高度、外界溫度、火場溫度等決定,
譬如說,大樓為30層的建築,由於上述條件的交互影響,煙層有可能到達不了樓
頂,可能在樓層第20層開始蓄積,並向水平漫延,此時,20層已上的樓層不會
感受到有煙流的存在。

  要防止煙囪效應對生命財產的危害,最重要的就是要做好各垂直通道、管

道間的防火阻絕,不要有空隙讓煙流可往水平方向流竄,就能將危害減到最

小。另外也建議於垂直通道、管道間設置專用的偵測器,用以掌控藉煙囪效應

流竄的煙流。

以發生於89年11月11日台北市東高立體停車塔火警為例,停車塔原為密閉式空

間,只有底部開口供車輛進出,這種密閉空氣燃燒的火勢,本有慢慢減緩趨

勢,但因火舌破壞了停車塔外殼,讓空氣及風進入,以致使原本悶燒的火勢得

到流動空氣之助,進而燃燒猛烈,這就是所謂的「煙囪效應」之一。




2011-10-13 11:14 · 8樓
回復 白色月亮 的帖子

{:4_163:} 讚啦!!
以行動來表示!!
2011-10-13 11:16 · 9樓
🔧 本帖最後由 landy 於 2011-10-13 11:17 編輯


親愛的芳鄰您好!

防火門是為了隔絕火災發生時所產生致命的濃煙,並能阻隔烈火(防火時效一小時),當其他樓層起火時,在消防人員搶救前,唯有這道防火門保障我們的生命財產安全,所以懇請大家,在使用完防火門後,請隨手關門保持常閉狀態。
**如覺得光線不足,我們可以開走道燈改善。
**當您感受到空氣不流通,只要想想我們停留在梯間時間只不過短短2分鐘。
人人多一份防災觀念,改變小小生活習慣便能保障
家人的安全,希望能夠得到大家的重視!!

防火時效一小時之重要性:
火勢未進入成長期(燃燒範圍局部在沙發、窗簾…),消防人員完成滅火只需3到5分鐘。
當進入 “成長期”(燃燒範圍擴大到整個空間如傢俱、天花板)棘手狀態時,消防人員最快30分鐘內得以完成滅火。

以上感謝好鄰居提供此資訊給我!!
這位鄰居的工作屬性就是消防相關的歐!!
所以,她提供的資訊是不會錯滴!!
我會請物管列印出來貼在防火門上方!!提醒大家!!
2011-10-13 11:49 · 10樓
希望新的標語有告知防火門作用,及不關是否有危害公共危險之責?
另外說到消防,我今天在停車場,看到噴泡沫(關頂上的)好像那個口很多生鏽了?另外那個開泡沫的閥門需不需定期檢視一下,是否生鏽?危急時開得動嗎?才三年多的房子,如果一直不動他,以後真地有事情發生,會不會變成一種擺設?大樓安全需要每個住戶維護。
2011-10-13 13:12 · 11樓
回復 小小蘋果 的帖子

請看第10樓的回文歐!!
2011-10-13 15:52 · 12樓
安全門保持長關是為了萬一發生火警時濃煙不會跑到樓層裡面

據實驗火是跟著煙跑的煙進不來則本樓層就比較安全了
2011-10-13 16:05 · 13樓
這個問題 之前已經有說過了
但 ~很多住戶根本不在意
因為他們覺得不會那麼"雖"
也不了解為什麼關上
真的需要發一個文貼在各樓層的電梯上
讓大家了解~不怕一萬 只怕萬一
2011-10-13 22:45 · 14樓
wow 長知識 今天我才知道....orz
今天出門的時候發現門也是開著的
待回回去如果還是一定把它帶上!
2011-11-01 10:20 · 15樓
回復 白色月亮 的帖子

