🔧 本帖最後由 dreamsidea 於 2010-6-29 17:08 編輯
想不到時間勿勿飛逝,去年買下新房後,到上個月入住已過了半年了!
其中發生了不少事情,也不願再去回想了,人總是要向好的地方看不是嗎!
話說當初買下新房後,就在規劃熱水器要如何去用,是要用天然的還是電熱式的!結果那時熱泵這東西走入了我的生活。有一次我到大陸出差,我的朋友請我去他家,他介紹他家的設備,他那時就是使用熱泵,我就有在想這樣好的東西,在台灣為何沒有呢!其實也不是沒有,只是沒有好好去找出來而以啦!
新家和一般集合式住宅一樣,只有一個小小的陽台。我預設是每一個房間都要裝一台冷氣。這樣陽台根本就無法放下其他的機子了,所以才會找上 熱泵熱水器 + 冷暖空調 的系統,想要充份的將熱泵的系統發揮到極點,這樣才能儘快把本給賺回來啦!
在網上找了許久,發現台灣只有一個廠商在搞這樣的系統,看來無其他的選擇情況之下,就選擇了這一套系統了!
家中成員共有 2 大 2 小小孩,所以設置的筒子大小原本是設定在 250L 就應該夠用了,再大也沒有位置放!
使用的是號稱日本住友的冷媒管

冷媒線拉拉拉

因為沒有空間了,只好把熱泵主機丟在牆上

過了 N 個月之後,裝潢快好之後,來裝主機及室內機了!

眾多的機絲頭

熱泵主機使用的是 410A 的環保冷媒

主機內部,不知算不算機密資料

再來一張

室內機

來哦!熱泵主機上架了,動用三個人去上,真的辛苦了!

主機初步固定

安裝室內主機,當初水路沒有規劃好,害師傅白費了很多力氣

室內機裝好的樣子,我知道很難看 ,這個是我的錯,和廠商無關

這個是一般的太陽能熱水器及熱泵常用的熱水保溫管。


這個是廠商來所使用的,加上了防謢層。可以提供更長的使用年限。

專心的抽真空

使用電子磅秤來灌冷媒,確保不會多灌或不足

安裝冷凝水排放管


最後水路的整理

開始第一次運行

加熱中...
又度過 n 個月了!

今晚去拍的所使用度數,這兒雖然是 110度,但是對我家來說,是還 OK 。因為小小孩使用熱水特別的兇!並且我一早都會使用熱水來洗衣服 (因為滾筒的有時會洗不太乾淨,使用熱水之後,效果好很多)

在桶子上的鋼絲加上的防謢或生鏽導致有危險,盡頭是我另外 3 台冷氣的主機

最後配合裝潢進行最後修改室內機的結果,下面的區塊是小夜燈。忘了拍夜燈亮的樣子了!
此為操作其控制面版的錄影,有沒有注意到左邊有個空調製冷,這個只有帶空調機的才有的特殊功能,也就是說,可以直接由室內空調機吸熱,這樣就可以真正吹暫時的免費冷氣啦!
並且可以看到,可以自定三組時間,來進行加熱。
================== 同場加映 ==================

嘩!這樣的水溫會不會太冷了呀!
雖然是夏天,這樣的水溫還是會感冒吧!

還是叫小鴨來測試一下水溫好了!
哦!快 50 度,難怪我剛剛洗的腳紅咚咚的啦!
這樣就可以證明儲熱式的水桶的設計,不會因為冷水的混入,導致水溫快速變低啦

(kinwine 大大 借一下圖吧!)
測試環境:
(1) 在機子停止運轉 3 小時後