一樓的大門跟樓梯間的防火門
也是一天到晚門戶大開
真的有很多人都不在意
我們現在只能顧好自己那一層
不然怎麼辦ㄚ?!
2011-11-03 00:18 · 16樓
我們目前保全會巡邏各樓層嗎?
2011-11-03 15:06 · 17樓
敝人在科技公司服務,除負責研發技術主管,也兼勞工安全業務主管與防火管理人(一般這都是老闆之下的一級單位)。
由於工作的關係,夫人也耳濡目染,每次出A棟19樓電梯門,她一定皺著眉頭說:「怎麼安全門又被打開了!」我立刻再把它關上。
依消防法規第75-76條,常時關閉式之防火門應依下列規定:
1.免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
2.單一門扇面積不得超過3平方公尺。
3.不得裝設門止。
4.門扇或門樘上應標示常時關閉防火門等文字。
火災發生時,侷限該火災以防止向他處擴大延燒及濃煙擴散,用以確保人命安全。防火門就是防火區劃最重要的一關(否則安全梯都充滿了煙我只好跳樓啦!)
其他的原理幾位好鄰居都講得很好,不多說。期待這星期六去新家時發現防火門是關著的!?
2011-11-04 02:36 · 18樓
回復 大衛老爹 的帖子

----------建築技術規則 建築設計施工編 第 76 條-------------------------------------
三、常時關閉式之防火門應依左列規定:
(一) 免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
(二) 單一門扇面積不得超過三平方公尺。
(三) 不得裝設門止。
(四) 門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。
四、常時開放式之防火門應依左列規定:
(一) 可隨時關閉,並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置,使能於火災發生時自動
關閉。
(二) 關閉後免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
(三) 採用防火捲門者,應附設門扇寬度在七十五公分以上,高度在一百八十公分以上之防火門。
2011-11-04 11:04 · 19樓
🔧 本帖最後由 大衛老爹 於 2011-11-4 11:15 編輯


因為萬寶隆的防火門尚未改成常時開放式,所以“四”項規定我沒“抄”。
若改為常時開放式當然更好,可以兼具採光、通風與防火的效果。只是要再花錢且平常的維護與檢測也要多費點心。
2011-11-04 13:58 · 20樓
如果改成常時開放式需要花多少錢? 我們社區現在有經費嗎?
2011-11-04 22:11 · 21樓
🔧 本帖最後由 大衛老爹 於 2011-11-4 22:43 編輯


依據alexander大大在“徹底解決消防安全隱患-防火門應常時關閉or常時開放???”一文所言:
常時開放防火門費用:價格為一組4500元(單扇門),工資視現場安裝難度一般為1500元至3000元間。
又依據gordonegg大大所說萬寶隆有280扇左右防火門。
因此光防火門的費用(不含安裝費)為:4500*280=1260000元
假設以最便宜的工資算:1500*280=420000元
總經費超過168萬元,我們社區有這筆經費嗎?
2011-11-05 01:02 · 22樓
回復 大衛老爹 的帖子

向陽的一側 裝常開, 另一半裝常閉
常開
140 * 4500 = 630000
140 * 1500 = 210000
---------------------------------
840000

常閉
140* 800 = 112000 (換門弓器)
---------------------------------
Total 952000


以鋼筋混泥土建築隔戶牆與樓地板有阻隔火不易延燒之特性而言, 反而
濃煙有劇毒性, 煙上升速度每秒 2 ~3公尺, 水平擴散速度每秒0.5~1公尺, 經由未關閉之安全門蔓延至逃生梯與各樓層 是火場第一殺手.
為了大家的生命財產這筆錢還是值得花.
這筆錢應該可以由基金支出 ? 但須經區權會通過.








2011-11-05 08:17 · 23樓
🔧 本帖最後由 大衛老爹 於 2011-11-5 08:38 編輯


還有一個選項就是:
為了省錢寧可犧牲採光與通風,所有防火門都換門弓器(彈簧門)常閉,這樣費用為:
280*800=224000元
重點是所提任一案區權會要能通過,不通過一切都免談。
依我個人喜歡用好東西的不良習性(買了高檔的東西,回家都騙夫人是便宜貨),我倒是最推薦280個門都用常開式的。不過這是公眾的事還是尊重多數決。